Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Conform normativului I7/2002, puterea maxima a unui circuit de prize este de 2 KW, asa ca nu au ce sa caute sigurante de 20 A pe circuite de prize. In al doilea rand, tot in I7, in tabelul 4.9 (cred, nu sunt sigur, ca citez din memorie), sunt prezentate valorile maxime admisibile pentru sigurante fuzibile si intrerupatoare automate mici in functie de sectiunea cablurilor/conductoarelor. In cazul in care folositi conductoare de Cu de 2,5 mmp trase prin tuburi, acel tabel va arata ca valoarea maxima a protectiei este 16 A.
Raspunsul l-am dat la aceasta postare,punctuala,in care nu se precizeaza daca daca alimentarea cladirii,este la 220 sau 380,care este destinatia ei,acum am vazut in ce context ai dat raspunsul.
La industrial,lucrurile sunt putin diferite,si daca vrei un exemplu pe un circuit monofazat(cladirea fiind alimentata trifazat )cu cablu si disjunctor dimensionat corespunzator sunt trei consumatori protejati local,fiecare cu intrerupatorul(sau disjunctorul) lui,consumatorii avand fiecare,3-4 kw.
Postat în original de florin muresan-grecu
@electricman- Normativul I7, paragraf 5.3.8. : "Stabilirea numarului de prize monofazate in cladirile de locuit si social-culturale se face considerand o putere instalata pe circuit de 2 KW. In locuinte, pentru receptoare cu puteri de minimum 2,5 KW (de exemplu masini de spalat, aparate de climatizare) trebuie prevazute cate un circuit de priza separat".
Unde e confuzia
Este perfect valabil ce scrie in I7,pt situatia descrisa de tine,eu am vrut sa subliniez ca nu in toate situatiile se aplica aceasta regula.
Nu a fost o precizare cu intentia de a te jigni(daca precizai [b]"Stabilirea numarului de prize monofazate in cladirile de locuit si social-culturale imi era clar la ce te refereai), a fost o scapare de a mea ca nu am citit contextul in care ai raspuns. Scuze.
Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
@electricman- Normativul I7, paragraf 5.3.8. : "Stabilirea numarului de prize monofazate in cladirile de locuit si social-culturale se face considerand o putere instalata pe circuit de 2 KW. In locuinte, pentru receptoare cu puteri de minimum 2,5 KW (de exemplu masini de spalat, aparate de climatizare) trebuie prevazute cate un circuit de priza separat".
Unde e confuzia
Este perfect valabil ce scrie in I7,pt situatia descrisa de tine,eu am vrut sa subliniez ca nu in toate situatiile se aplica aceasta regula.
Nu a fost o precizare cu intentia de a te jigni(daca precizai [b]"Stabilirea numarului de prize monofazate in cladirile de locuit si social-culturale imi era clar la ce te refereai), a fost o scapare de a mea ca nu am citit contextul in care ai raspuns. Scuze.
Salutari tuturor.
Incep prin a va spune ca nu sunt electrician de meserie si am si eu nevoie de sfaturi/corectii din partea profesionistilor.
Din ce am observat, singurii consumatori mai mari pe care-i aveti sunt masina de spalat si cuptorul electric. Va sfatuiesc sa puneti acesti 2 consumatori pe 2 circuite dedicate protejate cu disjunctoare de 16 A iar pentru celelalte 2 circuite de prize care va mai raman sa puneti protectii de 10 A, este mai mult decat suficient pentru consumatorii pe care i-ati enumerat. In ce priveste iluminatul, sunt de parere ca 6 A ar fi suficient. Am locuit si eu intr-un apartament cu 3 camere in care aveam candelabre din acelea vechi de acum 30 de ani, cu multe becuri de 100W (deci putere instalata destul de mare la fiecare candelabru) iar ca protectie aveam sigurante fuzibile de 6A. In 13 ani cat am stat acolo nu mi s-a intamplat niciodata sa se arda sigurantele din motive de suprasarcina.Ori, in prezent, situatia s-a schimbat. Desi se manifesta in general tendinta cresterii consumului de energie electrica intr-o gospodarie, pe partea de iluminat consumurile si puterile instalate scad datorita generalizarii treptate a becurilor economice si chiar a tehnologiei LED. Probabil ca in urmatorii ani chiar si 6 A pe un circuit de iluminat va fi o protectie supradimensionata.
Revin cu o precizare la circuitele de prize : in calculul circuitelor se tine cont si de faptul ca nu toti consumatorii functioneaza in acelasi timp (coeficient de cerere) si de aceea spun ca este mai mult decat suficient 10 A pe aceste circuite, ca sa nu mai vorbim de faptul ca procedand in acest fel respectati si punctul 5.3.8 din I7, pe care l-am citat mai sus, intrucat 10 A inseamna o putere de aprox. 2 KW.
Revin cu o precizare la circuitele de prize : in calculul circuitelor se tine cont si de faptul ca nu toti consumatorii functioneaza in acelasi timp (coeficient de cerere) si de aceea spun ca este mai mult decat suficient 10 A pe aceste circuite, ca sa nu mai vorbim de faptul ca procedand in acest fel respectati si punctul 5.3.8 din I7, pe care l-am citat mai sus, intrucat 10 A inseamna o putere de aprox. 2 KW.
Tocmai ca in calculul incarcarii circuitelor se tine cont de functionarea simultana a tuturor consumatorilor prevazuti,si de acel coeficient de simultaneitate!
Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
Din ce am observat, singurii consumatori mai mari pe care-i aveti sunt masina de spalat si cuptorul electric. Va sfatuiesc sa puneti acesti 2 consumatori pe 2 circuite dedicate protejate cu disjunctoare de 16 A iar pentru celelalte 2 circuite de prize care va mai raman sa puneti protectii de 10 A, este mai mult decat suficient pentru consumatorii pe care i-ati enumerat. In ce priveste iluminatul, sunt de parere ca 6 A ar fi suficient. Am locuit si eu intr-un apartament cu 3 camere in care aveam candelabre din acelea vechi de acum 30 de ani, cu multe becuri de 100W (deci putere instalata destul de mare la fiecare candelabru) iar ca protectie aveam sigurante fuzibile de 6A. In 13 ani cat am stat acolo nu mi s-a intamplat niciodata sa se arda sigurantele din motive de suprasarcina.Ori, in prezent, situatia s-a schimbat. Desi se manifesta in general tendinta cresterii consumului de energie electrica intr-o gospodarie, pe partea de iluminat consumurile si puterile instalate scad datorita generalizarii treptate a becurilor economice si chiar a tehnologiei LED. Probabil ca in urmatorii ani chiar si 6 A pe un circuit de iluminat va fi o protectie supradimensionata.
Revin cu o precizare la circuitele de prize : in calculul circuitelor se tine cont si de faptul ca nu toti consumatorii functioneaza in acelasi timp (coeficient de cerere) si de aceea spun ca este mai mult decat suficient 10 A pe aceste circuite, ca sa nu mai vorbim de faptul ca procedand in acest fel respectati si punctul 5.3.8 din I7, pe care l-am citat mai sus, intrucat 10 A inseamna o putere de aprox. 2 KW.
Imi puteti spune care este formula de calcul pentru acest coeficient de cerere?
Cel mai simplu este sa estimati situatiile in care aveti cel mai mare consum, cat de des pot aparea si care este durata de simultaneitate a consumurilor cumulate. Asta o puteti face fara o formula.
Din ce am observat, singurii consumatori mai mari pe care-i aveti sunt masina de spalat si cuptorul electric. Va sfatuiesc sa puneti acesti 2 consumatori pe 2 circuite dedicate protejate cu disjunctoare de 16 A iar pentru celelalte 2 circuite de prize care va mai raman sa puneti protectii de 10 A, este mai mult decat suficient pentru consumatorii pe care i-ati enumerat. In ce priveste iluminatul, sunt de parere ca 6 A ar fi suficient. Am locuit si eu intr-un apartament cu 3 camere in care aveam candelabre din acelea vechi de acum 30 de ani, cu multe becuri de 100W (deci putere instalata destul de mare la fiecare candelabru) iar ca protectie aveam sigurante fuzibile de 6A. In 13 ani cat am stat acolo nu mi s-a intamplat niciodata sa se arda sigurantele din motive de suprasarcina.Ori, in prezent, situatia s-a schimbat. Desi se manifesta in general tendinta cresterii consumului de energie electrica intr-o gospodarie, pe partea de iluminat consumurile si puterile instalate scad datorita generalizarii treptate a becurilor economice si chiar a tehnologiei LED. Probabil ca in urmatorii ani chiar si 6 A pe un circuit de iluminat va fi o protectie supradimensionata.
Revin cu o precizare la circuitele de prize : in calculul circuitelor se tine cont si de faptul ca nu toti consumatorii functioneaza in acelasi timp (coeficient de cerere) si de aceea spun ca este mai mult decat suficient 10 A pe aceste circuite, ca sa nu mai vorbim de faptul ca procedand in acest fel respectati si punctul 5.3.8 din I7, pe care l-am citat mai sus, intrucat 10 A inseamna o putere de aprox. 2 KW.
Imi puteti spune care este formula de calcul pentru acest coeficient de cerere?
Va multumesc
Scuze pentru intarzierea raspunsului, cateva zile n-am intrat pe forum. Colegul de forum electricman are dreptate in postul de mai sus cand m-a contrazis, intr-adevar, am gresit eu cand am vorbit de coeficientul de simultaneitate, acesta se aplica la calculul coloanelor de alimentare (uzual se poate folosi o valoare a sa de 0,8-0,9). In cazul circuitelor de priza din locuinta dumneavoastra nu este nevoie de niciun calcul suplimentar, doar sa tineti cont de sfaturile primite anterior.
Salutari, vin cu o problema noua... defapt o intrebare.
In normativul I7 scrie ca pentru circuitul de prize sa se foloseasca conductor de 2,5mm, Cu.
Intrebarea mea ar fi, se poate pune conductor de 4mm pe circuitul de prize?
Mi-a spus cineva ca imi face rost gratis de conductor de 4mm. Deci se poate, sau nu este indicat?
Se poate folosi si conductor de 4 mmp, dar coborarile din doze catre prize ar trebui sa le faceti tot cu 2,5 mmp, intrucat nu stiu daca bornele prizelor va permit racordarea conductorului de 4 iar, pe de alta parte, daca este vorba de FY4 (adica conductor masiv), este destul de greu sa-l manevrati pentru o introducere corespunzatoare a prizei in doza.
Se poate folosi si conductor de 4 mmp, dar coborarile din doze catre prize ar trebui sa le faceti tot cu 2,5 mmp, intrucat nu stiu daca bornele prizelor va permit racordarea conductorului de 4 iar, pe de alta parte, daca este vorba de FY4 (adica conductor masiv), este destul de greu sa-l manevrati pentru o introducere corespunzatoare a prizei in doza.
Coborarea din doza la priza, o voi face cu 2,5mm.
In cazul acesta va trebui sa pun pe cricuit disjunctoare bipolare conform normativului I7 de 20A? Sa dimensionez acum un circuit de prize sa ajunga pana la 20A?
Daca luati in considerare sectiunea conductoarelor principale (4mmp) n-ar fi o problema. Pe de alta parte, daca puneti disjunctoare de 20 A va trebui in permanenta sa monitorizati ce consumatori aveti simultan in aceeasi priza. De exemplu, daca puneti in aceeasi priza simultan un calorifer electric de 2000 W si un cuptor electric de aceeasi putere disjunctorul de 20 A nu va declansa, deoarece curentul absorbit de cei 2 consumatori va fi de aprox. 19 A, dar cu siguranta portiunea de circuit realizata cu conductor de 2,5 mmp se va incalzi,cu toate consecintele negative ce vor rezulta din aceasta situatie, ca sa nu mai vorbim de priza, care in mod sigur are sanse mari sa ia foc dupa cateva cicluri din acestea de suprasarcina (prizele monofazate sunt concepute de regula pentru un curent nominal de 16 A, iar multe dintre ele se incalzesc chiar la curenti mai mici daca apar contacte imperfecte pe la stechere sau daca au o calitate mai slaba a bornelor de contact). Mie personal mi-ar displacea total sa trebuiasca sa stau tot timpul cu ochii pe etichetele cu caracteristici tehnice ale aparatelor ca nu cumva sa bag "prea multi KW" in aceeasi priza simultan. Mult mai bine (si mai corect dpdv al normativului si al sigurantei dvs si a familiei dvs) ar fi sa mergeti pe ideea unui numar mai mare de circuite protejate cu disjunctoare mai mici ( in speta 10 sau maxim 16 A)
@electricman- Normativul I7, paragraf 5.3.8. : "Stabilirea numarului de prize monofazate in cladirile de locuit si social-culturale se face considerand o putere instalata pe circuit de 2 KW. In locuinte, pentru receptoare cu puteri de minimum 2,5 KW (de exemplu masini de spalat, aparate de climatizare) trebuie prevazute cate un circuit de priza separat".
Unde e confuzia
De ce nu se exprima in kva? sau astia mai traiesc in epoca in care toti consumatorii casnici erau rezistivi?
In I7-2011 se exprima si in KVA, dar nu referitor la puterile circuitelor de prize, ci la bransamente (vezi punctul 3.1.5.3 de la pagina 26 a normativului.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.