Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Un intrerupator diferential de 30 mA, 2 P (RCCB) decupleaza consumatorul atunci cand curentul rezidual depaseste aceasta valoare. Nu decupleaza la suprasarcina si scurtcircuit.
Un intrerupator diferential combinat de 30 mA (RCBO) decupleaza la curent rezidual, suprasarcina si scurtcircuit.
Sunt si alte diferente intre ele ? De ce intrerupatorul diferential (RCCB) este mai scump ? Ofera ceva in plus fata de cel combinat ? Ambele ofera protectie la electrocutare ?
Multumesc.
Ultima editare de calin.diaconu; 18.iul.2023, 21:55.
Motiv: am adaugat tag-uri SEO pentru motoare de cautare
MCB = Miniature Circuit Breaker
RCCB = Residual Current Circuit Breaker
RCBO = Residual current Circuit Breaker with Overcurrent protection
RCBO = MCB + RCCB
Din ceea ce am citit pe site-ul unui producator nu exista alte diferente d.p.d.v. functional decat cele pe care le-ai spus tu (si care rezida si din formula de mai sus).
Pretul mai mare al RCCB-ului poate rezulta din calitate.
In general un amplificator standalone, sau un picap standalone, sau un CD player standalone va fi mai scump decat o combina care le inglobeaza pe toate si care isi face treaba bine dar nu perfect.
Ma refer la produse de aceeasi firma, RCCB este mai scump cu 40-50 lei.
RCCB este de constructie 2P, RCBO este 1P+N.
RCCB este prevazut cu o siguranta fuzibila care se arde atunci cand se depaseste curentul specificat pe intrerupator si cand curentul de scurtcircuit este mai mare decat cel pe care il poate suporta siguranta fuzibila. Exemplu: RCCB de 40 A, 10KA, 30 mA.
Este corect daca dupa o siguranta diferentiala de 40A pun si o siguranta normala tot de 40A apoi merge la consumator?Siguranta este pe un grup rezistiv de 9 rezistente fiecare de 2kw, grupate cate 3 in paralel, almentate printr-un contactor tca de 32A. Cu stima
Siguranta diferentiala este RCCB sau RCBO? Daca este RCBO si valoarea curentului la care declanseaza este 40A atunci siguranta "normala" cum ii spuneti dvs. nu mai are ce cauta dupa protectia diferentiala.
Rezistentele astea merg si toate odata? Ar insemna 18kW ceea ce este mult pentru circuitul mentionat de dvs. Vorbim de alimentare mono sau trifazica?
Salut, florinn , a trecut ceva vreme de când ai deschis acest topic, însă așa cum știi - și tu și ceilalți Forumiști -, o întrebare bine țintită, trăiește mai departe, tocmai prin ecoul răspunsurilor ce se adaugă în timp (după părerea noastră, întrebările sunt fundamentale și foarte apreciate de profesori și de motoarele de căutare, deopotrivă) ...
1.Funcționalitatea: Un RCCB este proiectat să detecteze și să decupleze circuitul numai atunci când apare un curent rezidual, adică atunci când există o scurgere de curent către pământ. Acesta nu oferă protecție împotriva suprasarcinii sau scurtcircuitului. În schimb, un RCBO combină funcționalitatea unui RCCB cu cea a unui întrerupător automat (MCB) și poate decupla atât la curent rezidual, cât și la suprasarcină și scurtcircuit.
2. Aplicabilitate: Deoarece un RCCB se concentrează exclusiv pe protecția împotriva scurgerilor de curent, este adesea utilizat în instalațiile cu sensibilitate mai mare la aceste scurgeri, cum ar fi instalațiile în care apar utilaje sensibile sau în apropierea apei. Un RCBO este utilizat în general în instalațiile electrice generale, unde este necesară atât protecția la scurgerile de curent, cât și la suprasarcină și scurtcircuit.
3. Complexitate și cost: RCBO-ul este un dispozitiv mai complex, care combină funcționalități suplimentare și, prin urmare, are o construcție și o tehnologie mai elaborate. Aceasta explică de ce RCBO-urile pot fi mai scumpe decât RCCB-urile.
Ambele tipuri de intrerupătoare diferențiale oferă protecție împotriva electrocutării, deoarece detectează scurgerile de curent și decuplează circuitul pentru a evita accidentele grave. Cu toate acestea, RCBO-ul oferă protecție suplimentară împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului, făcându-l o alegere mai potrivită în majoritatea aplicațiilor electrice generale.
În concluzie, diferența principală între RCCB și RCBO constă în funcționalitatea lor și nivelul de protecție oferit. Dacă este necesară doar protecția la curent rezidual, un RCCB este suficient. Dacă este necesară și protecție la suprasarcină și scurtcircuit, un RCBO este recomandat. Prețul mai ridicat al RCBO-ului se datorează capacității sale de a oferi protecție la multiple tipuri de defecte electrice.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.