Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    Cine a mai echipat panouri poate avea grija la detalii sa o scoata la capat si cu 4mm2 insa un amator poate fi pacalit foarte usor in sensul ca nu poate sesiza ca una din bucle nu este stransa bine si sta pe pozitie doar din cauza presiunii laterale generate de indoirea conductorului. Contactul imperfect stim cu totii la ce duce, de asta eu evit sa recomand aceasta solutie aici, sau cel putin nu la 1P+N.
    Fiind trasee scurte se poate folosi si conductor 2mm2, poate este chiar mai bine daca faceti bucle, diametrul total mai mic si rigiditatea scazuta va permite o aranjare mai facila.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • myanad
      Incepator
      • 25.aug.2012
      • 17

      Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	image_90577.jpg  Afișări:	3  Mărime:	158,7 KB  ID:	677074 acest tip de sigurante se pot alimenta si pe sus si pe jos? sau este obligatoriu sa fie alimentate pe sus si pe partea de jos pleaca pe circuit spre prize si intrerupatoare?
      cum este mai bine, sa pun diferentialul (61009) numai ptr prize sau si pe lumina? daca sunt pb cu prizele declanseaza si raman si fara lumina...deci cum este corect sa fie montat? mai trebuie sa pun si un general?
      multumesc ptr raspunsuri
      Ultima editare de myanad; 12.dec.2019, 19:54.

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        Protectiile se alimenteaza conform specificatiilor producatorului. Acolo unde este necesara o alimentare strict printr-o parte se marcheaza in general acest lucru fie printr-o sageata fie printr-un alt marcaj specific fabricantului. Acest lucru se intampla la dispozitivele care inglobeaza si ceva electronica dependenta de alimentarea retelei. In cazul protectiilor din poza se tine cont de faza si nul.
        Este recomandat sa aveti sigurante diferentiale separate prize si lumini sau chiar dedicate pe unele circuite in functie de complexitatea instalatiei. Puteti folosi variante RCCB ca diferential general.
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • Traian123
          Incepator
          • 11.apr.2020
          • 2

          In urma cu ceva timp au schimbat tabloul din apartament care era pe fuzibila cu sigurante automate .Problema e ca siguranta de pe holul scări care e de 25 A se ardea la câteva zile .In tabloul din casa au pus o siguranta de 16A care opreste tot curentul si 2 de 25 A .In urma acestor probleme m-am hotarat sa schimb instalația apartamentului după cum urmează:Circuite prize -camera mica un circuit individual pnt calorifer electric de 2500 w cu conductori de 2,5 si siguranta de 16A-un circuit cu 4 prize separat (2,5 16A) -camera mare la fel ca si in cea mică- Hol -un circuit pentru boiler de 1500 w iar in bucatarie un circuit cu 4 prize pentru diverse si unul pentru un robinet delimano. In camere in afara de calorifere nu vor fi decât cate un tv si un laptop . Circuite lumina:un circuit de 1,5 cupru până în doza de unde vreau sa leg lumina din camera mica ,baie si hol -un circuit până intro doza aflată în camera mare pnt lumina din bucatarie si din camera .imi cer scuze anticipat daca nu am folosit termeni corecți in a descrie pentru ca nu sunt electrician dar nici nu as mai apela la uñ electrician autorizat având în vedere ultima lucrare care au făcut-o .Daca se poate as vrea niste sfaturi:daca e prea mult ceea ce vreau sa fac si cu ce sigurante ar trebui să echipez un tablou pentru ce vreau sa fac .Va multumesc

          Comentariu

          • aelfo
            Incepator
            • 12.mar.2013
            • 20

            Normal pentru prize puneti 16A si 10A pentru lumina, ma refer pe tot apartamentul. Suplimentar, fiindca au aparut tot felul de echipamente consumatoare de curent, puteti pune inca un circuit cu siguranta de 16A pentru calorifer electric / masina de spalat / cuptor electric la bucatrie. Pentru boiler de 1500W nu se justifica.

            Comentariu

            • Traian123
              Incepator
              • 11.apr.2020
              • 2

              Ok .Multumesc de sfaturi

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                Incercati sa includeti in panou si protectii diferentiale. Este chiar cu titlu obligatoriu pentru o instalatie din zilele noastre.
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • oprea.g
                  Incepator
                  • 14.mai.2020
                  • 2

                  va salut domnilor.sper sa nu fi postat gresit
                  problemele mele sunt: sigurantele din tablou si pozitionare cabluri….?


                  Vechea instalatie clasica cu cabluri din aluminiu are in total 4 sigurante, 2 pe nul si 2 pe faza la becuri si la prize.
                  Casa batraneasca cu contorul (care are in dotare o siguranta comtec OVP1/32a pusa de enel) se afla pe veranda intr-o cutie din plastic transparent, iar fix pe cealalta parte a peretelui in interior e montat tabloul cam la aceeasi inaltime.
                  Probleme:
                  1. Bucataria este in capatul casei la o distanta de circa 10 metri. conductorul de curent care merge spre bucatarie (din care se deriva si becurile) e tras (intins) prin pod, dintr-o doza din casa - din partea de iluminare- si are sectiunea de 1,5mm cupru. asa l-am gasit tras de vechii proprietari. In doza de unde sa luat curent firele de cupru sunt infasurate peste cele de aluminiu si din aceasta cauza dar si din consum marit am avut si/am numai probleme cu doza respectiva.
                  In bucatarie sunt acum electrocasnice cu consumul cel mai mare. Se poate ajunge la max 5kw. – cred ca e nevoie de 2 circuite separate care sa duca fiecare cate 3 kw. …(Are nevasta-mea grija sa porneasca pe acolo cam tot ce se poate - spre disperarea mea)

                  2. Garajul, (e alimentat acum tot din firul care merge spre bucatarie) unde –ocazional- am consum de maxim 2,5 kw In functie de ce scule folosesc pe acolo.
                  Eventual dupa instalarea traseului spre garaj as putea alimenta tot de pe acel nou circuit si aparatul de aer conditionat….pana sa intre in garaj tubul cu conductorii dupa ce va iesi din pod, va trece pe peretele exterior chiar prin dreptul aparatului de a.c. care e in interior.

                  3.Boilerul din baie are si el nevoie de circuit separat… preferabil cu o diferentiala doar pentru el – ca nu prea as vrea sa dau coltu’ chiar in cabina de dus, din cauza unei sigurante lipsa.

                  4.Tot pe veranda la baza contorului cam 1,5 m mai jos este o priza pe care o folosesc ocazional pentru alimentarea aparatului de sudura.
                  Intrebare1: la priza unde folosesc ap sudura, fiind cam cel mai mare consum, as vrea ca pozitionarea sigurantei respective sa fie undeva,
                  ori inainte, ori imediat dupa siguranta generala. oricum inainte de orice diferentiala. (electricianul zice ca nu se poate).


                  Intrebare 2- Am observat ca iarna la vechiul circuit se cam produce condens pe caburile din doze intrerupatoare si in prize. Cum se comporta sigurantele diferentiale in acest caz?

                  Intrebare 3 - Cea mai usoara cale de trecere si mai putin vizibila pentru noile circuite, 2 spre bucatarie, 1 spre garaj, si 1 spre boiler – este tot prin pod – dar acolo vara e foarte cald si pe jos este scandura….iar in perioada urmatoare urmeaza si reparatii la tavanul unei camere. Electricianul care urmeaza sa faca lucrarea respectiva spune ca in acest caz tuburile din pvc prin care vor trece cablurile de curent se pot pozitiona in pod atasate de grizile acoperisului. e ok sau nu?

                  Din pacate nu cadem la pace nici in privinta pozitionarii sigurantelor. Eu vreau doar 3 diferentiale separate, RCBO, 2 pentru bucatarie si 1 la baie… el zice ca nu e ok.

                  Iata propunerea mea:
                  1 sig. generala de 32a, 1p+n sau dubla.
                  2 digitop 40a,
                  3 sig.1p+n de 20a spre priza ap.sudura, conductor 4mm
                  4 diferentiala rcbo 16a circuit1 bucatarie, conductor, 2,5mm
                  5 diferentiala rcbo 20a circuit2 bucatarie, conductor, 4mm
                  6 diferentiala rcbo 16a baie,conductor 2,5mm
                  7 sig.1p+n 16a garaj, conducor 2,5mm
                  8 sig.1p+n 16a prize traseu vechi
                  9 sig.1p+n 10 sau (6 daca gasesc) pentru lumini circuit vechi

                  Propunere electrician:
                  1.generala Rccb 32a
                  2.------
                  3.1p+n 20a spre ap sudura
                  4.1p+n 16a circuit1 bucatarie, conductor, 2,5mm
                  5 1p+n 20a circuit2 bucatarie, conductor, 4mm
                  6 1p+n 16a baie boiler,conductor 2,5mm
                  7 sig.1p+n 16a garaj, conducor 2,5mm
                  8 sig.1p+n 16a prize traseu vechi aluminiu
                  9 sig.1p+n 10 sau (6 daca gasesc) pentru becuri circuit vechi aluminiu

                  - avand in vedere situatia de mai sus, care ar fi recomandarea dvs. in ordonarea si configurarea optima a sigurantelor in viitorul tablou electric? pe care eu il propun cu minim 16 sau 24 module.
                  Mersi.
                  Ultima editare de oprea.g; 14.mai.2020, 10:40.

                  Comentariu

                  • Dinică Vali
                    Incepator
                    • 16.iun.2020
                    • 1

                    As dori sa folosesc schema ceasta este OK. sau varianta 2 scrisă .

                    Comentariu

                    • ecko72t
                      Membru
                      • 02.aug.2008
                      • 191

                      Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	image_91602.jpg  Afișări:	0  Mărime:	173,1 KB  ID:	680889 Buna ziua, mama mea si-a facut casa la tara, meseriasi nu sunt. Eu trebuie sa remediez problemele din executie+sa continui cu ea.
                      Incerc sa ma documentez cat se poate in ceea ce nu stiu.
                      Dupa ce am citit putin despre tablourile electrice, doresc sa intreb daca schema pe care doresc sa o pun in practica este ok..
                      Vreau sa comand materiale pentru electrice si as vrea sa comand toate sigurantele deodata.
                      Pentru inceput, casa este la tara, becuri putine, prize putine, consum mic.
                      In fiecare camera vor fi cate 2 prize duble, un intrerupator dublu, 2-3 becuri/corp iluminat.
                      In bucatarie vor fi 3-4 prize, fara cuptor electric, fara AC.
                      In baie si hol cate o priza si cate un corp iluminat.
                      Doresc sa pun :1 siguranta 20A pentru masina de spalat ( pe o priza)
                      2 sigurante 16A pentru toate prizele (impartite in 2)
                      2 sigurante 10A pentru becuri (impartite in 2)
                      1 siguranta monopolara 25A
                      1 diferential 25A 30mA de tip A.
                      Sigurantele sunt Eti, curba B.
                      Vreau sa stiu daca legaturile sunt ok ca in imagine, daca nu, ce trebuie sa modific si daca mai trebuie adaugat ceva.
                      Tot echipamentul va fi verificat de personalul ce va bransa casa la electricitate.
                      Va multumesc.
                      Ultima editare de ecko72t; 06.sep.2020, 15:53.
                      Prin munca si staruinta vei ajunge la dorinta!

                      Comentariu

                      • VYS
                        Living Legend
                        • 19.aug.2005
                        • 12977

                        Postat în original de Dinică Vali
                        As dori sa folosesc schema ceasta este OK. sau varianta 2 scrisă .
                        As separa circuitele din bucatarie, masina de spalat pe circuit dedicat. Celelalte prize din bucatarie pentru ce sunt?
                        VYS Blog DIY

                        Comentariu

                        • VYS
                          Living Legend
                          • 19.aug.2005
                          • 12977

                          Postat în original de ecko72t
                          Click pe imagine pentru versiune mai mare.  Nume:	image_91602.jpg  Afișări:	0  Mărime:	173,1 KB  ID:	680889 Buna ziua, mama mea si-a facut casa la tara, meseriasi nu sunt. Eu trebuie sa remediez problemele din executie+sa continui cu ea.
                          Incerc sa ma documentez cat se poate in ceea ce nu stiu.
                          Dupa ce am citit putin despre tablourile electrice, doresc sa intreb daca schema pe care doresc sa o pun in practica este ok..
                          Vreau sa comand materiale pentru electrice si as vrea sa comand toate sigurantele deodata.
                          Pentru inceput, casa este la tara, becuri putine, prize putine, consum mic.
                          In fiecare camera vor fi cate 2 prize duble, un intrerupator dublu, 2-3 becuri/corp iluminat.
                          In bucatarie vor fi 3-4 prize, fara cuptor electric, fara AC.
                          In baie si hol cate o priza si cate un corp iluminat.
                          Doresc sa pun :1 siguranta 20A pentru masina de spalat ( pe o priza)
                          2 sigurante 16A pentru toate prizele (impartite in 2)
                          2 sigurante 10A pentru becuri (impartite in 2)
                          1 siguranta monopolara 25A
                          1 diferential 25A 30mA de tip A.
                          Sigurantele sunt Eti, curba B.
                          Vreau sa stiu daca legaturile sunt ok ca in imagine, daca nu, ce trebuie sa modific si daca mai trebuie adaugat ceva.
                          Tot echipamentul va fi verificat de personalul ce va bransa casa la electricitate.
                          Va multumesc.
                          Nu ai un plan al casei? Ar fi mai usor sa grupam circuitele. Ar trebui desenat in fiecare camera ce prize si ce becuri ai, plus consumatori importanti in bucatarie/baie.
                          Circuitul de iluminat va fi separat, 10A. Restul prizelor mai vedem ulterior.
                          VYS Blog DIY

                          Comentariu

                          • ecko72t
                            Membru
                            • 02.aug.2008
                            • 191

                            Prizele din bucatarie sunt pt un frigider, mixer, etc,electrocanice simple.
                            Ma mai gandesc sa utilizesc schema din imagine cu sigurante monopolare si bara de nul, cu mentiunea ca as mai adauga cate o siguranta de 16A si 10A.
                            Citisem ca 20A este prea mare pt masina de spalat, recomandat ar fi 16A. As folosi si sigutanta pentru supratensiune. Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	hadth.JPG 
Afișări:	6793 
Mărime:	112,6 KB 
ID:	680898
                            Ultima editare de ecko72t; 07.sep.2020, 06:08.
                            Prin munca si staruinta vei ajunge la dorinta!

                            Comentariu

                            • VYS
                              Living Legend
                              • 19.aug.2005
                              • 12977

                              16A pentru masina de spalat este suficient din punctul meu de vedere. La bucatarie 2 circuite daca nu ai consumatori mari, una pentru electrocasnicele mici si alta pentru frigider si ce mai ai acolo. Ideea este sa dimensionezi tabloul sa fie cuprizator, sigurante (disjunctoare) poti comand aoricand, dar tabloul daca este mic va fi mai greu de schimbat. Nu pierzi nimic daca ai mai multe sigurante, eu as separa circuitele pe camere.
                              VYS Blog DIY

                              Comentariu

                              • ecko72t
                                Membru
                                • 02.aug.2008
                                • 191

                                Cam asa arata releveul casei, o porcarie de casa, negandita... prea tarziu pt discutii.
                                Camerele nu vor avea consumatori prea mari.. poate nici nu se vor finisa prea curand.
                                Voi cumpara 4 sigurante 16A, 3 de 10A, O diferentiala de 40A pentru toate sigurantele, siguranta pentru supratensiune. Un tablou pentru 24 module.

                                Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	hgh.JPG 
Afișări:	2386 
Mărime:	106,6 KB 
ID:	680905
                                Prin munca si staruinta vei ajunge la dorinta!

                                Comentariu