  • cobra nr1
    a creat un topic Tabloul electric pentru locuinta

    Tabloul electric pentru locuinta

    Va rog sa-mi spuenti si mie cum este o schema de montaj la un tablou electric cu 8 sigurante automate (si desen).

  • uceniculgica
    a răspuns
    pieptenele se monteaza sus, de jos de la diferentiala se face legatura cu conductor ideal mai gros (4 mm) la pieptene

    daca vei cauta pe topic sunt multe imagini cu lucrari de tablouri electrice

    Lasă un comentariu:


  • cornul
    a răspuns
    Buna seara,

    In tablou am o diferentiala si restul disjunctoarelor sunt 1P+N. Firele de la contor intra pe sus in diferentiala, si pe jos fac conexiunea la restul. As vrea ca pe jos sa am un pieptane care sa lege diferentiala bipolara de restul disjunctoarelor care sunt mai mici. Pieptanele 1P+N si disjunctoarele sunt toate Schneider. Exista vreo solutie prin care sa am doar un pieptane care sa lege disjunctoare de marimi diferite? Din cate vad eu, singura modalitate de a conecta bipolara ar fi in scurt. Pana gasesc o solutie, o sa fac o punte de la diferentiala pana la primul disjunctor 1P+N si de acolo bag pieptanele. Este ok asa?

    Pieptanele astea sunt proiectate sa se bage pe sus? Pentru ca daca il bag pe jos, trebuie sa-i tai un dinte pt ca imi incepe cu faza si disjunctoarele au prima oara nulul. Dintele din pieptane il scot cu patentul? Pieptanele e cam mare. La sfarsit, dupa ce marchez unde sa-l tai, dupa ce a intrat in ultimul disjunctor, se taie cu bomfaierul? Observ ca are santuri pe capacul din plastic. Probabil e marcat locul unde se taie. Corect?

    Lasă un comentariu:


  • Carma2019
    a răspuns
    Salutare . As dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva , daca schema pt tabloul electric final este OK realizata.
    Am mers cu o Sig automata la intrare 25A sau 32A( in functie de cea din tablou Enel) + DigiTop ( protectie supratensiune ), dupa care am adaugat pe anumite circuite Disjunctor Diferential RCBO , si am impartit restul de consumatori pe alte 2linii separate cu Intrerupatoare Diferentiale RCCB unul de B63A 30 mA, consum max 15000W si un RCCB de 40A 30mA , consum 13000W( chiar mai putin, nu merg toate odata)
    Aceste 2 linii pe RCCB ar trebui sa ma ajute sa decupleze doar la 30mA , in caz de vreo priblema. Pentru curent ( peste 10A sau 16A) ar trebui sa decupleze fiecare breaker in.parte de pe fiecare consumator. Sper sa fie corect. Astept corectii ! Si sfaturi.

    Am intentia sa folosesc disjunctoarele cu curba B adica B16, B10, B6 este ok ? Sa nu merg pe varianta cu C16 sau C10. * C* se folosesc la In 5-10 , adika peste 100A / 160A.

    Va multumesc si astept pareri.
    Tablou electric Final .

    Lasă un comentariu:


  • nellson
    a răspuns
    Salutari ! M-am decis de curand sa fac instalatia electrica in apartament 2 camere ! Doresc cine ma poate ajuta, exact cum sa trag firele prin casa , atasez o schita a apartamentului ! Sa stiu exact traseu culoare la fire cum leg prizele si iluminat multumesc !

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    @enoon
    Problema aceasta este transata extrem de clar de Normativul I7-2011, la paragraful 5.3.4.0.3- pagina 119:

    "5.3.4.0.3. In circuitele monofazate se prevad dispozitive bipolare (2P sau 1P+N).
    In circuitele monofazate din locuinte (cu personal obisnuit) se prevad intreruptoare bipolare cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit cel putin pe conductorul de faza (1P+N)."

    In lumina acestor prevederi, este clar ca nu poti conecta toate conductoarele N in acel conector (asta e denumirea corecta, nu "coloana pentru nuluri", intrucat termenul de "coloana" defineste legatura electrica dintre doua tablouri electrice consecutive), decat daca din conector pleci cu cate o ramificatie la borna N a fiecarui disjunctor.
    Cea mai buna solutie ar fi, insa, utilizarea unui "pieptene" (busbar) special pentru disjunctoare de tip 1P+N. La acest busbar conectarea alimentarii (faza+ neutru) o faci cu ajutorul unor conectori speciali pentru pieptene (se gasesc in orice magazin de profil electric).

    Lasă un comentariu:


  • enoon
    a răspuns
    Buna,

    Tocmai am achiziționat un tablou nou si siguranta bipolare.

    Pe langa coloana de impamantare am su coloana pentru nuluri. Imi poate spune cineva daca e in regula sa folosesc coloana sa leg in serie nulurile toate?

    Daca da, care e explicația? Daca nu, de ce?

    Multumesc anticipat!

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Recomandarea principala ar fi sa faceti o schita. Ar fi mai ok si pentru dvs. in realizarea instalatiei si pentru cei de la care asteptati un raspuns.

    Lasă un comentariu:


  • F.Gavrila
    a răspuns
    Buna ziua! E primul meu post si sper sa nu fie prea lung dar am nevoie de niste pareri cu privinta la ce urmeaza sa fac in regie proprie. Sunt in plina renovare cu o casa, jumatate din ea este mai veche iar jumatate nou construita, si urmeaza la vara sa realizez instalatia electrica noua in toata casa. O sa folosesc cablu CYYF antifoc 3x2.5mmp pentru prize si 3x1.5mmp pentru iluminat tras prin tub rigid, toate dozele de legatura si derivatie vor fi in podul casei si doar coborarile spre aparataj vor fi prin pereti si implicit drepte astfel incat sa faciliteze o viitoare interventie de care sper sa nu fie nevoie niciodata! Configuratia tabloului electric la care m-am gandit este urmatoarea: cifrele urmate de litere sunt alimentate din sigurantele cu aceeasi cifra
    randul de jos:
    1.general bipolar 32A
    2.diferential 25A 30mA
    2a.AC 16A
    2b.cuptor electric si cuptor cu microunde 20A acest traseu se va executa cu cablu de 3x4mmp
    2c.centrala pe gaze 10A
    3.diferential 25A 30mA
    3a.prize terasa exterioara 16A
    3b.prize garaj 16A
    3c.prize magazie 16A
    randul de mijloc:
    1.diferential 25A 30mA
    1a. prize dormitor 1 16A
    1b. prize dormitor 2 16A
    1c.prize dormitor 3 16A
    1d.prize hol si una in baie 16A
    2.diferential 25A 30mA
    2a. prize bucatarie pe blat si pentru frigider 16A
    2b.prize hota+masina spalat vase+aprindere plita pe gaze 16A
    2c.prize living 16A
    2d.priza masina de spalat rufe si lada frigorifica 16A
    randul de sus:
    1.lumini magazie si garaj 10A
    2.lumini dormitoare+baie+camera tehnica 10A
    3.siguranta 10A
    3a.teleruptor terasa 1
    3b.teleruptor terasa 2
    4.siguranta 10A
    4a.teleruptor living
    4b.teleruptor camera tehnica
    4c.teleruptor hol
    Toate sigurantele vor fi 1P+N. Ce parere aveti?
    Alimentare este asigurata de Eon si este monofazata iar siguranta din cutia contorului este o diferentiala de 32A 300mA.
    Ultima editare de F.Gavrila; 04.apr.2019, 20:56.

    Lasă un comentariu:


  • Nelutzu77
    a răspuns
    delete.......
    Ultima editare de Nelutzu77; 09.dec.2018, 15:44.

    Lasă un comentariu:


  • Ungheanu_Florin
    a răspuns
    Florin, sigurantele automate pentru circuitele tale dedicate trebuie sa fie dimensionate in functie de puterea consumatorilor. Sa nu uiti de factorul de corectie 0.8%. Exemplu: P=2000W, I=P/U, I=2100W/230V, I=9,13A - vei alege o sig astfel 9,13A/0.8=11,41A, deci alegi o sig de 16A in cazul asta! Daca consumatorii depasesc 2500W (cuptor electric, plita electrica etc), ii legi direct in tablou. Obligatoriu disjunctor diferential la tablou. Pentru circuitul baie, obligatoriu disjunctor diferential cu protectie 6mA. Nu lega niciodata in aceeasi doza tensiuni diferite sau alte cabluri gen TV, internet..Sper ca ti-am fost de ajutor!

    Lasă un comentariu:


  • *Florin*
    a răspuns
    Buna ziua
    Ma bucur si va felicit pentru acest site cu atat de multe sfaturi utile si ajutor din partea membrilor. Am ajuns aici fiind in cautarea unor raspunsuri cu privire la schimbarea unui tablou electric de tip vechi cu unul nou cu sigurante automate. Eu as vrea ca pe langa circuitul vechi de iluminat , respectiv de prize , sa mai adaug cateva circuite separate si anume:
    -- 1 circuit pentru centrala termica
    -- 2 circuite separate pentru aer conditionat
    -- 1 circuit pentru masina de spalat
    -- 1 circuit pentru ventilator baie + 2 prize
    -- 1 circuit pentru hota bucatarie + 4 prize ( pentru alimentare mixer, storcator, aparat paine)
    Nelamurirea mea este ce fel de sigurante automate sa folosesc? (mentionez ca alimentarea este monofazata). Stiu ca pentru iluminat se folosesc sigurante de 10A, pentru prize sigurante de 16A, dar am vazut ca se folosesc si de 25 si chiar 32A asa ca sunt un pic nedumerit.
    Voi avea nevoie de o siguranta generala, si daca da de ce fel ?
    De asemenea am observat ca se folosesc sigurante diferentiale, daca se aplica in cazul meu va rog sa-mi spuneti.
    Pentru iluminat voi folosi conductor de 1.5 mmp , pentru prize conductor de 2.5 mmp; daca este nevoie de un diametru diferit al conductorului la fel v-as ruga sa-mi transmiteti.
    M-ar interesa si ordinea de asezare a sigurantelor in tablou.
    Orice alt sfat legat de acest proiect este binevenit si astept cu nerabdare raspunsurile d-voastra.

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Impamantarea NU se utilizeaza ca nul de lucru. Daca ai siguranta diferentiala in firida de palier, aceasta va declansa instantaneu cand vei incerca sa conectezi un consumator la faza si impamantare.

    Lasă un comentariu:


  • DUDUDINCA
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Pentru o instalatie cu 2 circuite amestecate(fiecare are si prize si becuri),in tablou trebuie sa fie 9 fire:faza,nul si impamantare de la coloana(care "vin"),faza nul; si impamantare pentru fiecare circuit.
    Deci,intra 3 fire si pleaca 6.La momentul de fata eu am legate numai 7 fire.Cele 2 ramase nelegate,trebuie sa fie:
    -ori doua impamantari
    -ori o impamantare si nulul care vine din coloana(in situatia cand am folosit impamantarea care vine din coloana,pe post de nul care vine din coloana)
    Impamantarea poate fi folosita drept nul,mu-i asa?

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Eu zic să montați în tablou două disjunctoare de tip P+N (fază+nul), nu vă mai încurcați cu monopolare. Dacă păstrați totuși monopolarele, trebuie să fie patru, nu trei: două pentru faze și două pentru nuluri. După ce ați montat al patrulea disjunctor, deconectați cele trei fire de nul și, după ce le-ați identificat cu ajutorul sfaturilor din mesajul anterior, reconectați-le în așa fel încât să aveți fiecare circuit protejat individual pe fază și pe nul.
    Împământările, dacă nu există bară de nul, le puteți conecta împreună prin răsucire și izolare cu bandă de culoare verde/galben.
    În rest, nu știu ce să vă spun despre firele care „au rămas în plus”. Dacă nu le dați de capăt, trebuie chemat un electrician la fața locului. Pe internet, mai mult de atât nu vă pot sfătui, mai ales că nici n-ați pus niște poze cu tabloul.
    NU TRECEȚI NICIUN CONDUCTOR DE ÎMPĂMÂNTARE PRIN SIGURANȚE.