Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Inca un caz cu probleme de acest tip.
La un client am urmatoarea problema: la un circuit de prize am 70V. Dupa permutarea conductoarelor din tablou, pe prize am 130V. Mentionez ca pe plecarea din tablou am 230V. Nu am stat seara asta sa verific dozele deoarece omul are zidit tot, si nu am stiut unde sunt amplasate. Maine ma apuc de spart sa vad unde sunt dozele si care e treaba pe acolo.
Ati mai intalnit problema asta?
Ce ar putea fi?
Pai prima data cand nu pornea nici un aparat pe nici o priza, m-am uitat sa vad daca se aprinde creionul de tensiune. S-a aprins la toate prizele de pe circuit. SI asta mi-am zis si eu... e nulul de vina... Apoi am hotart sa verific unde e problema la nul, schimband faza cu nulul din sigurantele din tablou(o mica permutare) si iarasi SURPRIZA, aveam iarasi faza pe celalat pol din toate prizele. Am masurat in tablou cu multimetrul si am iesire pe conductoare de 230V! , numai ca o data am 130V cand masor in priza, iar cand fac permutarea conductorilor din sigurantele din tablou si masor... am 70V!
Eu cred ca a fost un mic incendiu intr-o doza si se face un scurt.. ceva!!!
Maine merg si caut dozele, caci seara asta pe la 6 nu am mai avut timp sa le gasesc..
Pai e greu pana o gasesti pe prima..ca apoi...totul tine de urechea muzicala. Ciocanesti usor cu coada surubelnitei pe linia imaginara la care crezi ca este urmatoarea..si pana la urma, daca exista, sub 3 straturi de glet si 5 de lavabila o gasesti. Si acolo e ca la Loto.
Dozele ar trebui sa fie la verticala oricarei prize sau intrerupator. Metoda de cautare este ce prezentata de raducu_ilie, "prin ciocanire". Unde suna a gol - acolo e doza.
In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
Inca un caz cu probleme de acest tip.
La un client am urmatoarea problema: la un circuit de prize am 70V. Dupa permutarea conductoarelor din tablou, pe prize am 130V. Mentionez ca pe plecarea din tablou am 230V. Nu am stat seara asta sa verific dozele deoarece omul are zidit tot, si nu am stiut unde sunt amplasate. Maine ma apuc de spart sa vad unde sunt dozele si care e treaba pe acolo.
Ati mai intalnit problema asta?
Ce ar putea fi?
In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.