    UPS pentru centrala termica

    Salut,
    sper sa nu dublez un alt topic, dar cu o cautare rapida nu am gasit ceva strict pe subiect.
    Doresc sa folosesc un UPS la o centrala termica pe gaz, cu evacuare fortata, pentru cazul in care sunt intreruperi in alimentarea cu energie electrica (unde locuiesc eu se mai intampla).
    Problema este ca, centrala (un Ariston 24 kW) intra in "avarie" la cateva secunde dupa ce porneste cu UPS-ul deconectat de la retea (pe baterie).
    Am incercat cu un ups de 1000 VA si unul de 2200 VA si tot degeaba...
    Stiti de ce ?
    Multumesac.
  • cosmintr
    Membru Marcant
    • 30.iul.2006
    • 569

    #2
    Buna, pai insemna ca e de putere mica ups, daca te uiti pe cutia la orice ups de asta mai ieftin scrie> a nu se folosi cu imprimanta, etc. nu tine deloc, ma gandesc ca din cauza pompei centralei nu tine. E clar trebuie un ups mai mare. Nu stiu de cat.

    Comentariu

    • danM
      Membru
      • 11.feb.2008
      • 199

      #3
      Problema poate fi de la faptul ca majoritatea centralelor pe gaz trebuie sa respecte faza si nulul de la priza si UPS-urile schimba faza cu nulul si s-ar putea ca asta sa fie si la tine.
      Eu am un UPS de 800VA la pompele de la un termosemineu si in instructiunile sale scrie ca se poate folosi si la centralele cu gaz dar numai la cele care nu trebuie sa respecte obligatoriu faza si nulul. In rest functioneaza la majoritatea pompelor de circulatie.
      Am vrut sa testez si eu daca functioneaza Vaillantul meu dar mi-a fost teama sa nu stric placa electronica. Poate ne ajuta cineva mai specialist in electronica !!

      Comentariu

      • cosmintr
        Membru Marcant
        • 30.iul.2006
        • 569

        #4
        La asta nu m-am gandit, ca se inverseaza faza cu nulul, trebuie un electrician sa ne ajute!

        Comentariu

        • bogdan.sb
          Membru Marcant
          • 23.aug.2006
          • 548

          #5
          De putete nu cred ca se pune problema. 2200VA ar trebui sa fie suficient.
          Faza cu nulul .... nu cred. Daca rasucesc stecherul in priza se inverseaza automat faza cu nulul.
          Stiu ca pentru centrale exista niste ups-uri speciale, la care se conecteaza un acumulator extern (nu au inclus) - de exemplu unul auto.
          Stie cineva care este diferenta dintre cele 2 tipuri de ups?

          Comentariu

          • cad
            Incepator
            • 16.oct.2006
            • 78

            #6
            unu genereaza sinusoidă......celalat de forma derptunghiulara

            Comentariu

            • bogdan.sb
              Membru Marcant
              • 23.aug.2006
              • 548

              #7
              cad, banuiesc ca te referi la ups cand zici de "forma derptunghiulara"
              Problema este ca ups-ul are: "Waveform Type: Sine wave"
              Deci de unde vine problema ???
              Daca as avea un osciloscop poate m-as lamuri ...

              Comentariu

              • cad
                Incepator
                • 16.oct.2006
                • 78

                #8
                da..,despre ups vorbeam , de forma de unda generata

                Comentariu

                • danM
                  Membru
                  • 11.feb.2008
                  • 199

                  #9
                  Uite ce zice in cartea tehnica a UPS-ului meu, care intradevar este legat de o baterie auto de 74 AH si scoate unda pur sinusoidala :

                  ,,Sursa neintreruptibila pentru CENTRALE TERMICE - 800VA

                  Asigura functionarea centralei termice chiar daca ramai fara curent!

                  - Functioneaza in parametrii normali la toate centralele pe lemne, la diferite pompe, iar la centralele termice pe gaze functioneaza doar la cele la care nu este nevoie in mod obligatoriu de polaritate faza - nul. ''

                  Deci exista 2 tipuri de centrale pe gaz,care obligatoriu respecta polaritatea si care nu, asta e problema.

                  Comentariu

                  • bogdan.sb
                    Membru Marcant
                    • 23.aug.2006
                    • 548

                    #10
                    Nu-mi vine sa cred ca are vre-o importanta polaritatea. Pe parcursul timpului am schimbat si pozitia centralei in casa si circuitul electric si nu cred ca, de fiecare data, am nimerit aceeasi polaritate. Dar o sa incerc.
                    Eventual are importanta polaritatea alimentarii motoarelor interne ceea ce este cu totul altceva...

                    Comentariu

                    • bulba grig
                      Membru Marcant
                      • 27.oct.2011
                      • 364

                      #11
                      Postat în original de danM
                      Uite ce zice in cartea tehnica a UPS-ului meu, care intradevar este legat de o baterie auto de 74 AH si scoate unda pur sinusoidala :

                      ,,Sursa neintreruptibila pentru CENTRALE TERMICE - 800VA

                      Asigura functionarea centralei termice chiar daca ramai fara curent

                      - Functioneaza in parametrii normali la toate centralele pe lemne, la diferite pompe, iar la centralele termice pe gaze functioneaza doar la cele la care nu este nevoie in mod obligatoriu de polaritate faza - nul. ''

                      Deci exista 2 tipuri de centrale pe gaz,care obligatoriu respecta polaritatea si care nu, asta e problema.
                      de cand il aveti si la ce pret ?

                      Comentariu

                      • bulba grig
                        Membru Marcant
                        • 27.oct.2011
                        • 364

                        #12
                        despre UPS pt centrale

                        am o instalatie de caldura cu serpentina in soba care are in circuit si o pompa de recirculare . ca sa nu am probleme cu inst din cauza OPRIRI CURENTULUI ELECTRIC , as AVEA NEVOIE DE UN UPS . mentionez ca pompa are 40 w , si m-ar interesa un ASTFEL DE APARAT . CINE poate sa ma ajute cu sfaturi , cu aparat la un pret bun , ca sincer sunt pe piata DAR preturile sunt cam piperate .totodata as dorii sa stiu daca un UPS de pe piata mai mic si ieftin , merge modificat -curentul de iesire , sinusoida ,meseriasi STIU despre ce vb . multumesc

                        Comentariu

                        • Consultant electrice
                          Moderator
                          • 08.nov.2005
                          • 3240

                          #13
                          Cu un UPS simplu nu rezolvati situatia, ba mai rau puteti supraincalzi si arde motorul pompei. Un ups mic cu baterie de 12V tip moto va alimenta corect surse in comutatie si consumatori rezistivi de putere redusa. La motoare in CA este mai greu de gasit o solutie fiabila.
                          Curentul nu iarta!

                          Comentariu

                          • sp33dyt
                            Incepator
                            • 04.oct.2017
                            • 1

                            #14
                            Răspuns la: UPS pentru centrala termica

                            intr-adevar este o postare veche, dar nu am gasit alte informatii si ma lovesc de aceeasi problema.
                            @bogdan.sb ai gasit solutia?