10.000V ? Cladirea Milenium Business Center

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • ciureanuc
    Membru
    • 15.iun.2009
    • 178

    10.000V ? Cladirea Milenium Business Center

    Ma uit la TV si aproape nu-mi vine sa cred...
    Un nene pompier vorbeste despre incendiu de la cladirea de langa Biserica Armenasca.
    Spune ca "reclama luminoasa era alimentata cu 10.000V."

    10.000V pentru o reclama pe o cladire?
    De unde se procura 10.000V in centrul Bucurestiului?

    E posibil sa alimentezi o reclama luminoasa cu 10.000V? Care ar fi sensul (de ce nu 380V trifazic)?
  • da_n
    Banned
    - Exclus de pe forum -
    • 10.mai.2009
    • 1226

    #2
    Re: 10.000V ?

    Postat în original de ciureanuc
    Care ar fi sensul (de ce nu 380V trifazic)?
    Ce corpuri de iluminat se alimenteaza cu energie electrica trifazica?

    Comentariu

    • ciureanuc
      Membru
      • 15.iun.2009
      • 178

      #3
      Re: 10.000V ?

      Postat în original de da_n
      Postat în original de ciureanuc
      Care ar fi sensul (de ce nu 380V trifazic)?
      Ce corpuri de iluminat se alimenteaza cu energie electrica trifazica?
      Ce corpuri de iluminat se alimenteaza cu 10.000V? Aia au pus... cate becuri in serie?

      Comentariu

      • draku
        Membru marcant
        • 12.mar.2007
        • 343

        #4
        nu cumva era vorba de o reclama cu neon?
        mi se pare ca au nevoie de tensiuni asa mari

        Comentariu

        • hfovi
          Incepator
          • 30.dec.2008
          • 2

          #5
          unele televizoare si monitoare cu tub functioneaza cu 35000V ... si sunt alimentate de la reteaua de 220V ... nu m-ar mira sa fie stirea adevarata.

          Comentariu

          • Codex
            Membru
            • 12.mai.2006
            • 253

            #6
            daca e vorba de 10.000 V probabil ca au la reclama luminoasa un transformator local. Fiind vorba de o reclama luminoasa nu cred ca se solicita curenti mari ci doar tensiune ridicata. Posibil ca sistemul de aprindere si functionare a reclamei sa fie ceva asemnator cu lampi fluorescente (curent mic-tensiune mare) si atunci de dragul reportajelor nerealiste si exagerate la maxim, sa se fi afirmat ca tensiunea in instalatie era de 10.000V.

            Asa ca parerea mea: nu era o alimentare din retea la 10.000 V ci mai degraba o transformare locala (220V la 10.000V).
            Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

            Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

            Electrician autorizat IIA + IIB

            Comentariu

            • RaspoElectric
              Membru Marcant
              • 17.feb.2009
              • 707

              #7
              E vorba de reclama luminoasa realizata cu tuburi cu gaze spectrale unde tensiunea de alimentare a tuburilor e intre 5-20 kV in functie de model marime etc ,si e realizata cu transformatoare locale(100-300 W).
              Cu respect ... Ovi
              Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                #8
                Este vorba intradevar de tub spectral, insa din ce am vazut eu atunci era o caseta luminoasa cu tuburi clasice de neon - poate m-am inselat.
                Revenind la instalatia cu tub spectral - tensiunea mare de acolo favorizeaza producerea unui arc electric foarte usor; de cele mai multe ori cei care instaleaza astfel de firme luminoase n-au pregatirea necesara, unii n-au nici cunostiinte de baza in electricitate, dar sunt preferatii firmelor de productie publicitara deoarece sunt platiti mai putin - din aceste cauze nu ma mira ca se intampla sa mai ia foc cate o astfel de reclama luminoasa!

                Intrebarea care mi-o pun eu este insa cum a fost intretinut acest incendiu? Existau sigurante, in momentul cand apare un arc electric maxim 10-12cm in acest caz, daca nu este intrerupt, transformatorul ia foc insa pana la acest lucru in mod cert trebuia sa sara o siguranta undeva. Plus ca eu ma intreb cum a luat foc fatada opusa de la cladire?
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • electricman
                  Membru Marcant
                  • 26.iul.2009
                  • 691

                  #9
                  Postat în original de Consultant electrice
                  Este vorba intradevar de tub spectral, insa din ce am vazut eu atunci era o caseta luminoasa cu tuburi clasice de neon - poate m-am inselat.
                  Revenind la instalatia cu tub spectral - tensiunea mare de acolo favorizeaza producerea unui arc electric foarte usor; de cele mai multe ori cei care instaleaza astfel de firme luminoase n-au pregatirea necesara, unii n-au nici cunostiinte de baza in electricitate, dar sunt preferatii firmelor de productie publicitara deoarece sunt platiti mai putin - din aceste cauze nu ma mira ca se intampla sa mai ia foc cate o astfel de reclama luminoasa!

                  Intrebarea care mi-o pun eu este insa cum a fost intretinut acest incendiu? Existau sigurante, in momentul cand apare un arc electric maxim 10-12cm in acest caz, daca nu este intrerupt, transformatorul ia foc insa pana la acest lucru in mod cert trebuia sa sara o siguranta undeva. Plus ca eu ma intreb cum a luat foc fatada opusa de la cladire?
                  Nu a fost pusa pe sig diferentiala,de fapt pe nici o siguranta ,plus ca poliesterenul care placa cladirea a fost ca benzina
                  Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                  Comentariu

                  • Consultant electrice
                    Moderator
                    • 08.nov.2005
                    • 3240

                    #10
                    Mi-e greu sa cred ca nu exista pe acel circuit nici o siguranta! Nu cred totusi ca cineva ar fi facut o astfel de conexiune. Cat despre materiale...probabil toate scenariile de incendiu luate in calcul porneau de la interior!
                    Curentul nu iarta!

                    Comentariu

                    Procesare...