Tensiune 70V si 130V

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • komy
    Membru Marcant
    • 22.iul.2008
    • 442

    Tensiune 70V si 130V

    Inca un caz cu probleme de acest tip.
    La un client am urmatoarea problema: la un circuit de prize am 70V. Dupa permutarea conductoarelor din tablou, pe prize am 130V. Mentionez ca pe plecarea din tablou am 230V. Nu am stat seara asta sa verific dozele deoarece omul are zidit tot, si nu am stiut unde sunt amplasate. Maine ma apuc de spart sa vad unde sunt dozele si care e treaba pe acolo.
    Ati mai intalnit problema asta?
    Ce ar putea fi?

    Numai bine!
    Imi place lumina!
  • raducu_ilie
    Living Legend
    • 10.apr.2008
    • 1043

    #2
    Ati verificat nulul?
    Sanatate maxima si efort minim!

    Comentariu

    • komy
      Membru Marcant
      • 22.iul.2008
      • 442

      #3
      Pai prima data cand nu pornea nici un aparat pe nici o priza, m-am uitat sa vad daca se aprinde creionul de tensiune. S-a aprins la toate prizele de pe circuit. SI asta mi-am zis si eu... e nulul de vina... Apoi am hotart sa verific unde e problema la nul, schimband faza cu nulul din sigurantele din tablou(o mica permutare) si iarasi SURPRIZA, aveam iarasi faza pe celalat pol din toate prizele. Am masurat in tablou cu multimetrul si am iesire pe conductoare de 230V! , numai ca o data am 130V cand masor in priza, iar cand fac permutarea conductorilor din sigurantele din tablou si masor... am 70V!
      Eu cred ca a fost un mic incendiu intr-o doza si se face un scurt.. ceva!!!
      Maine merg si caut dozele, caci seara asta pe la 6 nu am mai avut timp sa le gasesc..

      Numai bine!
      Imi place lumina!

      Comentariu

      • totolino
        Membru
        • 02.sep.2008
        • 201

        #4
        cum cautati dozele...?!?

        Comentariu

        • raducu_ilie
          Living Legend
          • 10.apr.2008
          • 1043

          #5
          Pai e greu pana o gasesti pe prima..ca apoi...totul tine de urechea muzicala. Ciocanesti usor cu coada surubelnitei pe linia imaginara la care crezi ca este urmatoarea..si pana la urma, daca exista, sub 3 straturi de glet si 5 de lavabila o gasesti. Si acolo e ca la Loto.
          Sanatate maxima si efort minim!

          Comentariu

          • komy
            Membru Marcant
            • 22.iul.2008
            • 442

            #6
            Dozele ar trebui sa fie la verticala oricarei prize sau intrerupator. Metoda de cautare este ce prezentata de raducu_ilie, "prin ciocanire". Unde suna a gol - acolo e doza.
            In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.

            Numai bine!
            Imi place lumina!

            Comentariu

            • stefanev
              Membru marcant
              • 05.iul.2007
              • 437

              #7
              buba sigur e in doza... ciocaniti si vi se va deschide )

              Comentariu

              • Habib
                Membru
                • 23.mai.2007
                • 195

                #8
                incercatzi totusi si detectorul de curent uneori este foarte util...

                Comentariu

                • alex virtual
                  Living Legend
                  • 19.mai.2007
                  • 1360

                  #9
                  Re: Tensiune 70V si 130V

                  Postat în original de komy
                  Inca un caz cu probleme de acest tip.
                  La un client am urmatoarea problema: la un circuit de prize am 70V. Dupa permutarea conductoarelor din tablou, pe prize am 130V. Mentionez ca pe plecarea din tablou am 230V. Nu am stat seara asta sa verific dozele deoarece omul are zidit tot, si nu am stiut unde sunt amplasate. Maine ma apuc de spart sa vad unde sunt dozele si care e treaba pe acolo.
                  Ati mai intalnit problema asta?
                  Ce ar putea fi?

                  Numai bine!
                  Tot pentru "nul intrerupt " votez si eu

                  Comentariu

                  • komy
                    Membru Marcant
                    • 22.iul.2008
                    • 442

                    #10
                    In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
                    S-a rezolvat de atunci.
                    Imi place lumina!

                    Comentariu

                    • alex virtual
                      Living Legend
                      • 19.mai.2007
                      • 1360

                      #11
                      Postat în original de komy
                      In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
                      S-a rezolvat de atunci.
                      Si care a fost "buba" ?

                      Comentariu

                      • alex virtual
                        Living Legend
                        • 19.mai.2007
                        • 1360

                        #12
                        Postat în original de komy
                        In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
                        S-a rezolvat de atunci.
                        Si care a fost "buba" ?

                        Comentariu

                        • da_n
                          Banned
                          - Exclus de pe forum -
                          • 10.mai.2009
                          • 1226

                          #13
                          Postat în original de alex virtual
                          Si care a fost "buba" ?
                          Postat în original de komy
                          In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.

                          Comentariu

                          • DanielF_67
                            Membru marcant
                            • 22.mar.2007
                            • 336

                            #14
                            Postat în original de da_n
                            Postat în original de alex virtual
                            Si care a fost "buba" ?
                            Postat în original de komy
                            In cazul de fata la prima doza erau facute nista legaturi intre Cu si Al doar prin matisare si izolare cu banda izolatoare. Faptul ca s-a tras mult curent prin acel circuit a dus la o suprasolicitare a legaturii si implicit la pierderea conactului intre Cu si Al. Lucru rezultat firesc cu un mic incendiu in doza. Pentru pierderea de tensiune este de vina atingerea intre conductoarele prajite si doza de metal, provocand o scurgere.
                            Scurgere?Nu inteleg.

                            Comentariu

                            • da_n
                              Banned
                              - Exclus de pe forum -
                              • 10.mai.2009
                              • 1226

                              #15
                              Postat în original de DanielF_67
                              Scurgere?Nu inteleg.
                              ... intortocheate-s caile curentului !

                              Comentariu

                              Procesare...