Cand folosim 1P+N si cand 2P
Adună
X
-
Stim ca e interzis intreruperea conductorului de PE.In cazul conductorului PEN acesta se ramifica in PE si N de regula inaintea tabloului de sigurante de la consumator,urmand ca apoi sa poti folosi in siguranta sigurante 1P+N sau 2P in aval de ramificatie. -
Postat în original de liviu2004Depinde. Daca consumatorul reprezinta de fapt un bloc de locuinte (doar exemplu) iar N+PE reprezita un singur conductor folosirea lui 1P+N nu e posibila.
Cu stima.Lasă un comentariu:
-
Postat în original de xenaLa mine bransamentul e facut in 2008 si e TT-S; din BMP sunt 5 fire 3F+N+PE. PE am observat ca e legat la o centura de impamantare care e continua, subterana, intre toti stalpii.
P.S. Multumim pentru informatii.
dar TT-S e tare :P o sa tin minte.
Cu respect ... OviLasă un comentariu:
-
La mine bransamentul e facut in 2008 si e TT-S; din BMP sunt 5 fire 3F+N+PE. PE am observat ca e legat la o centura de impamantare care e continua, subterana, intre toti stalpii.
P.S. Multumim pentru informatii.Lasă un comentariu:
-
De mentionat faptul ca in Romania,in reteaua de distributie e schema TN-C.Bransamentele se fac cum se fac.4 conductori la trifazic(3L+N),2 conductori la monofazic(1L+N).N din care e trimis consumatorului si PE(devenind astfel PEN).La BMPT/M se monteaza o priza de impamantare care de cele mai multe ori am vazut-o facuta doar sa fie(eu personal cer clientului o suma care sa-mi acopere 3-4 tarusi sa-i montez la BMP cand fac un bransament).Unii producatori de BMP trifazice (PGA) le echipeaza pt PE separat de N din retea(devenind schema TT).Alti fabricanti echipeaza BMP (Comtec,Electrica,Buzau,AEM,etc) le echipeaza cu Nulul din reatea care intra in BMP comun pe o bareta comuna cu impamantarea care se face la BMP si e trimisa de dupa siguranta ca PE si la consumator.Intra TN-C,se monteaza o PP suplimentara(obligatorie prevazuta in Avizul Tehnic de Racordare) si pleaca la tabloul din apartament/casa,1L+N+PE sau 3L+N+PE devenind TN-S sau TT.In energetica(termonectrala) se foloseste doar TN-C.In mediul casnic ar trebui sa fie doar TN-S.(Vezi i7)
3.5.2. Schema TN are un punct al alimentării legat direct la pământ, masele instalaţiei fiind legate în acest punct prin conductoare de protecţie. În această schemă, curentul de defect între fază şi masă este un curent de scurcircuit. Se disting trei tipuri de scheme TN în funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie:
- Schema TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă (fig. 3.1.); se utilizează:
· când trebuie separate PE şi N pentru asigurarea funcţionării protecţiei;
· la ultimul tablou spre consumator;
Orice bransament electric ar trebui sa fie ori TN-S ori TT.(asta depinde cum am spus mai sus,de producatorul BMP-urilor)
Cu respect ... OviLasă un comentariu:
-
-
Lasă un comentariu:
-
Interesant!
Daca ai explica si ce inseamna TT, TT-C, etc. ar intelege mai multa lume despre ce e vorba.Lasă un comentariu:
-
Cand folosim 1P+N si cand 2P
Cand putem folosi una sau cealalta:
1P+N se pot folosi in sisteme de tratare a neutrului TT si TN-S. La TN-C nu se poate folosi deoarece in caz de defect se intrerupe si PE(N) iar acest lucru nu e permis. Cu o mica exceptie, la consumatorii finali atat timp cat conductorul PE e dus separat la tablou si bara PEN, nu e nici o problema. 1P+N nu se pot folosi in sistem IT. Sistemele IT sunt de obicei impamantate la neutru cu o impedanta mare. Orice defect va duce la curenti de scurtcircuit pe acel pol. De aceea fiecare pol trebuie protejat. Un alt motiv ar fi ca la sisteme IT in caz de dublu defect (o faza la pamant si apoi la consumator alta faza la pamant), folosind 1P+N nu asigura protectie la scurtcircuit.
2P se pot folosi la orice sistem, TT, TN-C, TN-S, IT, TN-C-S fara restrictii.Etichete: Nimic