Circuit alimentare cuptor electric

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • bunescul
    Incepator
    • 12.mar.2007
    • 64

    #76
    Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

    Multumesc pentru raspuns.
    Eu vream sa trag doua circuite, unul pentru plita si unul pentru cuptor.
    Credeti ca doua circuite de 3x2.5 mm litat este suficient ?

    Comentariu

    • Consultant electrice
      Moderator
      • 08.nov.2005
      • 3240

      #77
      Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

      Da, sunt suficiente. Circuitele daca le trageti prin pereti este indicat sa folositi conductori separati de 2,5mm2, nu cablu 3x2,5.
      Curentul nu iarta!

      Comentariu

      • bunescul
        Incepator
        • 12.mar.2007
        • 64

        #78
        Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

        O sa trag circuitele prin spatele rigipsului.
        In cazul asta merge cablu 3x2.5mm ?

        Comentariu

        • Consultant electrice
          Moderator
          • 08.nov.2005
          • 3240

          #79
          Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

          In spatele gips cartonului veti folosi tub rigid in care veti introduce conductoarele mentionate de mine. Asa ar fi corect si elegant ca realizare.
          Curentul nu iarta!

          Comentariu

          • bunescul
            Incepator
            • 12.mar.2007
            • 64

            #80
            Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

            Imi cer scuze daca sunt prea insistent.
            Traseul este destul de lung si imi este destul de greu sa il fac cu tub rigid sau copex.
            As putea sa supradimensionez cablul 3x2.5 , sa zicem 3x4 , cositorit la capete.
            Credeti ca este OK ?
            Multumesc din nou !

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #81
              Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

              Eu v-am spus cum trebuie facut, acum dvs. alegeti cum doriti sa executati lucrarea. Chiar daca este functionala instalatia si cu un cablu 3x2,5 atarnat prin spatele gips cartonului regulile spun ca este nevoie de acel tub de protectie in care conductoarele sa stea libere.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • bunescul
                Incepator
                • 12.mar.2007
                • 64

                #82
                Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                Daca asa trebuie asa facem.
                Daca nu reusesc sa bag cablul poate ii mai fac o doza de legatura !
                Multumesc pentru sfaturi !

                Comentariu

                • B K
                  Incepator
                  • 11.ian.2014
                  • 84

                  #83
                  Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                  O parere va rog!

                  Plita inductie 6kw(total) - circuit separat - siguranta diferentiala 25A - conductor 6mm , asta in ideea ca nu se vor folosii toate ochiurile in acelasi timp.
                  Sau ar fi mai indicat cu diferentiala de 32A / conductor 6mm, asta in ideea ca nu se stie niciodata in ce situatii va fi folosita plita.
                  Ultima editare de B K; 27.ian.2014, 17:18.

                  Comentariu

                  • Cherubino
                    Living Legend
                    • 10.iul.2006
                    • 1688

                    #84
                    Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                    Conductorul e bun daca e din cupru, la aluminiu e subdimensionat (trebuie de 10 mmp), dar diferentiala trebuie sa fie de 32 A, si asta pentru ca curentul absorbit de plita este de 26 A, luand in considerare tensiunea de 230 V la un factor de putere egal cu 1. Daca factorul de putere este subunitar, curentul este chiar mai mare de 26 A.
                    LARGO AL FACTOTUM

                    Comentariu

                    • mx81
                      Membru Marcant
                      • 21.ian.2006
                      • 322

                      #85
                      Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                      La dimensionarea cablurilor se ia puterea instalata +30% . Nu se stie cind dvs sau altcineva nu va sti ca ati gindit ca nu vor fi folosite simultan toate ochiurile plitei . Se ia in considerare cel mai rau scenariu si se lasa o rezerva pentru extindere in viitor ( poate un robot de bucatarie , o masina de facut piine )
                      Calculul leu pe leu se face in circuit dedicat , nu si pentru o priza in care va fi pus consumatorul .

                      Comentariu

                      • B K
                        Incepator
                        • 11.ian.2014
                        • 84

                        #86
                        Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                        Multumesc ! Voi folosii diferentiala de 32A cu 6mm cupru.

                        Comentariu

                        • cotycla
                          Membru
                          • 01.nov.2012
                          • 130

                          #87
                          Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                          Da ce putere aveti instalata?..monofazat sau trifazat?

                          Comentariu

                          • B K
                            Incepator
                            • 11.ian.2014
                            • 84

                            #88
                            Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                            Monofazat. Este pliata cu alimentare la 230V.

                            Comentariu

                            • Mircea G
                              Living Legend
                              • 14.ian.2007
                              • 12086

                              #89
                              Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                              Un sfat pentru o priza " teapana " care va alimenta un cuptor electric de circa 3500W ? , sau regleta de legatura ????
                              Instalatii verificari-revizii gaze

                              Comentariu

                              • Cherubino
                                Living Legend
                                • 10.iul.2006
                                • 1688

                                #90
                                Răspuns la: Circuit alimentare cuptor electric

                                Fara priza la puterea asta. Conectare directa, prin regleta sau alta metoda care sa asigure un contact bun.
                                LARGO AL FACTOTUM

                                Comentariu