Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Am achizitionat de curand un boiler electric Ariston Pro Plus 80 V. Din specificatiile producatorului, puterea este 1800 W. Intentionez ca pe circuitul de alimentare cu energie electrica sa montez o siguranta diferentiala (protectie anti-dans ...).
Am nevoie de urmatorul sfat: 16 A cu prag de 10 mA sau 20 A cu prag de 30 mA?
30mA sau 0,03A este valoarea corecta pentru un astfel de circuit. Daca boilerul are doar 1800W puteti folosi o siguranta de 10Aminim, insa este indicat sa folositi o putere cat de cat apropiata de consumator. Boilerul cred ca are si el oricum o siguranta bipolara integrata prin electronica lui, insa fara protectie diferentiala.
Daca boilerul are doar 1800W puteti folosi o siguranta de 10Aminim, insa este indicat sa folositi o putere cat de cat apropiata de consumator...
Avand in vedere ca la 1800 W curentul nominal absorbit de boiler este ce cca. 7,85 A, nu exista o valoare standardizata a protectiei mai apropiata decat cea de 10 A, asadar 10 A /10 mA sau 30 mA este corect.
Diferentialul de pe general este de 0,03A ... daca se pune la boiler tot de 0,03A oare nu o sa declanseze amandoua? De aceia am ales valoarea de 10 mA.
Am gasit pe piata una de 16 A cu prag de 10 mA. Mai scumpa decat cele de 30 mA prag dar presupun ca este mai sensibila la eventuale dansuri. Inteleg ca diferenta de praguri dintre 30 mA si 10 mA este ca valoarea mai mica restrictioneaza dansul mai rapid. As prefera-o in cazul asta, mai ales ca deocamdata locatia unde se instaleaza boilerul este o casa cam veche unde impamantarea este in aer ... Pe de alta parte, imi e teama sa nu fie prea sensibila si sa declanseze si la pornirile rezistentei boilerului.
La putere iau varianta de 16 A, dar la prag sunt tare contrariat ...
@raducu Daca va referiti la bransament acolo sunt 300mA respectiv 0,3A, daca va referiti la un diferential din panoul casei nu cred ca initiatorul topicului a mentionat un astfel de aparat , mai ales cand spune ca este vorba de o casa veche.
@petre Daca apucati sa "dansati" nu e bine, deci nici la 30mA nici la 10mA nu e vorba de dans. Imi mentin parerea ca ar trebui utilizata protectia de 30mA.
Acum aprox. 4 ani am ajuns cu un prieten acasa la el, si se auzea din baie un suierat, cand a deschis usa era un arc electric urias, s-a topit cablul, si siguranta nu a declanasat. Era supradimensionat-a, si firele erau prea subtiri. Am decuplat din tabloul general curentul si a doua zii am inlocuit conductorul de alimentare si siguranta, de asemenea am eliminat stecherul si priza de linga boiler, l-am legat direct. Este mult mai sanatos asa. Nu reglati la max incalzirea apei, undeva la jumatate un pic mai sus. Era sa ia foc casa la acel prieten, noroc ca am ajuns la timp, tot un boiler Ariston de 80l era. Ma rog, din acel an. Verificati f bine legaturile electrice.
Diferentialul de pe general este de 0,03A ... daca se pune la boiler tot de 0,03A oare nu o sa declanseze amandoua? De aceia am ales valoarea de 10 mA.
Are diferential general de 30 mA? Scuze, n-am fost atent, in acest caz da, cel de la boiler trebuie sa fie de 10 mA.
"@raducu Daca va referiti la bransament acolo sunt 300mA respectiv 0,3A, daca va referiti la un diferential din panoul casei nu cred ca initiatorul topicului a mentionat un astfel de aparat , mai ales cand spune ca este vorba de o casa veche. "
Eu vorbesc din ce gasesc zi de zi in BMP-uri si anume langa siguranta generala diferentiala de 0.03A. 0.3A nu am intalnit decat la cele din BMPT-URI. Cate bordeie atatea obiceiuri. Personal, raman la idee ca cea de 10A la 0.01A ar fi suficienta dar poate merge si cea de 0.03A.
Eu vorbesc din ce gasesc zi de zi in BMP-uri si anume langa siguranta generala diferentiala de 0.03A. 0.3A nu am intalnit decat la cele din BMPT-URI.
Ma surprinde ceea ce spuneti. Eu nu am vazut niciun BMPM cu diferential de bransament cu sensibilitate de 30 mA. Din contra, toate pe care le-am vazut la case sunt de 300 mA, iar la blocurile de la mine din oras unde s-au scos contoarele pe casa scarii in firide de palier (echivalentul BMPM-urilor individuale de la case), ei bine, astea sunt echipate cu diferentiale cu sensibilitatea de 1 A.
Revin cu detalii si nu prea ... Nu stiu ce prag a fost folosit in bransament. Inclin sa zic 300 mA dar pana nu ajung la fata locului sa verific nu bag mana in priza. Cert este ca bransamentul a fost de curand refacut. Tot tacamul (cutie izolatoare, siguranta diferentiala, sigurante bipolare (cred) si un fir infipt in pamant dedesubtul bransamentului).
Legatura electrica a boilerului intentionez sa o fac cu fire 2 x 2,5 direct de la panoul general (circuit separat), iar conexiunea cu cablul boilerului doresc sa o fac prin intermediul unui intrerupator bipolar 16 A (gen modular de la Vimar) introdus intr-o carcasa cu protectie la apa (carcasa etansa cu o fata de plastic moale prin care se poate actiona intrerupatorul din interior fara deschiderea capacului cutiei).
Concluzia in cazul pragului sigurantei diferentiale este ca intre 10 mA si 30 mA nu este nici o diferenta?
Mai multe detalii despre boiler: PRO PLUS. Cam scump. Sper sa nu imi para rau de bani ...
Ultima editare de petre_anghel; 24.apr.2012, 20:50.
3*1.5 este suficient ptr ce aveti dvs. Protectia de 16A este prea sus. Dar dvs alegeti...
Maine o sa va fac o fotografie cu un bloc intreg de BMP-uri toate echipate cu diferentiale de 0,03A. Banuiesc ca difera de la zona la zona. De aia am si zis faza cu "cate bordeie atatea obiceiuri"
O perioada pana mai adun ceva fonduri impamantarea ramane urmatoarea etapa.
In mod normal, diferentiala ar trebui sa poata suplini lipsa acesteia. Altfel, nu vad rostul ei. In caz contrar, mai degraba decat sa dau banii pe diferentiala ma apuc de impamantare. ..
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.