Circuit alimentare cuptor electric

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • coretweaker
    Membru Marcant
    • 16.iul.2010
    • 890

    #16
    Postat în original de aereniv
    Despre garantie...iertat fie-mi scepticismul, dar eu m-am lecuit de cand lucrez la casa asta. Prefer sa ma informez cat mai bine si sa urmaresc indeaproape lucrarile ca sa nu fie nevoie de invocarea garantiei. Am cosntruit casa la rosu cu firma (cu lucrari importante, mult mai mari si mai serioase decat o prapadita de casa) cu contract, facturi, etc., iar cand au fost probleme nu am mai avut pe cine sa caut...incapacitate de plata, cecuri fara coperire, dosare penale, etc.
    Sa va fie clar: "In Romania garantia dureaza pana ce iesi cu produsul pe usa magazinului..." si este vina ta "ca" client daca nu-ti convine ceva!

    Comentariu

    • apanoiu
      Membru Marcant
      • 10.mai.2010
      • 643

      #17
      Si eu am avut problema la instalarea plitei cu inductie. Aceasta a venit cu 4 fire, in manualul de instalare nu era facuta nici o refetinta.
      Norocul meu cu Google si cu un alt patit de pe un forum de peste mari si tari. Bineinteles ca service-ul acelei firme iti da informatia necesara in 3 secunde
      DIY

      Comentariu

      • bassu
        Membru Marcant
        • 25.nov.2008
        • 475

        #18
        In schema postata de mine ai posibilitatea sa alimentezi si la 400 de volti si la 230 de volti. Oamenii aia iti indica ce versiune este mai comoda pentru tine. La noi se evita sa se treaca si alimentare pe 400 V pentru ca omul crede ca daca ar avea trifazic plita ar merge la capacitatea ei maxima pe cand asa... Dupa cum ati observat din schema alimentarea la 400 de volti implica folosirea a doua faze. Daca ati ales varianta alimentarii la 230 V atunci schita este cea corecta si asa.

        Comentariu

        • sorinake
          Membru
          • 21.aug.2007
          • 255

          #19
          Si pana la urma cum ati montat plita ?
          Ca si eu tot la plita asta ma uit, si acum caut electricianul competent pentru a face instalatia in bucatarie...
          Sunteti multumit de plita ?

          MErsi

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            #20
            Din explicatii reiese ca este indicat si mai corect sa folositi trifazic daca aveti posibilitatea. Despre plite si experienta cu ele va vor spune forumistii care folosesc asa ceva, eu m-am jucat ocazional cu asa ceva incat nu mi-am facut inca o parere concludenta.
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • alex2012
              Incepator
              • 28.iun.2012
              • 22

              #21
              traseu separat cuptor electric

              Buna ziua,

              Deoarece imi voi cumpara un cuptor electric asi vrea sa montez in bucatarie ( aflata in renovare ) o priza separata pentru acesta. De aceea se va trage direct de la tablou prin tub copex montat pe tavan respectiv pe podea ( sapa ) un conductor 3 x 2,5 ( litat). Credeti ca este suficient pentru a face fata incarcarii?

              Multumesc!

              Comentariu

              • da_n
                Banned
                - Exclus de pe forum -
                • 10.mai.2009
                • 1226

                #22
                Răspuns la: traseu separat cuptor electric

                Postat în original de alex2012
                Credeti ca este suficient pentru a face fata incarcarii?
                ce putere are cuptorul?

                Comentariu

                • alex2012
                  Incepator
                  • 28.iun.2012
                  • 22

                  #23
                  Răspuns la: traseu separat cuptor electric

                  Aproximativ 3000 W

                  Comentariu

                  • VYS
                    Living Legend
                    • 19.aug.2005
                    • 12977

                    #24
                    Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                    Mi se pare prea gros, mai ales ca puterea maxima in exploatare poate fi mai mica, in functie de tipul programului. La 3 kW este suficient un conductor de 1.5 mmp si o siguranta de 16A.
                    VYS Blog DIY

                    Comentariu

                    • cosmintr
                      Membru Marcant
                      • 30.iul.2006
                      • 570

                      #25
                      Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                      3x2.5 este ok in opinia mea, firele mai subtiri se folosesc la iluminat. Poate mai alimentati ceva din circuitul respectiv, oricum mai bine sa nu se incalzeasca firele datorita consumului. Mai bine supradimensionat decat subdimensionat. Si eu la mine in casa am tras circuit separat la toti consumatorii importanti(masina rufe, vase, centrala, boiler), toate circuitele sunt 3x2.5 cupru litat.
                      Am avut boilerul cu rezistenta de 3kv legat pe 3x1.5 si cablul se incalzea, acum 2 saptamani l-am inlocuit cu 3x2.5 si este rece. A fost singurul la care nu am fost acasa cand s-a legat la curent.

                      Comentariu

                      • da_n
                        Banned
                        - Exclus de pe forum -
                        • 10.mai.2009
                        • 1226

                        #26
                        Răspuns la: traseu separat cuptor electric

                        Postat în original de alex2012
                        Aproximativ 3000 W
                        daca nu depaseste 3000 w este in regula un circuit cu conductor de 2,5 protejat cu disjunctor de 16 A

                        Comentariu

                        • jucarel
                          Membru
                          • 15.iun.2012
                          • 136

                          #27
                          Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                          Postat în original de aereniv
                          Am vazut intr-un mesaj anterior in care se spunea ca pentru un cuptor electric de 3 kw trebuie folositi conductori de minim 2,5 mm... Dar pentru o plita de 7,5 kw ce conductori trebuie folositi? Nu prea inteleg de ce in instructiunile tehnice se arata ca conexiunea se va realiza cu cablu 4x1,5?!?
                          Nu am deloc cunostinte de specialitate asa ca sper ca nu spun prostii prea mari...

                          Mda...si am dat-o in bara si cu postarea. Nu am intentionat sa deschid un nou subiect ci sa scriu in "Priza cuptor si incorporabile" Rog moderatorul sa mute postul...

                          Multumesc
                          un cablu de 1,5 e clar ca nu va avea viatza lunga!As zice un minim de 2,5!In tzarile occidentale cu adevarat de obicei conexiunile sunt realizate cu conductori mult mai grosi care confera sigurantza!La noi acest lucru inca nu exista...circula chinezariile si orice produs chiar de marca..la baza e o contrafacere!Asa va dati seama cand vedetzi conexiuni jalnice in cazul in care consumul de energie este ridicat!

                          Comentariu

                          • jidanu
                            Membru marcant
                            • 13.ian.2011
                            • 690

                            #28
                            Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                            Postat în original de jucarel
                            un cablu de 1,5 e clar ca nu va avea viatza lunga!As zice un minim de 2,5!In tzarile occidentale cu adevarat de obicei conexiunile sunt realizate cu conductori mult mai grosi care confera sigurantza!La noi acest lucru inca nu exista...circula chinezariile si orice produs chiar de marca..la baza e o contrafacere!Asa va dati seama cand vedetzi conexiuni jalnice in cazul in care consumul de energie este ridicat!
                            Corect,daca tataie facea acum 40 de ani toata instalata cu conductori de 1,5 si merge si azi inseamna ca e buna.....pe dracu,nu poti pune un conductor mai mare ca-ti sar in cap uni pe aici ca nu e bine ce faci, ca stiu ei cel mai bine, dar multi nu stiu decat sa ridice siguranta cand sare si dau sfaturi(GOAGAL sa traiasca)

                            Comentariu

                            • VYS
                              Living Legend
                              • 19.aug.2005
                              • 12977

                              #29
                              Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                              Nu stiu cine va tine sa puneti conductori de cat doriti, poate gresesc si eu insa nu cred ca este o cale jignirea unora care pot avea o parere sau alta. Se poate pune si conductor de 2,5mm si indraznesc sa spun ca si eu am pus, lucrarea este in regula numai ca dupa ce faci ceva, vezi lucrurile altcumva.
                              Din cateva calcule superficiale am considerat ca 1.5 ar fi acoperitor pentru regimul de lucru cu un cuptor care in majoritatea cazurilor nu depaseste 2500W deci cat un fier de calcat.
                              In tehnica, se poate alege o solutie cu o rezerva mai mare sau mai mica, costul e mai putin relevant la aceasta aplicatie. Daca nu este ceva subdimensionat, celelalte solutii pot fi in regula.

                              P.S. Invatati sa respectati colegii de forum, macar atat si tot avem ceva de castigat.
                              VYS Blog DIY

                              Comentariu

                              • jidanu
                                Membru marcant
                                • 13.ian.2011
                                • 690

                                #30
                                Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                                Imi cer scuze daca v-ati simtit jignit,nu era vb de dvs,am vb in general ca isi dau cu parerea si mai ales critica diferite lucrari , persoane care nu numai ca nu sunt specialisti in domeniul respectiv dar nici macar nu au realizat lucrul respectiv in casa lor(bine,rau, cum o fi iesit).Pt dvs si multi altii toata stima pt informatiile publicate pe acest forum,inca o data SCUZE daca v-ati simtit jignit.

                                Comentariu

                                Procesare...