Aveti de rezolvat mai multe probleme:
1. Din specificatiile tehnice ale plitei rezulta ca are alimentare monofazica. 7400 W/230 V.
2. Trebuie sa faceti circuite individuale pentru fiecare dintre cele 2 aparate. La cuptor circuit cu 3 fire de 2.5mmp iar la plita cu 3 fire de 6mmp ambele de cupru. Siguranta din tablou 16A petru cuptor si 32A pentru plita. Cel mai sanatos este sa conectati plita intr-o doza montata in apropiere.
3. Trebuie sa chemati un electrician sa verifice si instalatiile din amonte de tabloul dvs. (cofretul de distributie de etaj, circuitele) si sa faca asttfel incat sa nu dati foc la fire sau sa se arda siguranta cand porniti dvs. consumatorii. Insalatiile de bloc nu sunt dimensionate pentru plita+cuptor electrice si probabil trebuie inlocuite.
4. Trebuie sa aveti in vedere si faptul ca in amonte de contor instalatiile apartin operatorului de distributie (nu aveti voie sa umblati acolo) si in plus aveti un contract pentru furnizarea energiei electrice pentru o anumita putere maxima pe care daca o depasiti apar ceva riscuri.
Sfat: orice modificari ale instalatiei electrice se fac cu electrician autorizat (si acesta trebuie ca stie ce are de facut pentru a fi totul OK atat dpdv al instalatiilor cat si al documentelor)
Comentariu