Circuit alimentare cuptor electric
Adună
X
-
-
Răspuns la: Cuptor electric Gorenje defect
Posibil ca rezistenta de incalzire sa se fi pus in scurt (a facut contact cu partile metalice ale cuptorului) si astfel i-a crescut consumul. Ca urmare, supraincalzirea lui si decuplarea sigurantelor din panoul electric.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Cuptor electric Gorenje defect
Salut,
Am un cuptor electric Gorenje achizitionat in 2009( nu mai este in garantie).
Cuptorul a fost folosit pentru prima data in acest an la prepararea unei fripturi la cuptor.
Dupa doua zile am incercat sa facem o prajitura cu el insa dupa 3-4 minute sare siguranta din panoul electric.
Astept sa se raceasca si apoi iar functioneaza 3-4 minute si sare din nou siguranta.
Precizez ca instalatia electrica este noua cu fir cupru 4mm si sare siguranta doar de pe circuitul la care este alimentat cuptorul.
Am incercat si pe un alt circuit electric si apare aceeasi problema. Sigurantele sunt Siemens de 16 amperi pe ambele circuite unde am testat si cuptorul era singurul consumator.
Ma poate ajuta cineva cu ceva sugestii? Care ar putea fi problema sau ce ar trebui sa testez?
Multumesc
Al meu are 3450 w.
Sigur nu sta armata o siguranta de 16 A.
Eu am de 20 A pe circuitul cuptorului
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Electrocasnice (pareri, probleme, sugestii etc)
Siguranta de 16 A, tine cam pana la 3650w. Daca se depaseste aceasta valoare, decupleaza...Comentariu
-
-
Răspuns la: Răspuns la: Electrocasnice (pareri, probleme, sugestii etc)
Acuma depinde si ce aparataj folosesti (ex: daca folosesti Siemens sau Schneider, acesta declansaza strict la 16A, iar daca folosesti cine stie ce facatura (noname), ai toate sansele sa-ti dea afara si la 12-13AUltima editare de GeorgeTrisina; 01.apr.2013, 18:44.Comentariu
-
Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric
Eu prefer la circuite dedicate sa dimensionez circuitul astfel incat siguranta sa lucreze undeva la 70-80% din curentul ei.Sa nu mai spun ca daca o incarci in utilizare la limita de declansare ,partea de protectie termica din siguranta sta calda si ii scurteaza durata de viata.Daca e de 3450W ,de regula cand face nevasta prajituri sau mancare folosete ambele rezistente de incalzire,deci merge la curentul maxim in functionare(e un curent de ~15A).Nu o sa pun o siguranta magnetotermica de 16A.As incalzi si incinta cuptorului si cea a tabloului electric.In scurta vreme(un an,2,3 depinde de noroc) siguranta aceea "da coltul".
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric
Eu prefer la circuite dedicate sa dimensionez circuitul astfel incat siguranta sa lucreze undeva la 70-80% din curentul ei.Sa nu mai spun ca daca o incarci in utilizare la limita de declansare ,partea de protectie termica din siguranta sta calda si ii scurteaza durata de viata.Daca e de 3450W ,de regula cand face nevasta prajituri sau mancare folosete ambele rezistente de incalzire,deci merge la curentul maxim in functionare(e un curent de ~15A).Nu o sa pun o siguranta magnetotermica de 16A.As incalzi si incinta cuptorului si cea a tabloului electric.In scurta vreme(un an,2,3 depinde de noroc) siguranta aceea "da coltul".
Cu respect ... OviComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Electrocasnice (pareri, probleme, sugestii etc)
Al meu are 2 ventilatoare unul de 50W si unul putin peste 100 W ,dar cred ca e neglijabil cos fi la puterea asta.Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Electrocasnice (pareri, probleme, sugestii etc)
Ca sa vezi cat e cos fi-ul, masoara curentul absorbit la sarcina maxima si apoi fa o comparatie ca si cum cos fi-ul ar fi 1 si vezi ce diferenta iese.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Cuptor electric Gorenje defect
Conteaza cred si ce fel de conductor ati folosit la realizarea circuitului pe care ati pus cupotul... Cumva de 4 sau tot de 2,5?
Cred ca ar fi util sa precizati acest lucru pentru cei care citesc si pun sigurante cu A cat mai mare pe acelasi circuit amarat de priza din blocuri (sa nu declanseze)... si de aici apar alte riscuri de supraincarcare a circuitului...
Tocmai ieri m-a intrebat un coleg cat de mare sa ia o noua siguranta sa puna in garsoniera ca ii tot sare siguranta actuala cand baga masina de spalat si merge caloriferul electric.... bineinteles ca instalatia e cea veche ca el sta cu chirie si nu garsoniera nu e modernizata...Comentariu
-
Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric
Cuptorul meu electric tot pe un disjunctor de 20A functioneaza.VYS Blog DIYComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Cuptor electric Gorenje defect
Conteaza cred si ce fel de conductor ati folosit la realizarea circuitului pe care ati pus cupotul... Cumva de 4 sau tot de 2,5?
Cred ca ar fi util sa precizati acest lucru pentru cei care citesc si pun sigurante cu A cat mai mare pe acelasi circuit amarat de priza din blocuri (sa nu declanseze)... si de aici apar alte riscuri de supraincarcare a circuitului...
..
In dozele de priza distributia de la 4 mmp e facuta cu bucati de conductor de 2,5 mmp (10-12 cm)individual la fiecare modul (nu punti intre module) si cuplate cu cleme de capat(3 morsete:L,N,PE).Am considerat ca in acest fel elimin "veriga slaba" ce apare in contactele de prindere a conductoarelor din module,fiind vorba de bucatarie.
Cu respect ... Ovi
Cu respectUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric
Vreau sa cumpar si eu o plita Gorenje IT310AC cu doua zone.
Conductorul de pe casa scarii este de 6mm aluminiu
Ce dimensiune de conductor recomandati ? Eu as prefera conductor litat (pot sa il pozez mai bine)
Multumesc anticipat !
Alaturi o sa mai fie un Cuptor Bosch HBA 43T350.
Si in cazul cuptorului as vrea conductor litat.
Si cuptorul si plita vor avea fiecare circuitul sau individual.
Celelalte aparate (hota, esspresor, iluminat etc) au alt circuit 1.5 mm cupru.
Plita are 3.65 kW
iar cuptorul 3.58 kWUltima editare de bunescul; 15.sep.2013, 15:35.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric
La alimentarea printr-un singur circuit a celor doi consumatori mentionati, pe aluminiu va incadrati la 6mm2. Sunt convins insa ca nu veti folosi aluminiu, deci la cupru la vreo 31A maxim va trebuie un conductor de 4mm2. Aceasta valoare este suficienta, pentru ca e rara situatia sa folosim in conditii de uz casnic si plita si cuptorul la maxim.Curentul nu iarta!Comentariu
Comentariu