    Explicare specificatii contor electric

    salut la toti,

    imi tot sareau sigurantele automate si am decis in aceasta seara sa le schimb.

    contorul este unul AEM (Timisoara) tip 1 CM4 UD (http://www.luxten.ro/ro/aem/products/cem.htm - http://www.luxten.ro/ro/aem/products/pdf/cem1.pdf)

    sigurantele vechi sunt de 10 A si am zis sa le schimb cu unele de 25 A (am aer conditionat si masina de spalat care consuma cam mult - daca le pornesc simultan, sar garantat sigurantele; mai sar si cand merge doar masina de spalat asa ca...)

    pe contor scrie asa: contor multifazat 2 fire tip 1cm4ud 220V 10(40) A 50 Hz

    problema mea este cu 10(40) A

    Ce inseamna 40-ul din paranteza ?

    nu vreau sa pun o sarcina mai mare pe contor decat poate duce mai ales ca sarcina maxima pe care o estimez este destul de mare (cred ca ajunge la 20 A cu aerul si masina pornita - adica dublul a ce cred eu ca inseamna 10(40) - 10 maxim (400 %lb) )

    nu stiu ce diametru au firele din perete (stau la un bloc construit prin 70 "cred") si nici nu vreau sa dau foc la casa (nu e a mea )

    pe scurt - e sigur sa pun sigurante de 25 A ?

    cred ca ar fi foarte util un post stickied cu info ref tot ce inseamna specificatiile unui contor electric (de ex. - de la ce vine %lb ? n-am gasit pe net nimic)

    oricum, in general ne-ar fi util la toti un manual cu descriere la toate specificatiile din pdf-ul contorului (http://www.luxten.ro/ro/aem/products/pdf/cem1.pdf - sau http://www.aem.ro/site/ro/produse/pdf/nCM4m.pdf sau direct atasat)

    multumesc in avans
    Fișiere Atașate
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Este vorba de curentul de baza sa zicem 10 A si curentul maxim 40 A adica 400% din curentul de baza in acest caz 10 (40).


    Calculati concret ce curent este necesar daca functioneaza si masina de spalat si aerul conditionat si dupa aceea vedeti daca va incadrati. Mai degraba firele pot pune probleme nu contorul. Daca depasiti necesarul de curent pe bransamentul respectiv trebuie sa luati legatura la Electrica si sa puneti niste bani de-o parte pentru modificari.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • ardealul
      Incepator
      • 31.aug.2009
      • 12

      #3
      Postat în original de Consultant electrice
      Este vorba de curentul de baza sa zicem 10 A si curentul maxim 40 A adica 400% din curentul de baza in acest caz 10 (40).


      Calculati concret ce curent este necesar daca functioneaza si masina de spalat si aerul conditionat si dupa aceea vedeti daca va incadrati. Mai degraba firele pot pune probleme nu contorul. Daca depasiti necesarul de curent pe bransamentul respectiv trebuie sa luati legatura la Electrica si sa puneti niste bani de-o parte pentru modificari.
      aha, deci o sigurantele de 25 A nu ar trebui sa faca probleme contorului.

      ca fapt divers, eu pun doua sigurante de 25 A, una pe o faza si cealalta pe nul banuiesc. adica curentul maxim permis e astfel 25 A si nu 50 (25 x2).

      sunt informatician, nu electrician

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #4
        Exista mai multe variante daca folositi intreruptoare (sigurante) automate. Regula spune sa se foloseasca sigurante bipolare adica sa ofere protectie atat pe faza cat si pe nul.
        Daca doriti sa economisiti loc in panou puteti folosi o siguranta tip 1P+N adica protejaza faza si intrerupe si nulul. Standardul specifica prima varianta insa puteti utiliza cu incredere si varianta a doua.
        25A inseamna peste 5000W; asigurati-va ca daca va apropiati de aceasta valoare conductoarele sunt capabile sa reziste fara sa se supraincalzeasca.
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • DM7
          Membru
          • 13.apr.2006
          • 290

          #5
          ca fapt divers, eu pun doua sigurante de 25 A, una pe o faza si cealalta pe nul banuiesc. adica curentul maxim permis e astfel 25 A si nu 50 (25 x2).
          Da. Aici se aplica teorema I al lui Kirchhoff. Parafrazand-o: Suma curentilor care intra intr-un nod este egala cu suma curentilor care ies
          Poate v-o mai amintiti...

          Comentariu

          • ardealul
            Incepator
            • 31.aug.2009
            • 12

            #6
            deci pe scurt:

            10 (40) inseamna ca pot consuma teoretic pana la 40 de amperi in mod obisnuit sau inseamna ca 10 in mod obisnuit si contorul rezista pana la maxim 40 A pe durate scurte ?

            dilema mea e 40-ul din paranteza.

            Comentariu

            • DM7
              Membru
              • 13.apr.2006
              • 290

              #7
              Nu gasesc nimic care sa confirme cele spuse, insa asa stiu si eu caci 40A este curentul maxim la care poate functiona pe o perioada scurta fara a se degrada.
              Oricum nu are sens sa va puneti problema caci asa cum a spus si dl Consultant electrice, problema ar trebui sa vi-o puneti pe conductoare ca sa reziste la acest amperaj.Plus ca sunt si sigurantele de limitare a curentului.
              Pentru cultura generala, 40 A reprezinta ceea ce chiar dvs ati spus:
              ...contorul rezista pana la maxim 40 A pe durate scurte...

              Comentariu

              • faraonu
                Membru
                • 23.oct.2005
                • 208

                #8
                cred ca e vorba de rush-in-current.

                in cazul in care exista consumatori mai mari... exact in momentul in care acestia se pornesc, din retea e "supt" un curent mult mai mare decat cel necesar unei functionari normale.
                d-asta unele becuri si aparate cedeaza exact in momentul in care li se da drumul.

                rush-in-currentul e doar un spike(varf) si nu dureaza decat fractiuni de secunda.

                daca siguranta nu e dimensionata pt un rush-in anume, in timp pot aparea probleme la siguranta.

                Comentariu