Daca sunt sigurante de 10A asta nu inseamna ca prin acel circuit trec 10A, ci doar ca la atingerea acestei valori siguranta intrerupe acel circuit.
Ca si la conductori sunt valori (sau sectiuni standard) ale curentului (sau sectiuni).
Dupa calculul unui circuit se ia valoarea (sau sectiunea) imediat mai mare care este disponibila.
De exemplu daca prin acel circuit trece un curent de maxim 11A se alege o siguranta de 16A.
Mai intra si cooeficientul de simultaneitate. Oricum cu aritmetica stai bine, felicitari !!
Pentru dl Marco,
Incearca sa folosesti aparataj de calitate, daca nu e de firma poate sa fie inscriptionata cu 10A si in realitate decupleaza la...>>, daca mai decupleaza.
Daca ai aparataj de calitate, sar putea sa decupleze din FDCP, din cauza ca acolo ai protectie diferentiala si in tablou din locuinta nu.
Inlocuieste pe cea de 25a cu una cu protectie diferentiala, cu ∆i mai mica sau cel mult egala cu ∆i al itreruptorului din FDCP.
Succes!