    Siguranta generala rapida?

    Salut,

    Am o problema cu instalatia electrica. La orice scurt circuit sau supraincarcare 'sare' mereu siguranta principala de 32A de pe casa si cele dimensionate corect de 10, 16A de pe lumina sau prize nu apuca.

    Sigurantele din casa sint:

    Hager MJ510J
    C10
    si
    Hager MJ516J
    C16


    Iar in panoul de la Conel ar fi:

    F&G
    Z7-ASA/230
    F&G
    Fl-32/1N/C/03
    Comtec
    DPSM-MN


    Ce solutii as avea?

    Multumiri.
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Sunt mai multe cauze din care decupleaza siguranta de 32A. Probabil ca aceasta nu decupleaza din cauza unui curent mai mare de 32A. Este posibil sa aveti un defect de izolatie sau o alta problema care sa produca decuplarea datorita curentului diferential. Cum arata siguranta de 32A? Este cu parghie albastra si un buton galben?
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • DM7
      Membru
      • 13.apr.2006
      • 288

      #3
      Aceasta probelma a aparut acum in perioada cand sunt zile calduroase?
      "Panoul de la Conel" se afla cumva expus la soare?
      Apar anomalii de genul acesta si in aceste situatii.
      Siguranta are constructiv si protectie termica. Daca ea se incinge de la razele soarelui va ajunge la temperatura apropiata declansarii termice datorita bimetalului. Si un consum mai mare sau un scurtcircuit ii va fi suficient ptr a o face sa declanseze inaintea sigurantei fie ea si de 16 A, care este mai rece .Sau pot fi situatii cand datorita unui consum mai mare, dar in limitele normale adica mai mica de 10A in cazul sig de 10 A sau mai mica de 16A in cazul sig de 16 A ) sa fie suficient sa faca sa declanseze sig de 35 A prin protectia termica ( ea fiind incinsa deja de soare)
      Daca e asa incercati sa o protejati de razele directe ale soarelui.
      DAR pot fi alte cauze...
      Pot fi comenzi de declansare date de dispozitivul DPSM-MN.
      Stati intr-o zona unde aveti fluctuatii de tensiune? Sau bransamente cu probleme?
      DPSM - Dispozitiv de Protectie la Supratensiune Monofazat
      MN - Monitorizarea Nulului
      Am avut situatii cand au fost probleme ca in cazul Dvs si prin anularea lui au disparut acele probleme.
      Sper sa va fie de folos ....

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #4
        Corect, poate fi si de la expunearea prelungita la soare, am intalnit si eu situatia.
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • cio1974
          Incepator
          • 10.oct.2008
          • 30

          #5
          Multumesc de raspunsuri.

          Peretele cu tabloul este pe sud si e continuu expus soarelui.

          Siguranta in cauza e de la un hidrofor care mai are inca o siguranta pe linga cea din tablou. Cea din tablou a "sarit" impreuna cu cea generala dar cea din cutia de linga hidrofor nu.

          Cea generala a mai sarit acum ceva vreme odata cind am bagat un stecher in priza care era in scurt. Nu am fluctuatii si nici alte probleme; e foarte posibil sa fie incalzita serios ca bate soarele tare in zona cu tabloul de pe casa.

          Comentariu

          • dumitrescu
            Membru marcant
            • 14.sep.2008
            • 330

            #6
            Postat în original de cio1974
            Multumesc de raspunsuri.

            Peretele cu tabloul este pe sud si e continuu expus soarelui.

            Siguranta in cauza e de la un hidrofor care mai are inca o siguranta pe linga cea din tablou. Cea din tablou a "sarit" impreuna cu cea generala dar cea din cutia de linga hidrofor nu.

            Cea generala a mai sarit acum ceva vreme odata cind am bagat un stecher in priza care era in scurt. Nu am fluctuatii si nici alte probleme; e foarte posibil sa fie incalzita serios ca bate soarele tare in zona cu tabloul de pe casa.
            Ar putea sa fie si hidroforul de vina,izolatia bobinajului de la motorului de la hidrofor sa nu mai fie buna si sa dea la masa si atunci declanseaza siguranta.

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #7
              Aveti surse de lumina cu balast electronic? Utilizati asa ceva in mai multe locuri?
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • cio1974
                Incepator
                • 10.oct.2008
                • 30

                #8
                Toate corpurile de iluminat din casa sint de tipul celor cu consum redus. Din cite stiu eu astea au balast electronic in ele; dar e posibil sa ma insel.

                Am schimbat o componenta la hidrofor care il porneste/opreste in fucntie de presiune, presostat?, si acum pare ok, nu s-a mai intimplat nimic.

                Multumiri pentru informatii.

                Comentariu

                • Consultant electrice
                  Moderator
                  • 08.nov.2005
                  • 3240

                  #9
                  Trebuie urmarit ce se mai intampla in continuare - ne tineti "la curent" Pot aparea probleme si de la unele balasturi care au condensatori legati fata de impamantare si peste un anumit numar de astfel de balasturi curentul rezidual declansat declanseaza protectia, insa daca este vorba de lampi compacte (becuri economice) nu cred ca este cazul.
                  Curentul nu iarta!

                  Comentariu