Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Buna ziua.
Am o lustra cu 3 brate si un intrerupator cu bec cu doua butoane.
brat 1 - aprinns de buton 1
brat 2 si 3 aprins de buton 2
Deoarece am incercat sa schimb becul normal de pe bratul 1 cu unul economic am vazut ca acesta flameaza permanent cu intrerupatorul inchis. Am inteles ca este de la becul incorporat din intrerupator.
Intrebarea me este urmatoarea: este normal ca pe brat 1 cu butonul 1 inchis sa am 115V doar din cauza acelui mic bec din intrerupator?
Pentru bratele 2 si 3 cu butonul 2 inchis am 2-3 V.
Situatia nu este normala. Trebuie o verificare serioasa si corecta din partea unui electrician. Ce tip tensiune aveti ?trifazata sau monofazata? Va sfatuiesc sa desfaceti intrerupatorul si sa executati o masuratoare a tensiunii a conductorului care intra in intrerupator si a celor 2 conductoare ce ies din intrerupator.
E normal, daca masori tensiunea cu un aparat de masura cu rezistenta interna foarte mare (Mohmi -multimetrele electronice au aceasta rez. interna). Circuitul se va inchide prin acel beculet. si iti va da o valoare mult diferita de 0. Incearca sa verifici prezeta tensiunii cu un bec de 220 si vezi daca se mai aprinde.
@bogd- mai usor cu pianul pe scari....ca sperii omul degeaba.
"Am o lustra cu 3 brate si un intrerupator cu bec cu doua butoane.
brat 1 - aprinns de buton 1
brat 2 si 3 aprins de buton 2 "
nu-i raspundeti :
"Ce tip tensiune aveti ?trifazata sau monofazata?" ca saracul nu atinge de acuma incolo niun fir. Nu zic ca stiu eu multe dar lustra la trifazat mai rar am vazut, nu?
"sa desfaceti intrerupatorul si sa executati o masuratoare a tensiunii a conductorului care intra in intrerupator si a celor 2 conductoare ce ies din intrerupator."
Iar cu asta m-ati bagat total in ceata. Si deh, am cca 20 si ceva de ani in bransa. Subscriu la ce spunea Xena.
E normal, daca masori tensiunea cu un aparat de masura cu rezistenta interna foarte mare (Mohmi -multimetrele electronice au aceasta rez. interna). Circuitul se va inchide prin acel beculet. si iti va da o valoare mult diferita de 0. Incearca sa verifici prezeta tensiunii cu un bec de 220 si vezi daca se mai aprinde.
@bogd- mai usor cu pianul pe scari....ca sperii omul degeaba.
Daca pun un bec normal nu mai palpaie, dar pe mine ma nelinisteste ca am o tensiune asa mare cu intrerupatorul inchis.
Am masurat cu acelasi aparat unde am intrerupatoare fara bec si da 2-3V, care mi se pare ok. Dar 115V este foarte mare dupa mine.
Daca masor pe bratul 2 sau 3 cu butonul 2 inchis am 2-3V, dar cred ca acel bec din inrerupator este in legatura numai cu buton 1, ca daca acest buton este deschis beculetul se stinge.
Si am mai observat ceva: daca nu am bec in brat 1, lumina bec din intrerupator este mai mica. Cum pun bec chiar daca intrerupatorul este inchis beculetul din intrerupator lumineaza mai tare.
O sa cumpor tot un intrerupator cu bec si sa fac o proba cu o dulie si niste fire sa vad daca sunt aceleasi tensiuni ca nu as mai desface intrerupatorul de pe perete, ca iar treb sa repar pe langa el
Inca ceva:
E normal, daca masori tensiunea cu un aparat de masura cu rezistenta interna foarte mare
adica daca arata aceasta tensiune nu este reala ci din cauza aparatului?
Este reala, dar curentul este de ordinului microamperilor deci total nepericulos (este o vorba "curentul te omoara, nu tensiunea").
Este exact acelasi fenomen ca la creioanele de control a prezentei fazei; practic circuitul faza, rezistenta, bec neon se inchide prin utilizator catre pamant si nu simti nici o furnicatura chiar daca prin tine cade o parte din tensiunea masurata.
Sper ca stii ca un intrerupator cand e inchis are rezistenta 0 (becul lustrei lumineaza) iar cand e deschis rezistenta tinde la infinit.
Dar totusi nu inteleg care e problema ta: lampadarul se pare ca e legat corect. Vrei sa folosesti becuri economice si sa nu faca flasuri cand sunt oprite; simplu, pune in paralel cu becurile rezistente de 0,5-1W cu valori in jur de 150 kohmi.
Este reala, dar curentul este de ordinului microamperilor deci total nepericulos (este o vorba "curentul te omoara, nu tensiunea").
Este exact acelasi fenomen ca la creioanele de control a prezentei fazei; practic circuitul faza, rezistenta, bec neon se inchide prin utilizator catre pamant si nu simti nici o furnicatura chiar daca prin tine cade o parte din tensiunea masurata.
Sper ca stii ca un intrerupator cand e inchis are rezistenta 0 (becul lustrei lumineaza) iar cand e deschis rezistenta tinde la infinit.
Dar totusi nu inteleg care e problema ta: lampadarul se pare ca e legat corect. Vrei sa folosesti becuri economice si sa nu faca flasuri cand sunt oprite; simplu, pune in paralel cu becurile rezistente de 0,5-1W cu valori in jur de 150 kohmi.
In primul rand xena iti multumesc pentru precizari.
Incep si eu sa ma lamuresc cate putin, chiar daca cunostintele mele in domeniu sunt minime. Eu vad doar partea practica a lucrurilor dar este nevoie si de cunostinte pentru a intelege multe lucruri.
In primul rand eu foloseam pe dos notiunile: intrerupator inchis=bec stins si intrerupator deschis= bec aprins, dar se pare ca este pe dos.
U=I*R si daca acel bec din intrerupator are o rezistenta mare, chiar daca I este mic imi va da acea tensiune de 115V, pe care o masor eu.
Problema mea este ca am vrut sa inlocuiesc becurile normale cu cele economice si cand am vazut ca palpaie mi-am dat seama ca ori exista o defectiune ori sunt lucruri pe care nu le inteleg.
Sa pun rezistente in paralel cu becurile chiar nu ma pricep si voi lasa din nou becuri normale.
Acum pentru cultura mea generala, de unde pot sti eu daca acel bec din intrerupator are rezistenta mare, sau are rezistenta mica si atunci am curent mare care cu siguranta te zguduie puternic.
Toata problema a aparut de la faptul ca in general cand umbli la becuri, spui ca intrerupatorul este deschis (bec stins) si nu mai scoti busoanele de la tablou. Daca ai curent mare cu intrerupatorul deschis(adica bec stins) poti avea o mare problema. Am vrut sa inlatur aceasta problema.
Daca ma poate lamuri cineva cum vad ce rezistenta are becul din intrerupator (sau daca se poate masura direct intensitatea curentului la dulie) ar fi ok, ca as sti ce curent real am la dulie.
Daca nu va multumesc pentru sfaturi si ma bucur ca am invatat inca ceva.
"Toata problema a aparut de la faptul ca in general cand umbli la becuri, spui ca intrerupatorul este deschis (bec stins) si nu mai scoti busoanele de la tablou."
Asta este gresit. ORICE interventie la instalatia electrica se face doar dupa ce ati deconectat de la alimentare acea parte asupra careia doriti sa interveniti.
"Daca ma poate lamuri cineva cum vad ce rezistenta are becul din intrerupator (sau daca se poate masura direct intensitatea curentului la dulie) ar fi ok, ca as sti ce curent real am la dulie. "
De regula, la intrerupatoare se monteaza beculete cu neon. Nu vad cu ce v-ar ajuta daca ati sti acea valoare din moment ce dvs nu trebuie sa faceti interventii asupra instalatiei cu alimentarea pornita. Cat despre dorinta dvs de a masura curentul de la dulie - puteti face acest lucru cu un ampermetru dar acea valoare o sa varieze in functie de ce consumator o sa aveti conectat (adica in functia de puterea electrica a becului care se masoara in Watti). Daca o sa aveti un bec de 40 de W atunci valoare obtinuta va fi de : I = P / U adica I = 40 / 230 = 0.17 A. lA UN BEC DE 60 de W va fi de 0.26A si tot asa.
Deci, "curentul dvs real" oscileaza in functie de consumator.
"Daca ma poate lamuri cineva cum vad ce rezistenta are becul din intrerupator (sau daca se poate masura direct intensitatea curentului la dulie) ar fi ok, ca as sti ce curent real am la dulie"
Nimic mai simplu; pui aparatul de masura pe domeniul mA alternativ pe contactele duliei cu intrerupatorul deschis(becul nu lumineaza) (sa nu-l uiti pe inchis ca ai prajit instant multimetrul). Vei regasi niste variatii de curent intre anumite limite deoarece beculetele din intrerupatoare sunt niste lampi cu descarcare in gaze care functioneaza pe alt principiu decat cele cu incandescenta.
Sa masori rezistenta direct nu se poate deoarece aceste beculete au o tensiune minima de aprindere (ordinul 100-200 V) pe care aparatul de masura nu ti-o poate oferi. Daca totusi vrei sa probezi vei vedea ca iti va da o rezistenta aproape de infinit.
Si inca ceva: nu mai umbla la circuit daca nu ai scos sigurantele, mai ales ca esti incepator.
Incearca sa inveti putina teorie si apoi baga-te pe practica ca altfel nu prea se poate,
@raducu eu am inteles ca omul dorea sa afle ce curent are in dulie in momentul cand intrerupatorul e pe deschis nu cand are consumator.
Exact asta doream numai ca pe multimeter-ul meu nu vad mA. (sau mai bine sppus nu stiu) Este un DT830B si are asa:
DCV - de la 1000....200m
Ohmi-200......2000K
HFE
10A
ACV 750,200
DCA:200 micro......200m
si cele 3 borne: COM, VohmimA si 10ADC
Multumesc mult tuturor.
Mi-ati fost de mare ajutor.
Se pare ca aparatul tau nu poate masura curenti alternativi mici. Iti trebuie unul mai serios; dar nu vad la ce te-ar ajuta sa stii curentul exact prin acel bec din intrerupator.
Buna ziua.
Am o lustra cu 3 brate si un intrerupator cu bec cu doua butoane.
brat 1 - aprinns de buton 1
brat 2 si 3 aprins de buton 2
Deoarece am incercat sa schimb becul normal de pe bratul 1 cu unul economic am vazut ca acesta flameaza permanent cu intrerupatorul inchis. Am inteles ca este de la becul incorporat din intrerupator.
Intrebarea me este urmatoarea: este normal ca pe brat 1 cu butonul 1 inchis sa am 115V doar din cauza acelui mic bec din intrerupator?
Pentru bratele 2 si 3 cu butonul 2 inchis am 2-3 V.
Multumesc anticipat.
Este posibil sa aveti o punere la masa. Conductor cu izolatia strapunsa!
Poate fi o cauza!
Cu stima
Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!
Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.