1P+N se pot folosi in sisteme de tratare a neutrului TT si TN-S. La TN-C nu se poate folosi deoarece in caz de defect se intrerupe si PE(N) iar acest lucru nu e permis. Cu o mica exceptie, la consumatorii finali atat timp cat conductorul PE e dus separat la tablou si bara PEN, nu e nici o problema. 1P+N nu se pot folosi in sistem IT. Sistemele IT sunt de obicei impamantate la neutru cu o impedanta mare. Orice defect va duce la curenti de scurtcircuit pe acel pol. De aceea fiecare pol trebuie protejat. Un alt motiv ar fi ca la sisteme IT in caz de dublu defect (o faza la pamant si apoi la consumator alta faza la pamant), folosind 1P+N nu asigura protectie la scurtcircuit.
2P se pot folosi la orice sistem, TT, TN-C, TN-S, IT, TN-C-S fara restrictii.