    Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

    buna, as dori sa cump o vitroceramica dar in locul in care vreu sa o instalez se intampla ceva si nu pot schimba cablurile la priza pt a pune mai groase (cablurile is intepenite si nu iasa pt a pune altele) partea buna e ca pot pune priza respectiva pe o singura siguranta.la priza respectiva am conductor monofilar de 2,5. daca cump vitroceramica care are 2 ochiuri de 1,2/1,4 kW inductie,unul 1,4/2 kW inductie si unul de 2/2,3 kW inductie. daca as folosi cel mult 2 zone de gatit simultan (una mica si cea mare de ex) imi duce cablul meu sa va sari siguranta. siguranta de cat sa o pun?

    Comentariu

    • Paulorossi
      Membru
      • 24.aug.2010
      • 271

      #47
      Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

      [QUOTE=yasmin;521644]...daca cump vitroceramica care are 2 ochiuri de 1,2/1,4 kW inductie,unul 1,4/2 kW inductie si unul de 2/2,3 kW inductie....QUOTE]

      Pana la urma cate ochiuri are plita ta?
      Cablu de sectiune 2,5 mm2 suporta o putere de maxim 3600w,si trebuie protejat de o siguranta de maxim 16A.
      Faptul ca cablurile tale sunt"intepenite"si nu le poti schimba ma face sa cred ca "Gigel" te-a rezolvat.Inca unu la portofoliu.
      Recomand un electrician autorizat,care in functie de puterea plitei iti poate realiza un circuit functional,eventual cu suplimentarea bransamentului daca se doreste.
      Succes!

      Comentariu

      • yasmin
        Incepator
        • 20.feb.2012
        • 37

        #48
        Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

        in total vitroceramica are 4 ochiuri. 2 mici si 2 mai mari. daca as folosi in acelasi timp unul mic si unul mai mare are fi 3.4 kw ceea ce inseamna ca as avea o sansa sa mearga ok fara vreo modificare. daca va sari siguranta voi vedea....va trebui chemat un electrician, o sa incerc sa vad ce iasa e o placa pe inductie gorenje it612 ASC o cump zilele astea..........

        Comentariu

        • Codex
          Membru
          • 12.mai.2006
          • 253

          #49
          Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

          stimate domn,

          la o cautare simpla pe google.ro am gasit urmatoarele caracteristici pentru modelul indicat de dumneavoastra (Plita incorporabila vitroceramica inductie Gorenje IT 612 ASC):

          "Caracteristici tehnice/Dimensiuni
          Putere: 220-240 V
          Putere: 7100 W
          Dimensiuni (Lx Îx A): 60 × 5,6 × 51 cm
          Măsuri de incorporare: 56 × 5,2 × 49 cm
          Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): 71 × 17 × 63,5 cm
          Greutatea brută: 13,2 kg"

          In sepranta ca se discuta despre acest model va rog sa observati ca puterea acestei plite este de 7100W ceea ce depaseste cu mult cea de 2.4 kW. Circuitul va trebui sa suporte un curent de aproximativ 35A (tensiunea de alimentare este de 220V)

          In acest caz un circuit de 2.5 mmp monofilar nu va suporta acest consumator. Daca incercati, dupa parerea mea, sa folositi circuitul s-ar putea sa "va bucurati" de un scurt-circuit datorat topirii conductorului, doamne fereste si mai rau un incendiu.

          Eu va recomand sa redimensionati circuitul cu o protectie mai mare si prizele pe care le utilizati sa fie ceramice. Circuitul de alimentare sa aiba ca si consumator doar plita. Eu unul va recomand ca circuitul sa fie din cupru cu sectiunea de 4 mmp si siguranta automata de 40A. (Nu am la indemana un normativ dar sper ca imi amintesc corect dimensiunile)

          Cu stima
          Ultima editare de Codex; 11.sep.2012, 08:01.
          Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

          Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

          Electrician autorizat IIA + IIB

          Comentariu

          • yasmin
            Incepator
            • 20.feb.2012
            • 37

            #50
            Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

            Număr zone de gatit:4
            Stânga faţă: 185 mm, 1,4/2 kW,, inducţie,
            Dreapta faţă: 165 mm, 1,2/1,4 kW, inducţie,
            Stânga spate: 165 mm, 1,2/1,4 kW,, inducţie,
            Dreapta spate: 205 mm, 2/2,3 kW, inducţie
            da.. despre aceasta placa e vorba. stiu ca are 7100w..recunosc ca la capitolu curent...ma cam curentez....eu ma gandeam ca daca as folosi cel mult 2 ochiuri in acelasi timp s-ar putea sa mearga sau ma insel?. 7100 e un consum cand merg toate ochiurile,nu?. sper sa reusesc sa fac ceva pt a schimba cablurile sau sa trag la alta priza altele dar nu prea am priza acolo aproape si cum ziceam cablurile aste nu vor sa iasa....
            .....problema cu prize ceramice se poate rezolva iar circuitul o sa fie separat doar pentru vitroceramica,problema mai ramane conductorii de 2,5 si ce siguranta ar fi indicata
            Ultima editare de yasmin; 11.sep.2012, 11:19.

            Comentariu

            • Codex
              Membru
              • 12.mai.2006
              • 253

              #51
              Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

              Postat în original de yasmin
              Număr zone de gatit:4
              Stânga faţă: 185 mm, 1,4/2 kW,, inducţie,
              Dreapta faţă: 165 mm, 1,2/1,4 kW, inducţie,
              Stânga spate: 165 mm, 1,2/1,4 kW,, inducţie,
              Dreapta spate: 205 mm, 2/2,3 kW, inducţie
              da.. despre aceasta placa e vorba. stiu ca are 7100w..recunosc ca la capitolu curent...ma cam curentez....eu ma gandeam ca daca as folosi cel mult 2 ochiuri in acelasi timp s-ar putea sa mearga sau ma insel?. 7100 e un consum cand merg toate ochiurile,nu?. sper sa reusesc sa fac ceva pt a schimba cablurile sau sa trag la alta priza altele dar nu prea am priza acolo aproape si cum ziceam cablurile aste nu vor sa iasa....
              .....problema cu prize ceramice se poate rezolva iar circuitul o sa fie separat doar pentru vitroceramica,problema mai ramane conductorii de 2,5 si ce siguranta ar fi indicata
              Utilizati un circuit separat, prin canalet. Dar sustin in continuare sa nu folositi acel circuit cu conductor de 2.5 mmp ca este subdimensionat pentru acest consumator tip plita. Nu aveti de unde sa stiti in timp cine va utiliza plita!

              Cu stima
              Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

              Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

              Electrician autorizat IIA + IIB

              Comentariu

              • yasmin
                Incepator
                • 20.feb.2012
                • 37

                #52
                Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                Postat în original de Codex
                Utilizati un circuit separat, prin canalet. Dar sustin in continuare sa nu folositi acel circuit cu conductor de 2.5 mmp ca este subdimensionat pentru acest consumator tip plita. Nu aveti de unde sa stiti in timp cine va utiliza plita!

                Cu stima

                merci mult de raspunsuri. o sa va urmez sfatul.......nu se stie niciodata mai bine sa fim precauti de acuma
                toata stima

                Comentariu

                • Paulorossi
                  Membru
                  • 24.aug.2010
                  • 271

                  #53
                  Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                  Postat în original de Codex
                  stimate domn,
                  .....
                  In sepranta ca se discuta despre acest model va rog sa observati ca puterea acestei plite este de 7100W ceea ce depaseste cu mult cea de 2.4 kW. Circuitul va trebui sa suporte un curent de aproximativ 35A (tensiunea de alimentare este de 220V)

                  In acest caz un circuit de 2.5 mmp monofilar nu va suporta acest consumator. Daca incercati, dupa parerea mea, sa folositi circuitul s-ar putea sa "va bucurati" de un scurt-circuit datorat topirii conductorului, doamne fereste si mai rau un incendiu.

                  Eu va recomand sa redimensionati circuitul cu o protectie mai mare si prizele pe care le utilizati sa fie ceramice. Circuitul de alimentare sa aiba ca si consumator doar plita. Eu unul va recomand ca circuitul sa fie din cupru cu sectiunea de 4 mmp si siguranta automata de 40A. (Nu am la indemana un normativ dar sper ca imi amintesc corect dimensiunile)

                  Cu stima
                  Daca se va utiliza doar doua ochiuri concomitent(cel mare cu cel mic),folosind un conductor de 2,5 mm2,protejat de o siguranta de 16A, nu se va intampla niciun scurtcircuit.In ipoteza in care veti incerca sa folositi 3 ochiuri concomitent ,siguranta o sa declanseze,deci acest lucru este corect dpdv tehnic.
                  In ipoteza in care se doreste folosirea intregii plite concomitent atunci,conform normativului,aceasta se va proteja cu o siguranta de 40A ,folosind conductor de sectiune 16mm2, daca izolatia conductorului rezista pana la temp de 70 grade(conductor normal din magazin).Daca se va folosi conductor special,cu izolatie rezistenta la temp,atunci sectiunea conductorului poate sa scada.
                  Deoarece,in mod normal,bransamentul monofazic nu depaseste 6 kw,montarea unei plite cu puterea instalata de 7,1 kw inseamna suplimentarea bransamentului printr-un nou bransament,de regula trifazic de putere mai mare(cca 12 kw).Acest lucru inseamna alti bani.Abia atunci te poti gandi deplin la plita.
                  Sper ca am fost inteles.
                  Succes!

                  Comentariu

                  • yasmin
                    Incepator
                    • 20.feb.2012
                    • 37

                    #54
                    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                    Postat în original de Paulorossi
                    Daca se va utiliza doar doua ochiuri concomitent(cel mare cu cel mic),folosind un conductor de 2,5 mm2,protejat de o siguranta de 16A, nu se va intampla niciun scurtcircuit.In ipoteza in care veti incerca sa folositi 3 ochiuri concomitent ,siguranta o sa declanseze,deci acest lucru este corect dpdv tehnic.
                    In ipoteza in care se doreste folosirea intregii plite concomitent atunci,conform normativului,aceasta se va proteja cu o siguranta de 40A ,folosind conductor de sectiune 16mm2, daca izolatia conductorului rezista pana la temp de 70 grade(conductor normal din magazin).Daca se va folosi conductor special,cu izolatie rezistenta la temp,atunci sectiunea conductorului poate sa scada.
                    Deoarece,in mod normal,bransamentul monofazic nu depaseste 6 kw,montarea unei plite cu puterea instalata de 7,1 kw inseamna suplimentarea bransamentului printr-un nou bransament,de regula trifazic de putere mai mare(cca 12 kw).Acest lucru inseamna alti bani.Abia atunci te poti gandi deplin la plita.
                    Sper ca am fost inteles.
                    Succes!
                    da s-a inteles perfect ceea ce ai vrut sa zici ,merci de raspunsuri. as mai avea o intrebare de ce pune la ochiuri Stânga faţă: 185 mm, 1,4/2 kW,, inducţie,
                    Dreapta faţă: 165 mm, 1,2/1,4 kW, inducţie,
                    Stânga spate: 165 mm, 1,2/1,4 kW,, inducţie,
                    Dreapta spate: 205 mm, 2/2,3 kW, inducţie

                    ma refer la 1,2 /1,4 kW , adica cat consuma ? are un fel de consum minim si maxim? asta se poate regla din puterea ochiului (parca de la 1 la 9). la multe plite specifica doar 1,2 si atat. dca merge ochiul pe puterea 1 din 9 inseamna ca ,consuma 1,2? sau se poate si mai putin.........cum abia sapt asta o cump inca nu stiu prea multe despre acest tip de placa pe inductie.

                    Comentariu

                    • Foxem
                      Incepator
                      • 27.sep.2009
                      • 30

                      #55
                      Cuptor electric Gorenje defect

                      Salut,

                      Am un cuptor electric Gorenje achizitionat in 2009( nu mai este in garantie).
                      Cuptorul a fost folosit pentru prima data in acest an la prepararea unei fripturi la cuptor.
                      Dupa doua zile am incercat sa facem o prajitura cu el insa dupa 3-4 minute sare siguranta din panoul electric.
                      Astept sa se raceasca si apoi iar functioneaza 3-4 minute si sare din nou siguranta.
                      Precizez ca instalatia electrica este noua cu fir cupru 4mm si sare siguranta doar de pe circuitul la care este alimentat cuptorul.
                      Am incercat si pe un alt circuit electric si apare aceeasi problema. Sigurantele sunt Siemens de 16 amperi pe ambele circuite unde am testat si cuptorul era singurul consumator.

                      Ma poate ajuta cineva cu ceva sugestii? Care ar putea fi problema sau ce ar trebui sa testez?

                      Multumesc

                      Comentariu

                      • duma maria
                        Incepator
                        • 21.ian.2013
                        • 1

                        #56
                        Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                        Buna ziua,as vrea sa imi cumpar o mobila de bucatarie cu plita si cuptor electri incorporat,dar acestea merg pe curent trifazat.Ce s-ar putea face?Daca as chema un electrician ar putea pune un stecher monofazat?Ar merge,se poate?

                        Comentariu

                        • GeorgeTrisina
                          Membru marcant
                          • 27.sep.2012
                          • 748

                          #57
                          Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                          Postat în original de duma maria
                          Buna ziua,as vrea sa imi cumpar o mobila de bucatarie cu plita si cuptor electri incorporat,dar acestea merg pe curent trifazat.Ce s-ar putea face?Daca as chema un electrician ar putea pune un stecher monofazat?Ar merge,se poate?
                          Se poate, dar trebuie redimensionata instalatia. Altfel s-ar putea sa chemi pompierii.

                          Comentariu

                          • Consultant electrice
                            Moderator
                            • 08.nov.2005
                            • 3240

                            #58
                            Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                            Locuiti la bloc sau la casa?
                            Curentul nu iarta!

                            Comentariu

                            • Admin.MC
                              Membru Marcant
                              • 05.dec.2005
                              • 973

                              #59
                              Re: Electrocasnice (pareri, probleme, sugestii etc)

                              Postat în original de Foxem
                              Am un cuptor electric Gorenje achizitionat in 2009( nu mai este in garantie).
                              Cuptorul a fost folosit pentru prima data in acest an la prepararea unei fripturi la cuptor.
                              Dupa doua zile am incercat sa facem o prajitura cu el insa dupa 3-4 minute sare siguranta din panoul electric.
                              Astept sa se raceasca si apoi iar functioneaza 3-4 minute si sare din nou siguranta.
                              Precizez ca instalatia electrica este noua cu fir cupru 4mm si sare siguranta doar de pe circuitul la care este alimentat cuptorul.
                              Am incercat si pe un alt circuit electric si apare aceeasi problema. Sigurantele sunt Siemens de 16 amperi pe ambele circuite unde am testat si cuptorul era singurul consumator.

                              Ma poate ajuta cineva cu ceva sugestii? Care ar putea fi problema sau ce ar trebui sa testez?
                              Astept si eu parerea specialistului...

                              Comentariu

                              • FilipT
                                Membru Marcant
                                • 15.feb.2009
                                • 695

                                #60
                                Răspuns la: Cuptor electric Gorenje defect

                                Postat în original de Foxem
                                Salut,

                                Am un cuptor electric Gorenje achizitionat in 2009( nu mai este in garantie).
                                Cuptorul a fost folosit pentru prima data in acest an la prepararea unei fripturi la cuptor.
                                Dupa doua zile am incercat sa facem o prajitura cu el insa dupa 3-4 minute sare siguranta din panoul electric.
                                Astept sa se raceasca si apoi iar functioneaza 3-4 minute si sare din nou siguranta.
                                Precizez ca instalatia electrica este noua cu fir cupru 4mm si sare siguranta doar de pe circuitul la care este alimentat cuptorul.
                                Am incercat si pe un alt circuit electric si apare aceeasi problema. Sigurantele sunt Siemens de 16 amperi pe ambele circuite unde am testat si cuptorul era singurul consumator.

                                Ma poate ajuta cineva cu ceva sugestii? Care ar putea fi problema sau ce ar trebui sa testez?

                                Multumesc
                                Eu stiu ca pt cuptor electric trebuie siguranta de cel putin 25A.