Nul comun la generator

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • bassu
    Membru Marcant
    • 25.nov.2008
    • 475

    Nul comun la generator

    Recent am fost solicitat sa repar un tablou la un generator pe motorina de 32 kW. Bobinele la contactori sunt alimentate la 24 V si ceea ce m-a surprins, contactorii pe partea de forta nu au trecut si nulul prin ei. Nulul de la retea si nulul de la generator erau legate impreuna. Clientul mi-a spus ca asa a mers cu el de cand l-a cumparat. Eu nu am mai intalnit pana acuma asa ceva si de aceia m-am gandit sa va cer parerea celor care ati intalnit aceasta situatie.
    E ceva gresit ?
    Mentionez ca mi-a fost foarte greu sa gasesc contactori cu bobina alimentata la 24 V care sa aiba 4 contacte, majoritatea a ceea ce am gasit eu avand doar 3.
    Multumiri pentru un eventual raspuns!
  • Codex
    Membru
    • 12.mai.2006
    • 253

    #2
    stimate domn,

    conform normativelor in vigoare stiu ca nu se instaleaza intrerupatoare pe circuitele de nul, impamantare.

    Sper ca nu gresesc, din acest motiv nulul dvs. nu a fost trecut prin contactor.

    Cred ca acesta este raspunsul posibil pentru cazul dvs.

    Cu stima
    Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

    Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

    Electrician autorizat IIA + IIB

    Comentariu

    • raducu_ilie
      Living Legend
      • 10.apr.2008
      • 1043

      #3
      Toate generatoarele pe care le-am pus eu in functiune aveau prin trecut nulul prin contactoare ( retea, generator ). Dar dupa cum spune si dl Codex, se poate si asa. Deci e corect. Stima.
      Sanatate maxima si efort minim!

      Comentariu

      • electricman
        Membru Marcant
        • 26.iul.2009
        • 690

        #4
        Re: Nul comun la generator

        Postat în original de bassu
        Recent am fost solicitat sa repar un tablou la un generator pe motorina de 32 kW. Bobinele la contactori sunt alimentate la 24 V si ceea ce m-a surprins, contactorii pe partea de forta nu au trecut si nulul prin ei. Nulul de la retea si nulul de la generator erau legate impreuna. Clientul mi-a spus ca asa a mers cu el de cand l-a cumparat. Eu nu am mai intalnit pana acuma asa ceva si de aceia m-am gandit sa va cer parerea celor care ati intalnit aceasta situatie.
        E ceva gresit ?
        Mentionez ca mi-a fost foarte greu sa gasesc contactori cu bobina alimentata la 24 V care sa aiba 4 contacte, majoritatea a ceea ce am gasit eu avand doar 3.
        Multumiri pentru un eventual raspuns!
        Nu ar trebui sa te mire (banuiesc ca amandoua erau legate pe o bara)nulul de lucru de la generator are aceeasi parametri ca si cel de la retea.Cat priveste contactorii ce ai gasit Siemens,Abb?
        Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

        Comentariu

        • bassu
          Membru Marcant
          • 25.nov.2008
          • 475

          #5
          ABB erau amandoi. I-am refacut ce era distrus si functioneaza. M-a indus in eroare si am zis sa intreb ptr ca pana acuma am gasit generatoare cu nulul trecut prin contactor. Asta si pe generator si pe retea. Mai bine sa fiu prost 5 minute si sa intreb si pe altii decat sa raman asa toata viata, nu? Oricum, multumesc ptr raspunsuri.

          Comentariu

          • alex virtual
            Living Legend
            • 19.mai.2007
            • 1440

            #6
            Postat în original de raducu_ilie
            Toate generatoarele pe care le-am pus eu in functiune aveau prin trecut nulul prin contactoare ( retea, generator ). Dar dupa cum spune si dl Codex, se poate si asa. Deci e corect. Stima.
            Majoritatea au fost monofazice sau trifazice ?

            Comentariu

            • raducu_ilie
              Living Legend
              • 10.apr.2008
              • 1043

              #7
              Trifazice. La ce sa ma cheme cineva la unul monofazic?
              Sanatate maxima si efort minim!

              Comentariu

              • alex virtual
                Living Legend
                • 19.mai.2007
                • 1440

                #8
                Postat în original de raducu_ilie
                Trifazice. La ce sa ma cheme cineva la unul monofazic?
                Eu am fost chemat sa schimb si cateva becuri .

                Te salut .

                Comentariu

                • raducu_ilie
                  Living Legend
                  • 10.apr.2008
                  • 1043

                  #9
                  Sanatate maxima si efort minim!

                  Comentariu

                  • caesar_sw
                    Incepator
                    • 28.ian.2012
                    • 3

                    #10
                    Mai fratilor, luminati-ma si pe mine cu o problema.
                    Se da una bucata generator electric. Ca sa mearga cu centrala termica, s-a legat nulul de la retea, la generator (in prelungitorul care venea de la generator).
                    Intrebare: e corect asa ceva? Un electrician mi-a zis ca nu se face asa ceva, ca trebuie facuta impamantare si legat la impantarea respectiva (cea de la casa e legata tot cu nulul de la retea) deoarece exista riscul sa vina din retea inversate nul cu faza si sa prajeasca tot.

                    Comentariu

                    • liviu2004
                      Membru marcant
                      • 03.ian.2007
                      • 508

                      #11
                      Eu n-am mai auzit sa se suceasca firele intre ele, asa pe nepusa masa.

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        #12
                        Daca exista BMP cu protectii in el cum se cere acum, daca se inverseaza faza cu nulul protectia deconecteaza imediat. La fel si in cazul supratensiunilor de frecv. industriala datorate intreruperii nulului.
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • caesar_sw
                          Incepator
                          • 28.ian.2012
                          • 3

                          #13
                          Mai exista si alt risc daca se leaga NUL=-ul de lucru del al retea la generator (nu de carcasa, in prelungitorul legat la generator).?

                          Comentariu

                          • cobrety
                            Incepator
                            • 15.ian.2012
                            • 5

                            #14
                            D.LOR. De ce?? se opreste generatorul [2,3Kw] cind pornesc AP.de sudura??? cu bormasina de 800w si etc. functioneaza. Sa fie din cauza impamintarii?? sa fie din cauza cablului prelungitor fiind de 25 ml.???? puteti sami dati o parere plz. MULTUMESC ANTICIPAT

                            Comentariu

                            • Consultant electrice
                              Moderator
                              • 08.nov.2005
                              • 3240

                              #15
                              Probabil ca aparatul ala de sudura are varfuri de consum care depasesc capacitatea generatorului. Ati vazut cam cat de mare e generatorul de la RATB interventii cand sudeaza sina? Si pe prelungitorul respectiv daca nu aveti sectiune mare, cu cat consumatorul de la capat este mai mare cu atat o sa aveti in capat o cadere de curent mai mare. Aparatul de sudura banuiesc ca e un transformator nu un aparat modern cu comutatie.
                              Curentul nu iarta!

                              Comentariu