Am si eu o dilema. Am o coloana ce alimenteaza un tablou industrial. Din calcule a reiesit un amperaj de 770 A ( Consumatori foarte mari utilaje de 30 KW, 50 KW, 90 KW rezerva de 200 KW).
Coloana o sa fie pe pat de cablu alimentata de la o statie de transformare amplasata la 95 m.
Intrebarea mea e:
Ce cablu am nevoie sa alimentez tabloul asta?
In ce tabel trebuie sa ma uit la curenti maxim admisibili pt conductoare amplasate pe pat de cablu? Caci vad in tabele numai pozari aerian, in pamant si in tub?
Personal am gandit plecare pe doua coloane 2X(3x150+70)mm Cu.
Si 3 variante.
1. Din PE 107 din tabelul A.1.4 pozare in pamant, la cablu material izolant PVC pozare in linie am admisibil 428 A, iar la cablu XLPE am admisibil 465. (dar tabelul e pentru pozarea in pamant.
2. Daca ma duc la tabelul A.1.5 pozare in aer pe doua coloane 2X(3x150+70)mm am la la cablu material izolant PVC sarcina max admisibila 428 A si la XLPE 541 A.
3. presupun ca varianta pozate in tub e exclusa din start.
Presupun ca se aplica si un factor de corectie din tabelul A.1.22 daca se ia in considerare tabelul pentru pozare in aer.
VA multumesc !!