7.2.5. Echipamentele şi aparatele electrice trebuie să aibă cel puţin următoarele grade de protecţie:
- în volumul 0: IP X7;
- în volumul 1: IP X4;
- în volumul 2: IP X3 (IP X5, în băi publice);
- în volumul 3: IP X1.
7.2.9. În volumul 3 se admite instalarea prizelor numai în una din următoarele variante:
- alimentate individual printr-un transformator de separare;
- alimentate cu tensiune foarte joasă de protecţie;
- protejate printr-un dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual de cel mult 30 mA.
(am pus disjunctor cu protectie diferentiala C16A / 30mA).
Am cautat sa ma documentez despre gradele de protectie si am gasit doar pentru cele de forma numerica, de genul IP44, IP65, samd. Nimic pentru cele cu "X".
Poate cineva sa-mi explice ce reprezinta gradul de protectie X1? De unde gasesc si eu o priza "IP X1"?
Comentariu