    Coloana alimentare tablou industrial

    Buna ziua.
    Am si eu o dilema. Am o coloana ce alimenteaza un tablou industrial. Din calcule a reiesit un amperaj de 770 A ( Consumatori foarte mari utilaje de 30 KW, 50 KW, 90 KW rezerva de 200 KW).
    Coloana o sa fie pe pat de cablu alimentata de la o statie de transformare amplasata la 95 m.

    Intrebarea mea e:
    Ce cablu am nevoie sa alimentez tabloul asta?
    In ce tabel trebuie sa ma uit la curenti maxim admisibili pt conductoare amplasate pe pat de cablu? Caci vad in tabele numai pozari aerian, in pamant si in tub?

    Personal am gandit plecare pe doua coloane 2X(3x150+70)mm Cu.

    Si 3 variante.
    1. Din PE 107 din tabelul A.1.4 pozare in pamant, la cablu material izolant PVC pozare in linie am admisibil 428 A, iar la cablu XLPE am admisibil 465. (dar tabelul e pentru pozarea in pamant.

    2. Daca ma duc la tabelul A.1.5 pozare in aer pe doua coloane 2X(3x150+70)mm am la la cablu material izolant PVC sarcina max admisibila 428 A si la XLPE 541 A.

    3. presupun ca varianta pozate in tub e exclusa din start.

    Presupun ca se aplica si un factor de corectie din tabelul A.1.22 daca se ia in considerare tabelul pentru pozare in aer.

    VA multumesc !!
  • bogd
    Membru Marcant
    • 16.aug.2009
    • 546

    #2
    Coloana alimentare tablou industrial

    1 Ce tip de alimentare aveti?mono sau trifazata?2 ce putere avem total instalata?3Distanta de la postul de transformare la tablou ?

    Va sfatuiesc sa mergeti cu o alimentare subterana de 2 circuite pe 2 coloane de 5*25.Daca tipul de alimentare este trifazat. O formula ce va poate ajuta S=L*I\U
    PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

    Comentariu

    • raduleanovici
      Incepator
      • 24.apr.2008
      • 86

      #3
      Cum am precizat mai sus distanta dintre postul de transformare si tablou este de 95m.

      Pi este 430 KW. si prin tema de proiectare mi s-a cerut un coeficent de simultaneitate = 1 si un cos fi=0.8. (date preluate de la tehnolog)

      U= 400 V

      Este vorba de o hala industrila care are propria statie de transformare, si vor sa o mai extinda cu un tablou pentru anumite utilaje ce le vor achizitiona.

      Deci cu parametri de mai sus am calculat curentul si este vorba de 775,81 A (stiu ca e mult dar e vorba de o hala de productie echipamente masini, cu vopsitorii si tot tacamul.

      Cum reiese din situatia din teren coloanele pana la tablou trebuiesc alimentate pe pat de cablu.

      Din ce mi-ati scris dumneavoastra mai sus ceva mi se pare in neregula.

      daca merg pe doua coloane 5x25 mm din tabelul A.1.4 imi reiese pe acest conductor (presupun ca va-ti referit la CYAbY) un curent maxim admisibil de 131 A pe coloana.

      Eu am nevoie de 770 A, deci fiecare coloana trebuie sa-mi duca minim 390 A (daca nu gresesc)

      Deci revin la intrebarile de mai sus, si precizez ca ingropat in pamant, nu pot sa merg.
      Stiu ca sunt mai multe metode de a determina sectiunea conductorului, dar cred ca cea mai buna e alegerea lor din tabelele "curenti maximi admisibili, in functie de tipul conductorului si modul de pozare". Si desigur apoi verificarea lor ca cadere de tensiune sau de curenti.

      Comentariu

      • bogd
        Membru Marcant
        • 16.aug.2009
        • 546

        #4
        Coloana alimentare tablou industrial

        Aveti nevoie de 700A,dar atentie se imparte puterea la cele trei faze.puterea o impartiti la cele trei faze,si astfel aflati cu ajutorul formulei sectiunea pe conductor.
        PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

        Comentariu

        • bogd
          Membru Marcant
          • 16.aug.2009
          • 546

          #5
          Coloana alimentare tablou industrial

          Atentie,aveti 2 coloane.1 de 400w,si una de rezerva de 400.Fiecare conductor va suporta 131A,inmultit cu cu cele 3 faze va rezulta 393 A.Oricum astept si parerea celorlalti specialisti de pe forum sa vad daca datele mele sant corecte.
          PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

          Comentariu

          • bassu
            Membru Marcant
            • 25.nov.2008
            • 475

            #6
            Re: Coloana alimentare tablou industrial

            Postat în original de bogd
            1 Ce tip de alimentare aveti?mono sau trifazata?2 ce putere avem total instalata?3Distanta de la postul de transformare la tablou ?

            Va sfatuiesc sa mergeti cu o alimentare subterana de 2 circuite pe 2 coloane de 5*25.Daca tipul de alimentare este trifazat. O formula ce va poate ajuta S=L*I\U
            La asemenea putere doar trifazata poate fi.

            Comentariu

            • raduleanovici
              Incepator
              • 24.apr.2008
              • 86

              #7
              Deci daca folosesc formula enuntata de dumneavoastra si o transform pentru circuite trifazate, formula luata din cartile de specialitate:

              s=(radical 3*L*cos fi)/(gama * DUv)

              gama= 57 cupru
              DUv=U*DU admis %/100


              si date intrare:

              L= 95 m
              U= 400
              I= 775,81 A
              γ = 57
              CosØ= 0,8
              Duadmisa= 2 %

              reiese pentru trifazat S=223,9571

              Am atasat si un fisier PDF extras din fisierul excel unde am bagate formulele. lucrez de mult cu el si pana acum nu am avut nici o obiectie la nici un verificator de proiecte.
              Dar a gresi este omeneste, poate undeva gresesc eu.

              Formula respectiva se regaseste sin manualul mai vechi pentru autorizare electriceni unde sunt date exemple concrete. Si Sectiunea rezulata e pentru o singura faza, deci iar poate gresesc eu :

              Daca imi aleg si sectiunea dupa tabelele enuntate mai sus tot acolo ajung.
              Caci in tabele e dat curentul maxim admisibil admis pe toate cele trei faza , daca aleg un tip de conductor trifazat de o anumita sectiune.
              din tabel daca aleg un conductor monofazat voi avea un curent admisibil mai mic.

              Deci poate iar gresesc eu.
              Fișiere Atașate

              Comentariu

              • bogd
                Membru Marcant
                • 16.aug.2009
                • 546

                #8
                Coloana alimentare tablou industrial

                Aveti doua circuite de alimentare .unul de 200KW.si unul de rezerva de 200 kw. Asta inseamna doua circuite,respectiv 6 conductori.Daca impartim 200kw la cele trei faze rezulta 70kw pe fiecare faza.
                PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                Comentariu

                • raduleanovici
                  Incepator
                  • 24.apr.2008
                  • 86

                  #9
                  da eu va inteleg perfect sunt de acord:
                  Ideea e ca nu am 200 KW activi si 200 KW rezerva. Am 430 KW putere instalata. Si am ales sa alimentez pe doua coloane din premiza ca ar trebui sa am o coloana cu conductori foarte mari. deci cele doua coloane imi duc concomintent cei 400 KW adica cei 770 A

                  si daca luam 70 KW pe fiecare faza , si calculam ce curent trece la 70 KW, folosind formula I=P/U*cos fi
                  P=70
                  U=230 ca tratam o faza
                  cos fi = 230

                  rezulta un curent de 380 A per faza ca trebuie sa duca.

                  Dar idee e ca este formula unde calculez curentul in trifazat.
                  si reiese un consum de 700 A la 430 KW putere instalata

                  daca alimentez pe doua coloane din perspectiva de a nu avea sectiuni prea mari la coloane reiese ca o faza trebuie sa-mi duca 700:6=116 A

                  si daca folosesc formula enuntata de dumneavoastra mai sus reiese s=l*u/i
                  S=27.55

                  dar in aceasta formula nu se ia in calcul si ce fel de conductor avem Cu sau Al .

                  Dar cred ca e K sa auzim si alta parere.
                  Eu unul sicer sunt pierdut.

                  Comentariu

                  • raduleanovici
                    Incepator
                    • 24.apr.2008
                    • 86

                    #10
                    deci ma repet odata cand calculez:

                    Pi este 430 KW. coeficent de simultaneitate = 1 si un cos fi=0.8. (date preluate de la tehnolog)

                    U= 400 V

                    si se aplica formul I=(Pi*Cs)/(radical 3 * U * cos fi) = 775 A

                    775 A din cate stiu eu din toate manuale de specialitate e curentul pe o faza.

                    si apoi cu valoare asta trebuie sa merg in tabelele enumerate mai sus si sa-mi aleg un conductor.

                    Iar acolo Curentii maximi admnisibile sunt date tot pe faza, in functie de modul de pozare tipul conductorului, temperatura ambianta, factori de corectie si asa mai departe.
                    Si daca ma iau dupa tabelul pozare in aer am nevoie de un conductor de aproximativ 3X400 sa-mi duca curentul asta.
                    Asa ca am ales sa merg pe doua coloane de alimentare mai mici.
                    Si asa vad ca trebuie sa iau un conductor (doua coloane) de 2X(3X185)mm si tot sunt la limita (

                    Comentariu

                    • bogd
                      Membru Marcant
                      • 16.aug.2009
                      • 546

                      #11
                      Coloana alimentare tablou industrial

                      Sa recapitulam un pic. Formula in trifazat este.P=U*i*1,73*0,8 I=43000\400*1,73*0,8 =148A.S=L*I\U S=95*148\400 S=35
                      PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                      Comentariu

                      • raduleanovici
                        Incepator
                        • 24.apr.2008
                        • 86

                        #12
                        cu tot respectul.

                        din valorile folosite de tine I=77 A cred ca ai gresit putin.

                        dar rectific eu nu am 43 000 w am 430 000 W

                        Comentariu

                        • bassu
                          Membru Marcant
                          • 25.nov.2008
                          • 475

                          #13
                          Eu as merge ptr siguranta deplina pe varianta cu doua alimentari ptr doua tablouri separate fiecare de cate 200kW cu 3x150.

                          Comentariu

                          • xena
                            Membru Marcant
                            • 05.aug.2007
                            • 786

                            #14
                            Aceasta problema nu e de rezolvat pe un forum; cel mult doar pot aparea opinii sau idei dar nu puteti pune baza pe ele. Ati vazut si ce raspunsuri ati primit.
                            La puterea instalata vehiculata, va sfatuiesc sincer sa apelati la un inginer de specialitate, care sa va faca aceste calcule si eventual un mic proiect, mai ales ca sunt in discutie multi bani si nu cred ca va permiteti sa faceti o prostie.

                            Comentariu

                            • komy
                              Membru Marcant
                              • 22.iul.2008
                              • 441

                              #15
                              Sunt 100% de acord cu dl xena. Consultati cineva specializat. Aici sunt doar niste pareri si sunt multi bani la mijloc.