Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Salut! Am doua bransamente monofazate, iar intre faze multimetru arata 400V.
Cum am cumparat o pompa de caldura aer apa de putere ce necesita 400v, sunt nevoit sa combin cele doua faze+N pentru a face motorul de la compresor sa mearga.
Intrebarea mea este urmatoarea: Consumul pe cele doua contoare este afisat corect?
Nu cer sfaturi pentru furtul de curent, ba din contra, doresc o masurare exacta, deoarece electrica mai are in amonte pe grupul de consumatori un alt contor, si orice diferenta ar atrage controale, pe care doresc sa le evit.
D.voastra aveti doua racorduri la aceeasi locuinta,date de pe 2 faze diferite?Ciudat.La ce va folosesc 2 racorduri de pe 2 faze diferite pentru acelasi imobil?
Rog raspuns la obiect intai,fara offtopic. Sau macar dati-mi exemplu de consumator bifazat al carui consum se stie, si ieftin, sa il cumpar si sa ma duc sa masor, ca pt 100w n-o fi foc. Ma gandesc la o rezistenta de resou, da care sa mearga intre faze, sau macar la un D din trei rezistente, pe care sa le reconectez in Y. Unde gasesc in sectorul 6 asa ceva? Si cat mai ieftin
Situatia d.voastra este imaginara cel putin pentru mine.Dar voi incerca un raspuns cat posibil legal.Faceti o cerere la electrica pentru o trecere la trifazat,vin baietii mai trag o faza de la stalp,monteaza un contor trifazat si totul este o.k.
Doar transformatoare de sudura am vazut bifazice.
Daca se foloseste nulul, inregistrarea este corecta. Daca nu se intervine ilegal in instalatii, modul cum se foloseste energia este treba utilizatorului. Mai trebuie vazut ce zic contorii, daca le prieste si nu zic ca aveti circuit in sens invers.
Motoare asincrone nu am vazut bifazice.
Am vazut la un nene instalate trei monofazice pentru a obtine trifazic (casa soacrei, bucatarie - o casuta mai mica, casa mare - fala), pentru o masa de circular.
Fara sa va jignesc cumva sau fara sa par mai altfel dar dumneavoastra vreti sa reinventati apa calda. De ce naiba credeti ca tampitii aia cer trifazat si nu bifazat? Cum spunea si dl adamescu trafo de sudura bifazice am vazut dar motaore care sa meaga la bifazat fara sa pateasca nimica inca nu.
pai se foloseste nulul, da doar un nul. nu doua. Am sa incerc sa trag nul din ambele retele, si sa le combin local.
Prima faza e a mea, a doua e a vecinei de sub mine, care nu consuma mai mult de 3kwh/zi. Vreau sa ii debransez pe ai mei de la caldura, am deja proiectul de debransare pe masa, cat si de la gaze(inst comuna) si sa pun incalzire centrala prin pompa de caldura. Ei sunt la ultimul etaj, caldura nu e suficienta, apa calda a avut 40C anul asta, la gaze au platit 75lei/persoana la comun. e naspa.
Trifazat mi s-a oferit, insa solutia propusa de electrica e bataie de batjocura. 10A pe faza? si ma costa minim 1000e!
De consumat nu consuma mult, 5,5kw(asta in 3 faze) cos fi 0,75 din pacate sunt la bloc, 10 etaje, 86 apartamente, pe scara e pus contor trifazat (3fire)si siguranta de 90A pe faza.
PS/ legal ai mei au avut trifazat la grajd si monofazat la casa, bransamente diferite, aceeasi adresa, aceeasi persoana. Sigur, nu mi-a trecut prin cap sa le combin
Bassu, motoarele electrice sunt foarte robuste. Il puneam si pe o faza, cu condensator pe a doua si nul la a treia, dar nu are forta la pornire. Si eu nu am atata putere prin 6mm diametru aluminiu
pai se foloseste nulul, da doar un nul. nu doua. Am sa incerc sa trag nul din ambele retele, si sa le combin local.
Prima faza e a mea, a doua e a vecinei de sub mine, care nu consuma mai mult de 3kwh/zi. Vreau sa ii debransez pe ai mei de la caldura, am deja proiectul de debransare pe masa, cat si de la gaze(inst comuna) si sa pun incalzire centrala prin pompa de caldura. Ei sunt la ultimul etaj, caldura nu e suficienta, apa calda a avut 40C anul asta, la gaze au platit 75lei/persoana la comun. e naspa.
Trifazat mi s-a oferit, insa solutia propusa de electrica e bataie de batjocura. 10A pe faza? si ma costa minim 1000e!
De consumat nu consuma mult, 5,5kw(asta in 3 faze) cos fi 0,75 din pacate sunt la bloc, 10 etaje, 86 apartamente, pe scara e pus contor trifazat (3fire)si siguranta de 90A pe faza.
PS/ legal ai mei au avut trifazat la grajd si monofazat la casa, bransamente diferite, aceeasi adresa, aceeasi persoana. Sigur, nu mi-a trecut prin cap sa le combin
Bassu, motoarele electrice sunt foarte robuste. Il puneam si pe o faza, cu condensator pe a doua si nul la a treia, dar nu are forta la pornire. Si eu nu am atata putere prin 6mm diametru aluminiu
Solutia este total ilegala si periculoasa atat pt d.voastra cat si pentru vecin.1 este ilegal racordul de la vecin,daca va gasesc cei de la electrica va ard .2 nu duce circuitul si puterea contorului monofazat consumul.Ganditi_va de 2 ori inainte de a face asta.
Salut! Am doua bransamente monofazate, iar intre faze multimetru arata 400V.
Cum am cumparat o pompa de caldura aer apa de putere ce necesita 400v, sunt nevoit sa combin cele doua faze+N pentru a face motorul de la compresor sa mearga.
nu vreau sa deranjez
echipamentul este apt constructiv sa functioneze la 400 V bifazic?
daca nu cer prea mult, pune te rog o poza cu tablita cu datele masinii sau spune marca, poate se gasesc informatii pe net
POMPA DE CALDURA AER APA TONON FORTY HOTTY 061T0C cu PRODUCERE de ACM - 19 KW
Cod produs: TONHOTTY061C
Producator: TONON FORTY
Adancime [mm]: 535
Inaltime [mm]: 1215
Latime [mm]: 1420
Tip compresor: EVI scroll
Debit apa [l/s]: 0.81
Capacitate racire max [kW]: 16.9
Capacitate incalzire max [kW]: 19
# Putere absorbita incalzire pompa de caldura : 4.6 kW;
# Putere absorbita racire pompa de caldura : 5.6 kW;
Tensiune de alimentare [V]: 380
Model: POMPA DE CALDURA AER APA TONON FORTY HOTTY 061C
Categorii: POMPE DE CALDURA
Cod Furnizor: HOT061TOC
COP - coeficient de performanta: 4.1
Greutate reala [kg]: 223
Postat în original de Paulorossi
Postat în original de Highlander
Banuiesti prost chiar asa prost ma credeti?
Am comandat pe net o rezistenta UV in quartz, de 6kw, in d. O sa vad cum ma joc cu ea. 250lei plus curier.
Prietene asta se cheama FURT.Pt tine pedeapsa e si mai mare ca esti specialist in domeniu
Furt este cant te racordezi in amonte de contor, sau le afectezi cu intentie echipamentele. Ce fac eu e improvizatie la instalatia electrica.
La 8 AM mi-a venit rezistenta halogen, am facut masuratori, rezultatul este asa.
Am 3 rezistente halogen de 2kw fiecare la 400V si 1100W la 230V
Conectate in Y se aprind puternic, masuratoarea este asa: la 400V chiar si cand nu se foloseste nul consumul inregistrat este cu fix radical 3 mai mic, adica aproximativ 3,5KWh din 6KWh
La alimentarea in Delta, asa cum va fi si motorul meu, doar o rezistenta merge la 400V, restul la 230. consumul de energie activa este aproape exact, adica cu mai putin de 1/3 din radical din 3, adica 3.35kw inregistrati din consum de 4.2kw.
Prin urmare, estimez ca in cazul compresorului meu, eroarea de inregistrare se situeaza sub 500w pe la 15% din consum
Care din voi cunoaste modalitatile de depistare ale ENEL pt a ma putea feri de pericol?
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.