    Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte

    cablurile cu protectie UV nu au manta exterioara din PVC , sunt de culoare NEAGRA si au inscriptia UV PROTECTION... si recomandat cablu cu autoreglare nu cablu de putere constanta.

    Nota!

    Cablul cu autoreglare isi mareste si isi micsoareaza putera in functie de temperatura din mediul exterior. Poate fi montat in jgheaburi de pvc sifoane de pardoseala etc.
    Cablul de putere constanta CONSUMA puterea sa instalata indiferent de conditiile de mediu exterior. Are o durata scurta de viata , nu poate fi atins sau "incalecat" cu alte cabluri sau materiale care pot duce la deteriorarea sa.

    INCOVENIENT CA INVESTITIE INITIALA PRETUL CABLULUI CU AUTOREGLARE. Timp de acoperire cost investitie versus consum comparativ cu un cablu cu putere constanta 2 sezoane!

    pot face si o recomandare de produs daca imi este permis ..
    Ultima editare de IONETE; 02.nov.2013, 22:28.

    Comentariu

    • raducu_ilie
      Living Legend
      • 10.apr.2008
      • 1043

      #17
      Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte

      Daca se poate, as fi interesat eventual de o solutie completa. Moderatorul poate decide daca lasa si numele firmelor sau doar materialele folosite.
      Sanatate maxima si efort minim!

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #18
        Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte

        Tinand cont ca avem nevoie de aceste informatii, daca cunoasteti produsele si veniti cu detalii si experienta puteti face si o recomandare. Eu sunt la al doilea sezon cu un cablu fara autoreglare insa am avut grija de fiecare data cand l-am utilizat si am folosit si un timer pentru perioadele cand l-am lasat peste noapte. Cel cu autoreglare tin minte ca mi-a fost recomandat si atunci insa nu se incadra de nici un fel in bugetul disponibil + ca daca tin bine minte venea si la comanda. La mine insa este o instalatie mai mult provizorie si accesibila usor (la un garaj). Testam, vedem, ascultam sfaturi si incercam sa luam o decizie buna
        Ultima editare de Consultant electrice; 13.nov.2017, 17:15.
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • IONETE
          Incepator
          • 12.ian.2010
          • 11

          #19
          Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte

          site www.degivrare.com produsul este FrostopBlack (cablu cu autoreglare cu protectie UV) producator Raychem .. as fi atasat o fisa de produs dar nu stiu cum ...
          Ultima editare de IONETE; 05.nov.2013, 13:29.

          Comentariu

          • alexu77
            Incepator
            • 07.ian.2017
            • 54

            #20
            Cablu degivrare

            Ptr ca am cablul simplu fara automatizare nu sunt sigur cum se leaga aceasta. Banuiesc ca e ca o rezistenta de la resoul ) adica la un capat se ,, leaga '' impreuna firele si celalalt se cupleaza la 230 v.....Corect?? Si ce automatizare as putea sa cumpar la acest cablu ? Multam!
            Daca nu stiu ceva.......nu stiu deocamdata...

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #21
              Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte

              Depinde ce cablu aveti. Cunoasteti producatorul, modelul?
              In general cablurile acestea au lungimi fixe si sunt gata legate cu un terminal special pe un segment de cablu clasic pe care se face alimentarea la retea.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • alexu77
                Incepator
                • 07.ian.2017
                • 54

                #22
                Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte

                Salut! Producatorul si modelul nu_l stiu, nu am cablul la indemana. Nu este cablu cumparat din comert ci l-am primit de la o subfirma care l-a cumparat aiurea...ma rog este alta poveste.... Cablul care il am se monteaza pe tevi industriale prevenind inghetul. Cablul l-am primit vrac, adica 100 m pe rola, fara automatizare sau finalizare. Totusi m-am informat ( pe youtube ) si am inteles cum se inadeste sau se finalizeaza. Un lucru nu l-am inteles, ci l-am dedus si anume bransarea la 230v...la stecker se leaga Faza-nul si mantaua litata ( asemanator ca la cablul tv) se leaga la impamantare. Aici va rog sa_mi spuneti daca e ok!
                P.S Stiu doar ca are un consum de 20w pe metru.
                Daca nu stiu ceva.......nu stiu deocamdata...

                Comentariu

                • Consultant electrice
                  Moderator
                  • 08.nov.2005
                  • 3240

                  #23
                  Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte

                  Nu ma pot pronunta daca nu stiu despre ce produs este vorba. Este un cablu plat sau rotund? Eu banuiesc ca este plat. Tresa aceea este pentru protectie mecanica mai degraba. Nu legati conductoarele din capatul opus alimentarii intre ele pentru ca aveti sanse de a face un scurtcircuit. Acestea trebuiesc izolate daca este vorba de un cablu la care ma gandesc eu.
                  Curentul nu iarta!

                  Comentariu

                  • RaspoElectric
                    Membru Marcant
                    • 17.feb.2009
                    • 707

                    #24
                    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte

                    Postat în original de Consultant electrice
                    Al meu are 20W pe metru si e caldut, ma intreb cum e cel de 10w pe metru. Probabil ca sunt gandite sa fie montate mai apropiate pe suprafete pentru a uniformiza caldura degajata.
                    La termocentrala avem pe masurile de presiuni si debite cablu Raychem cu autoreglare de 10W/m.Toate sunt imbracate in vata+folie AL.Nu sunt probleme nici la temperaturi extreme.
                    Cu respect ... Ovi
                    Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                    Comentariu

                    • RaspoElectric
                      Membru Marcant
                      • 17.feb.2009
                      • 707

                      #25
                      Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte - cablu degivrare

                      Chiar sunt de tura acum.
                      O sa fac cateva poze concludente cu ce avem p-aici.
                      Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                      Comentariu

                      • RaspoElectric
                        Membru Marcant
                        • 17.feb.2009
                        • 707

                        #26
                        Răspuns la: Sisteme degivrare jgheaburi / alei / trepte - cablu degivrare

                        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171116_195627.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	211,8 KB 
ID:	629234Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171116_195643.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	188,3 KB 
ID:	629235Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171116_195659.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	188,5 KB 
ID:	629236Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171116_195744.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	157,9 KB 
ID:	629237
                        Asa ceva avem la CET pe masuri.
                        De vreo 8-9 ani am inlocuit insotirile de abur cu cablu incalzitor autoreglabil la masuri.
                        Le punem in functiune de regula in octombrie si le scoatem in martie-aprilie.In functie de previziunile meteorologice.
                        Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                        Comentariu

                        • 5inci
                          Incepator
                          • 27.dec.2017
                          • 65

                          #27
                          Am si eu o intrebare , la un bloc cu 4 etaje este facuta o rigola de 20-30 cm pe care acum cuge toata apa de pe acoperis ( blocul nu a fost prevazut cu acoperis) si cand se formeaza gheata in rigola , iar de pe acoperis incepe si se topeste zapada baga apa pe dupa rigola.M-am uitat pe internet si am gasit un cablu bifilar de 50 de m pe care sa il trec de 4 ori si sa il pornesc din casa de la un intrerupator cateva ore pana se topeste gheata din rigola apoi apa de curge de pe acoperis nare treaba daca in rigola nu e gheata.Vreau sa inteleg si eu o chestie , care cablu e mai bun , bifilar sau monofilar , iar cei cu care am vb au zis sa iau de 30w pe metru liniar.E ok asa? sau e de ajuns si 20w.Va multumesc aniticpat! Sistemul va fi fara automatizare , ci doar pornit din casa cateva ore pe seara sa se deghete rigola.
                          Am vazut pe un site ca aceste cabluri se incalzesc la 60 grade , e adevarat?
                          Ultima editare de 5inci; 17.nov.2018, 19:40.

                          Comentariu

                          • Consultant electrice
                            Moderator
                            • 08.nov.2005
                            • 3240

                            #28
                            Cu cat este mai puternic cu atat isi va face treaba mai bine, oricum daca il treceti de 4 ori cred ca isi va face treaba si cel de 20W. Ideal este sa sa folositi un sistem de fixare care sa mentina cablurile departate sa nu se atinga si sa se supraincalzeasca. Se pot incalzi si la 60 grade, acum depinde si cat de frig este afara.
                            Curentul nu iarta!

                            Comentariu

                            • 5inci
                              Incepator
                              • 27.dec.2017
                              • 65

                              #29
                              Diferenta intre cel monofilar si cel bifilar e ca cel bifilar se alimenteaza doar intr-un singur capat , iar cel monofilar la ambele capete?
                              Edit: Stiti cumva daca exista riscul sa se dezlipeasca lipitura unde e cositorit burlanul de jgheab de la diferenta de caldura cand il voi porni? Ma gandeam sa ocolesc gaura sa trec cu 2 fire intr-o parte si 2 intr-o parte sa nu atinga pe acolo.
                              Ultima editare de 5inci; 21.nov.2018, 21:48.

                              Comentariu

                              • Consultant electrice
                                Moderator
                                • 08.nov.2005
                                • 3240

                                #30
                                Nici macar nu va veti apropia de temperatura la care sa se poata intampla acest lucru. Vara cand bate soarele in burlan aveti temperatura mai mare fata de cat incalziti dvs cu cablul.