care nu decupleaza daca apas pe butonul de test, iar in caz de un scurt imi sare siguranta de la acel circuit. Ma asteptam sa lucreze diferentiala, am pus o poza cu tabloul. Nu e legata bine sau e defecta? Va multumesc![img][/img]
Protectia diferentiala nu lucreaza
Adună
X
-
Protectia diferentiala nu lucreaza
Va salut.in tablou am o protectie diferentiala Merlin Gerin multi Vigi C 60
care nu decupleaza daca apas pe butonul de test, iar in caz de un scurt imi sare siguranta de la acel circuit. Ma asteptam sa lucreze diferentiala, am pus o poza cu tabloul. Nu e legata bine sau e defecta? Va multumesc![img][/img]Etichete: Nimic -
Re: protectia diferentiala nu lucreaza.
Postat în original de buciumin tablou am o protectie diferentiala Merlin Gerin multi Vigi C 60
care nu decupleazadaca apas pe butonul de test ,nu decupleaza,iar in caz de un scurt imi sare siguranta de la acel circuit.ma asteptam sa lucreze diferentiala
citez de pe un site de specialitate:
"Ce este protectia diferentiala?
Aparatele care functioneaza pe principiul protectiei diferentiale detecteaza curentii de valori foarte mici care trec prin conductorul de faza dar nu trec prin conductorul de nul - numiti curenti diferentiali reziduali - si întrerup automat alimentarea cu energie electrica intr-o astfel de situatie. Un bun exemplu este curentul care trece prin corpul omenesc în cazul electrocutarii.
" -
-
Re: protectia diferentiala nu lucreaza.
Postat în original de buciumva salut.in tablou am o protectie diferentiala Merlin Gerin multi Vigi C 60
care nu decupleaza[daca apas pe butonul de test ,nu decupleaza,iar in caz de un scurt imi sare siguranta de la acel circuit.ma asteptam sa lucreze diferentiala]am pus o poza cu tabloul.nu e legata bine sau e defecta?va multumesc.[img][/img]
Siguranta diferentiala trebuia sa declanseze daca era alimentata corect atunci cand ai apasat pe butonul de test.
Pe langa functia de sesizare a curentlor reziduali ,are si functia de protectie la suprasarcina si scurtcircuit.Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.Comentariu
-
Comentariu
-
Postat în original de buciummerci.cum pot sa probez daca functioneaza?cind apas butonul pentru test nu decupleaza.Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.Comentariu
-
-
Aveti la intrarea in diferential bagata faza la faza si nulul la nul? Asta intreaba electricman. In poza dvs noi nu putem sa ne dam seama unde aveti faza si unde nulul. Daca diferentiala este corect alimentata atunci ea trebuie sa functioneze si la test. Daca este corect alimentata si nu functioneaza atunci inseamna ca este ceva in neregula cu ea. Stima.Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
-
-
Mai puteti face un test.La o priza cu contact de protectie la pamant conectati un bec intre borna de faza si borna de impamantare (trebuie in prealabil sa verificati cu un creion de tensiune care este borna de faza).In cazul in care diferentiala este montata corect si in stare de buna functionare,ea va decupla instantaneu,deoarece prin conectarea becului la borna de impamantare in loc de borna de nul de lucru nu se mai inchide circuitul prin cele doua borne ale diferentialei iar aceasta sesizeaza diferenta dintre curentul care pleaca de la borna de faza si cel care se intoarce la borna de nul.
Aceasta metoda eu o folosesc la serviciu,unde,o data pe luna,verific functionarea tuturor diferentialelor din dotare,atat cu ajutorul butonului de test,cat si prin metoda pe care tocmai v-am descris-o.
Cu stima.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Postat în original de raducu_ilieAveti la intrarea in diferential bagata faza la faza si nulul la nul? Asta intreaba electricman. In poza dvs noi nu putem sa ne dam seama unde aveti faza si unde nulul. Daca diferentiala este corect alimentata atunci ea trebuie sa functioneze si la test. Daca este corect alimentata si nu functioneaza atunci inseamna ca este ceva in neregula cu ea. Stima.
Cu stima.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
am facut testul cu o lampa de control.[am pus un fir pe faza si celalalt pe impamintare].s-a aprins becul dar nu a sarit siguranta.ramine sa dau jos siguranta sa vad daca e legata bine.Comentariu
-
Ar trebui sa va ganditi totusi si la varianta ca s-ar putea ca diferentiala sa fie defecta.In definitiv,orice lucru pe lumea asta,chiar daca e "de firma",se poate defecta la un moment dat,fara ca sa consideram aceasta situatie ca fiind un eveniment iesit din comun.Nu mai departe decat acum 3 saptamani am descoperit si eu la mine la serviciu o diferentiala Gewiss defecta,care pana acum functionase bine,asa ca n-am avut de ales decat s-o inlocuiesc (si n-avea decat trei ani vechime).
Cu stima.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Pun si eu 2 intrebari:
aceasta siguranta decupleaza si in cazul in care omul face "scurt intre faza si nul"? Sau decupleaza cele normale de 20-30A? (Nas crede).
Cam care este costul unei asemenea sigurante diferentiale?Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost decat sa
vorbesti si sa inlaturi orice dubiu.Comentariu
Comentariu