    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Protectia diferentiala este geniala tocmai prin faptul ca este foarte simpla. In cazul dvs. (consumator trifazat fara nul), diferentiala se asigura ca tot curentul care se duce la consumator se intoarce in intregime (nu conteaza daca se intoarce pe nul sau pe alta faza, important este sa se intoarca). In cazul unui defect de izolatie, o particica din curent se scurge la pamant (in apa din boiler care se afla la potentialul pamantului) si astfel protectia diferentiala "vede" ca ceva nu e in regula.
    Un exemplu mai simplu de inteles este fierul de calcat cu aburi, care la um moment dat are un defect de izolatie si "da la masa". Daca avem siguranta diferentiala si priza cu contact de protectie suntem protejati. Daca avem sigurenta diferentiala si priza fara contact de protectie, potentialul care apare accidental la masa nu se scurge la pamant (pentru ca nu are pe unde) si asteapta gospodina sa puna mana pe fier ca sa apara curentul diferential. Daca nu avem sigurenta diferentiala, curentul de scurgere catre pamant trebuie sa fie mult mai mare astfel incat sa fie eliminat de siguranta (sau disjunctor).
    Daca nu avem nici diferentiala, nici contact de protectie, situatia e foarte trista pentru ca toata baza este in siguranta si asta nu actioneaza foarte rapid in majoritatea cazurilor. Nu mai vorbim de Dorei care monteaza sigurante supradimensionate ...
    Sper ca m-am exprimat coerent.
    “Quality means doing it right when no one is looking.”

    Comentariu

    • vallentin
      Incepator
      • 27.sep.2009
      • 7

      Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Eu am spus ca diferentiala tetrapolara montata de mine nu are nici un rol pentru ca nu eram sigur daca sesiseaza inegalitatea curentului de ducere si intoarcere intre doua faze. In plus de asta, nu declupa la butonul "test. Cred ca totusi, nu am ales diferentila potrivita.

      Comentariu

      • mbostangiu
        Membru marcant
        • 31.dec.2011
        • 595

        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Daca nu declanseaza la "Test" ori e defecta ori nu e conectata corect. Daca diferentiala e buna si e montata corect functioneaza corespunzator chiar daca aveti si consumatori fara nul. Toate astea se intampla indiferent daca dvs. intelegeti sau nu ce si cum.
        “Quality means doing it right when no one is looking.”

        Comentariu

        • Cherubino
          Living Legend
          • 10.iul.2006
          • 1688

          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Nu deconectează la testul din buton deoarece, fiind tetrapolară (3P+N), trebuie să fie conectat și nulul rețelei în borna N, chiar dacă receptorul electric respectiv nu are nevoie de nul în funcționare, și asta pentru că la diferențialele tetrapolare monitorizarea curenților se face separat pe fiecare fază față de nulul de lucru și nu între faze.
          Pentru cazul punctual descris mai sus ar fi fost mai potrivită o diferențială tripolară (3P). Am utilizat așa ceva din vechea gamă Multi9 de la Schneider la protecția unor motoare trifazate conectate în triunghi. Din păcate, în actuala gamă Acti9, nu se mai fabrică diferențiale tripolare, ci doar tetrapolare.
          LARGO AL FACTOTUM

          Comentariu

          • vallentin
            Incepator
            • 27.sep.2009
            • 7

            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Am conectat-o si la nulul retelei, dar pe partea de consumator e legata doar la contactele de faza, si de aceea cred ca nu raspunde la"test". Daca stie cineva unde as putea gasi tripolare cu diferential care sa rezolve problema mai sus amintita il rog sa-mi spuna.

            Comentariu

            • mbostangiu
              Membru marcant
              • 31.dec.2011
              • 595

              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              1. O siguranta tetrapolara diferentiala la care se conecteaza corect fazele si nulul pe partea de alimentare functioneaza la apasarea butonului de test chiar daca la bornele de iesire nu este conectat nimic. Daca nu functioneaza in aceste conditii e defecta si trebuie inlocuita.
              2. Principiul de functionare este rezumat chiar in schema de pe siguranta. Este monitorizata de fapt printr-un tor suma vectoriala a curentilor pe cele 3 faze si nul, suma care in mod normal e nula. La apasarea butonului de test se "strica" acest echilibru prin faptul ca se lasa sa treaca un mic curent intre una din faze si nul. Trebuie deci pentru functionarea testului indeplinite urmatoarele conditii:
              - siguranta buna
              - siguranta conectata corect
              - tensiune corespunzatoare la toate cele 3 faze si nul unde trebuie
              - siguranta inchisa
              “Quality means doing it right when no one is looking.”

              Comentariu

              • Cherubino
                Living Legend
                • 10.iul.2006
                • 1688

                Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Postat în original de vallentin
                Daca stie cineva unde as putea gasi tripolare cu diferential care sa rezolve problema mai sus amintita il rog sa-mi spuna.
                Eu cred ca totusi e ceva in neregula cu diferentialul ala tetrapolar si nu trebuie schimbat cu unul tripolar, ci cu altul tetrapolar care sa fie in stare de functionare.
                Legat de intrebare, am eu un bloc diferential tripolar din vechea gama Multi9 de la Schneider (nefolosit, ambalat in cutia originala, desi a fost achizitionat in 2010), dar e de 300 mA si nu prea ati avea ce face cu el.
                LARGO AL FACTOTUM

                Comentariu

                • electricman
                  Membru Marcant
                  • 26.iul.2009
                  • 691

                  Răspuns la: tetrapolara cu diferential

                  Postat în original de vallentin
                  Acum nu mult timp am montat o tetrapolara cu diferential intr-un tablou secundar. Se dorea protectia beneficiarilor la electrocutare avand in vedere ca aceasta siguranta era legata la o rezistenta electrica trifazata de, daca nu ma insel, 4,5kw, care incalzea apa dintr-un boiler de 300l. Rezistenta nu are decat 3 borne, strict pentru cele trei faze, deci lucreaza la 400v. Nu are contact nici pentru nul de lucru, nici pentru cel de protectie, si dupa un timp mi-am dat seama ca tetrapolara montata nu are nici un rol. Intrebarea este, cum ii protejezi in situatia data pe utilizatorii instalatiei sanitare de accidente? Care este solutia?
                  Suna aici si vezi daca au in stoc ceva adecvat pt tine http://www.etigroup.ro/component/pro...0&id=002174824
                  Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                  Comentariu

                  • vallentin
                    Incepator
                    • 27.sep.2009
                    • 7

                    Răspuns la: tetrapolara cu diferential

                    Concluzia ar fi ca e defecta. O sa iau una mai de "marca, asta era ceheasca, dar asta n-ar fi trebuit sa conteze, poate am prins-o pe aia "una la o suta de mii". O sa sun si la etigrup. Mersi tuturor.

                    Comentariu

                    • cretu22
                      Membru
                      • 24.oct.2008
                      • 113

                      Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Buna ziua.
                      Pentru echiparea unui tablou electric de apartament mi s-a propus utilizarea urmatoarelor dispozitive, in ordinea conectarii de la reteaua blocului:1 disjunctor diferential Moeller CKN4-25/1N/C/003, apoi un releu de protectie impotriva tensiunilor mari ELKOEP HRN-33, si in final un Contactor Moeller 248849 Z-SCH230/25-22. Din pacate nu am gasit informatii despre utilitatea si modul de conectare a acestui contactor .
                      Va rog daca se poate cateva informatii pe aceasta tema.
                      Multumiri anticipate.
                      Fișiere Atașate

                      Comentariu

                      • uceniculgica
                        Membru Marcant
                        • 10.ian.2013
                        • 572

                        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        este bine sa ai protectie diferentiala si protectie la supratensiuni accidentale, intreruperea nulului etc, probabil ca ultimul dispozitiv intrerupe si cupleaza alimentarea cu energie electrica la comanda releului de protectie

                        verifica si preturile, poate sunt solutii la fel de eficiente la un pret mai bun, exemple gasesti aici pe forum

                        Comentariu

                        • cretu22
                          Membru
                          • 24.oct.2008
                          • 113

                          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          alternativa era acel releu cu afisaj al tensiunii, facut pe undeva prin Ucraina, despre care nimeni nu are nici o info tehnica.
                          M-ar ajuta foarte mult detalii de conectare a echipamentelor din atasamente
                          multumesc

                          Comentariu

                          • uceniculgica
                            Membru Marcant
                            • 10.ian.2013
                            • 572

                            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            schema de conectare este desenata pe partea laterala a contactorului

                            Moller Eaton mi se pare ca au un auxiliar pentru supratensiune care se cupleaza mecanic cu intrerupatorul general, probabil ca merge si cu diferentialul tau, care are rol de intrerupator general in tablou, din cate inteleg eu

                            in alta ordine de idei, eu nu as monta disjunctor diferential doar pe circuitele de prize, nu si pe cele de lumini, cu alte cuvinte montat dupa intrerupatorul general

                            oricum, cine ti-a propus solutia tehnica nu a motivat alegerea? nu va face si montajul?

                            Schneider sunt mai practici pe partea asta de echipamente

                            Comentariu

                            • cretu22
                              Membru
                              • 24.oct.2008
                              • 113

                              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Solutia a fost propusa de un specialist de la un magazin dedicat echipamentelor electrice, deci vanzator nu instalator.
                              Schema de conectare de pe laterala contactorului probabil ca se adreseaza unor profesionisti, dar si asa am dubii... despre ce si unde trebuie conectat.
                              Mai mult in documentatiile Eaton gasite pana acum acest model nici nu este mentionat.

                              Deci legaturile la acest contactor vor veni sub forma unor NC/NO dintr-un releu de protectie, acel Elkoep. Unde trebuie legate acestea?
                              Nu imi este clar ce fac cu iesirile, care sunt tot NC/NO. La ce le conectez mai departe?
                              Fișiere Atașate

                              Comentariu

                              • uceniculgica
                                Membru Marcant
                                • 10.ian.2013
                                • 572

                                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                dupa ultima imagine, vezi schema: R3, R5 intrare 230V, R4, R6 iesire 230V, A1, A2 comanda de la releul de protectie si un neutru

                                la releu trebuie sa ai de asemenea o schema pe lateral: A1, A2 230V tensiunea de intrare luata dinaintea contactorului si probabil 16 iesirea pentru comanda contactorului A1, posibil ca la borna 15 trebuie conectata faza 230V daca releul nu are conectare interna

                                pentru toate acestea ar fi bine sa ai un aparat de masura si un minimum de cunostinte tehnice electrice

                                repet, in opinia mea nu cred ca este cea mai buna solutie din toate punctele de vedere, cauta pe forum despre protectia la supratensiuni accidentale/intreruperea nulului