Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Buna ziua.
Pentru echiparea unui tablou electric de apartament mi s-a propus utilizarea urmatoarelor dispozitive, in ordinea conectarii de la reteaua blocului:1 disjunctor diferential Moeller CKN4-25/1N/C/003, apoi un releu de protectie impotriva tensiunilor mari ELKOEP HRN-33, si in final un Contactor Moeller 248849 Z-SCH230/25-22. Din pacate nu am gasit informatii despre utilitatea si modul de conectare a acestui contactor .
Va rog daca se poate cateva informatii pe aceasta tema.
Multumiri anticipate.
este bine sa ai protectie diferentiala si protectie la supratensiuni accidentale, intreruperea nulului etc, probabil ca ultimul dispozitiv intrerupe si cupleaza alimentarea cu energie electrica la comanda releului de protectie
verifica si preturile, poate sunt solutii la fel de eficiente la un pret mai bun, exemple gasesti aici pe forum
alternativa era acel releu cu afisaj al tensiunii, facut pe undeva prin Ucraina, despre care nimeni nu are nici o info tehnica.
M-ar ajuta foarte mult detalii de conectare a echipamentelor din atasamente
multumesc
schema de conectare este desenata pe partea laterala a contactorului
Moller Eaton mi se pare ca au un auxiliar pentru supratensiune care se cupleaza mecanic cu intrerupatorul general, probabil ca merge si cu diferentialul tau, care are rol de intrerupator general in tablou, din cate inteleg eu
in alta ordine de idei, eu nu as monta disjunctor diferential doar pe circuitele de prize, nu si pe cele de lumini, cu alte cuvinte montat dupa intrerupatorul general
oricum, cine ti-a propus solutia tehnica nu a motivat alegerea? nu va face si montajul?
Schneider sunt mai practici pe partea asta de echipamente
Solutia a fost propusa de un specialist de la un magazin dedicat echipamentelor electrice, deci vanzator nu instalator.
Schema de conectare de pe laterala contactorului probabil ca se adreseaza unor profesionisti, dar si asa am dubii... despre ce si unde trebuie conectat.
Mai mult in documentatiile Eaton gasite pana acum acest model nici nu este mentionat.
Deci legaturile la acest contactor vor veni sub forma unor NC/NO dintr-un releu de protectie, acel Elkoep. Unde trebuie legate acestea?
Nu imi este clar ce fac cu iesirile, care sunt tot NC/NO. La ce le conectez mai departe?
dupa ultima imagine, vezi schema: R3, R5 intrare 230V, R4, R6 iesire 230V, A1, A2 comanda de la releul de protectie si un neutru
la releu trebuie sa ai de asemenea o schema pe lateral: A1, A2 230V tensiunea de intrare luata dinaintea contactorului si probabil 16 iesirea pentru comanda contactorului A1, posibil ca la borna 15 trebuie conectata faza 230V daca releul nu are conectare interna
pentru toate acestea ar fi bine sa ai un aparat de masura si un minimum de cunostinte tehnice electrice
repet, in opinia mea nu cred ca este cea mai buna solutie din toate punctele de vedere, cauta pe forum despre protectia la supratensiuni accidentale/intreruperea nulului
Ultima editare de uceniculgica; 25.feb.2018, 16:12.
Multumesc pentru disponibilitate
Intr-adevar, pe laterala releului este o schema de conexiuni, atasata.
Deci concluzia ar fi urmatoarea:
La releul Elkotep conectez 230v din retea la bornele A1-A2.
Daca tensiunea din retea se afla in parametrii ajustati atunci la iesirile releului avem:
15-18 NC, 16-18 NO, 15-16 NO.
Daca tensiunea din retea este in afara parametrilor, atunci la iesirile releului avem:
15-18 NO, 16-18 NO, 15-16 NC
Aceste iesiri 15-18 trebuie conectate la contactor pe bornele A1-A2.
La contactor trebuie sa conectez 230v din retea la R3-R5, si daca tensiunea din retea este in parametri voi avea pe R4-R6 tensiune pentru alimentarea la sigurantele individuale ale circuitelor.Daca tensiunea din retea nu este in parametri, la R4-R6 nu voi avea tensiune.
Am inteles bine?
Dupa diverse teste, rezulta urmatoarele:
Iesirile 15,16 18 conectate(indiferent cum) la bornele A1 A2 ale contactorului nu au nici o influenta asupra inchiderii/deschiderii circuitelor R3-R5, R4-R6.
Aceasta inseamna ca la bornele A1-A2 ale contactorului trebuie conectat altceva, probabil o tensiune de 230v, dar luata de unde?
Relelul Elkoep scoate doar NC/NO nu tensiune.
?
Multumesc pentru schema, dar apar intrebari suplimentare
In primul rand ce este dispozitivul conectat la iesirea HRN33, si ce contact anume se leaga cu acest dispozitiv, numit in continuare X?
Apoi de ce este necesar un MCB10-1C2 de 2 Amperi in amonte de HRN33?
Nu este prea putin acel 2 Amperi acolo?
Ce rol mai are MCB10-1C32 dupa dispozitivul X?
Multumiri anticipate
Multumesc pentru schema, dar apar intrebari suplimentare
In primul rand ce este dispozitivul conectat la iesirea HRN33, si ce contact anume se leaga cu acest dispozitiv, numit in continuare X?
.................
Multumiri anticipate
Cu placere! Schema de mai sus este una orientativa..... La iesirea din HRN33 se conecteaza contactorul la contactele 15-18
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.