Circuit alimentare cuptor electric

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 13005

    #31
    Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

    Nu este o problema, nu m-am simtit jingit si nu am vreo suparare.

    Nu imi place un text de genul
    nu poti pune un conductor mai mare ca-ti sar in cap uni pe aici ca nu e bine ce faci, ca stiu ei cel mai bine, dar multi nu stiu decat sa ridice siguranta cand sare si dau sfaturi(GOAGAL sa traiasca)
    si am replicat pentru a imi exprima o parere, doar suntem pe un forum unde poti fi specialist sau nu. Toti facem cate ceva dincolo de ceea ce stim mai bine si nu este o rusine. Chiar si specialistii gresesc, uneori groaznic si pe banii altora, intentionat, din prostie sau din alte motive.
    Pentru toti, un forum este un loc public unde se pot exprima idei si pareri ale unor OAMENI, daca nu dorim sa vedem pareri nu mai postam si ne vedem fiecare de nebunia personala.
    Referitor la Goagal, cred ca fara el am fi avut numai de pierdut si este de apreciat cel care se zbate sa invete si sa adune informatii.
    Ca sa nu fiu cu totul pe langa discutie, din punctul meu de vedere nu am spus ca nu s epoate pune si conductor mai gros ci doar ca mi se pare putin supradimensionat.

    P.S. Jidanu, nu ai de ce sa iti ceri scuze, nu am o problema in a primi critici.
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • da_n
      Banned
      - Exclus de pe forum -
      • 10.mai.2009
      • 1228

      #32
      Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

      Postat în original de jucarel
      un cablu de 1,5 e clar ca nu va avea viatza lunga!As zice un minim de 2,5!In tzarile occidentale cu adevarat de obicei conexiunile sunt realizate cu conductori mult mai grosi care confera sigurantza!La noi acest lucru inca nu exista...circula chinezariile si orice produs chiar de marca..la baza e o contrafacere!Asa va dati seama cand vedetzi conexiuni jalnice in cazul in care consumul de energie este ridicat!
      vezi ca faci o confuzie, in cazul ala era 4X1,5 adica trifazic, deci se schimba usor datele problemei

      Postat în original de jidanu
      pe dracu,nu poti pune un conductor mai mare ca-ti sar in cap uni pe aici ca nu e bine ce faci, ca stiu ei cel mai bine, dar multi nu stiu decat sa ridice siguranta cand sare si dau sfaturi(GOAGAL sa traiasca)
      alo, jidanu, daca a fost si pentru mine iti spun doar vezi poza, de obicei spun din ce fac, vad/aud de la altii mai experimentati , asta nu-nsemna ca nu pot sa dau cu oistea-n gard uneori

      nimeni nu te obliga sa pui conductori mai subtiri sau mai grosi, dar daca tot suntem pe un forum liber trebuie sa te supui regulilor jocului daca iesi in fata, vei auzi pareri pro si contra si sfaturi la fel, bune sau mai putin, totul depinde de tine sa separi graul de neghina
      Fișiere Atașate

      Comentariu

      • jidanu
        Living Legend
        • 13.ian.2011
        • 1597

        #33
        Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

        Postat în original de da_n
        vezi ca faci o confuzie, in cazul ala era 4X1,5 adica trifazic, deci se schimba usor datele problemei



        alo, jidanu, daca a fost si pentru mine iti spun doar vezi poza, de obicei spun din ce fac, vad/aud de la altii mai experimentati , asta nu-nsemna ca nu pot sa dau cu oistea-n gard uneori

        nimeni nu te obliga sa pui conductori mai subtiri sau mai grosi, dar daca tot suntem pe un forum liber trebuie sa te supui regulilor jocului daca iesi in fata, vei auzi pareri pro si contra si sfaturi la fel, bune sau mai putin, totul depinde de tine sa separi graul de neghina
        Domnule da_n ,s-a nimerit ca ,comentariul meu sa apara aici la instalatii desi eu ma refeream in general(m-am exprimat eu gresit),,la anexe cineva si-a facut o constructie din lemn si dintre toti care-i dadeau sfaturi pertinente apare cineva si ii spune ca ce urat e,ca el l-ar fi facut nu stiu cum,mai ieftin,mai frumos desi omul nu a batut un cui in viata lui.Si eu ma gandesc sa cer in curand sfaturi celor care se pricep, pt o constructie pt care o sa o incep si nu vreau sa gresesc luandu-ma dupa cineva care stie putin sau deloc despre subiect si credeti-ma ca stiu ce inseamna sa pierzi bani,timp datorita unor amatori(sunt patit)asa ca am circumstante atenuante in ce priveste revolta mea din mesajul anterior desi recunosc,trebuia sa tac.SCUZE si dvs si celorlalti

        Comentariu

        • da_n
          Banned
          - Exclus de pe forum -
          • 10.mai.2009
          • 1228

          #34
          Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

          Postat în original de jidanu
          Domnule da_n ,s-a nimerit ca [...]SCUZE si dvs si celorlalti
          hai jidanu nu ma mai domni(i) atata ca nu e cazul, mi-aduc aminte de cazul amintit de tine, scuze neacceptate, motivul: n-ai pentru ce sa le ceri, spor la treaba si succes la noua constructie

          Comentariu

          • nicu78
            Living Legend
            • 25.mar.2010
            • 1191

            #35
            Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

            Da_n si VYS ....haideti sa spunem la copiii astia ce inseamna un cablu SUPRADIMENSIONAT....CA sa tragem niste concluzii aici.
            Si ce inseamna sa pui conductori mai grosi ...si sa te trezesti ca nu iti sare siguranta ...cind vezi ca iti ia foc un electrocasnic....

            Comentariu

            • mirceaknap
              Living Legend
              • 05.mar.2011
              • 1417

              #36
              Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

              Postat în original de nicu78
              Da_n si VYS ....haideti sa spunem la copiii astia ce inseamna un cablu SUPRADIMENSIONAT....CA sa tragem niste concluzii aici.
              Si ce inseamna sa pui conductori mai grosi ...si sa te trezesti ca nu iti sare siguranta ...cind vezi ca iti ia foc un electrocasnic....
              Grosimea cablului nu cred ca este asa importanta chiar daca este supradimensionata, sa nu fie in nici un caz subdimensionata.
              Daca vrei sa ai un circuit sigur,trebuie sa ai siguranta care face fata consumului dar sa sara atunci cand circuitul trece de un anumit consum calculat.
              Deci daca alegi siguranta care trebuie sare ea si nu ia foc nimic.

              Comentariu

              • nicu78
                Living Legend
                • 25.mar.2010
                • 1191

                #37
                Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                Daaaaaaaaa , asai ai dreptate mireceaknap, trebuie sa ai siguranta care face fata consumului, si sa sara , daaa ce te faci atunci cind nu sare ....ce se intimpla ???????????

                Comentariu

                • mirceaknap
                  Living Legend
                  • 05.mar.2011
                  • 1417

                  #38
                  Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                  Din ce cauza crezi ca nu va sari?

                  Comentariu

                  • mirceaknap
                    Living Legend
                    • 05.mar.2011
                    • 1417

                    #39
                    Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                    Sau crezi ca ar fi necesar sa mai iseriezi inca o siguranta?
                    Si ca sa fi si mai sigur mai inseriezi inca una?

                    Dar daca...
                    iti cumperi o masina ( sa zicem Dacia Logan)
                    de frica ca se va strica ce vei face?
                    mai cumperi inca un Logan, sau doua (asa pt linistea ta, daca se strica unul, sa mai cel putin o rezerva) ?
                    Ultima editare de mirceaknap; 20.iul.2012, 19:34.

                    Comentariu

                    • mirceaknap
                      Living Legend
                      • 05.mar.2011
                      • 1417

                      #40
                      Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                      Mercedes ar fi mai bun, in loc de Logan.

                      Comentariu

                      • nicu78
                        Living Legend
                        • 25.mar.2010
                        • 1191

                        #41
                        Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                        Eiiiiiiiiiiiiii Mircea , se vede ca nu ai inteles nimic ,...si eu care credeam ca iti umbla mintea . ITI povestesc miine ceam patit pe timpul lui Ceasca , la un contabil sef de la fabrica , m-a trimis maistrul sa-i remediez o defectiune ....

                        Comentariu

                        • wizake
                          Membru
                          • 17.nov.2009
                          • 132

                          #42
                          Răspuns la: traseu separat cuptor electric

                          Postat în original de da_n
                          daca nu depaseste 3000 w este in regula un circuit cu conductor de 2,5 protejat cu disjunctor de 16 A
                          In cazul cuptorului meu, care vad la specificatii ca figureaza cu 3500W, ce ar trebui sa folosesc?

                          Comentariu

                          • Mircea_G
                            Living Legend
                            • 14.ian.2007
                            • 12199

                            #43
                            Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                            Postat în original de nicu78
                            Eiiiiiiiiiiiiii Mircea , se vede ca nu ai inteles nimic ,...si eu care credeam ca iti umbla mintea . ITI povestesc miine ceam patit pe timpul lui Ceasca , la un contabil sef de la fabrica , m-a trimis maistrul sa-i remediez o defectiune ....
                            Acum am vazut si eu ca sint pomenit aici unde n-am scris nimic !
                            Instalatii verificari-revizii gaze

                            Comentariu

                            • nicu78
                              Living Legend
                              • 25.mar.2010
                              • 1191

                              #44
                              Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                              Scuze Mircea G...era vorba despre Mirceaknap.
                              Vroiam sai povestesc despre ce sa intimplat pe timpul lui ceasca la un bloc de barosani, dar nu am mai avut timp sai zic.

                              Comentariu

                              • Paulorossi
                                Membru
                                • 24.aug.2010
                                • 271

                                #45
                                Răspuns la: traseu separat cuptor electric

                                Postat în original de wizake
                                In cazul cuptorului meu, care vad la specificatii ca figureaza cu 3500W, ce ar trebui sa folosesc?
                                O sa folosesti pt alimentarea lui conductori de 4mm2 protejat de o siguranta de 20 A.

                                Comentariu

                                Procesare...