    Alimentare electrica boiler

    Buna ziua,

    Am achizitionat de curand un boiler electric Ariston Pro Plus 80 V. Din specificatiile producatorului, puterea este 1800 W. Intentionez ca pe circuitul de alimentare cu energie electrica sa montez o siguranta diferentiala (protectie anti-dans ...).
    Am nevoie de urmatorul sfat: 16 A cu prag de 10 mA sau 20 A cu prag de 30 mA?

    Va multumesc anticipat pentru raspuns.
  • raducu_ilie
    Living Legend
    • 10.apr.2008
    • 1043

    #2
    Răspuns la: Alimentare electrica boiler

    10A cu 0.01A sau dac nu gasiti 10A / 0.03A
    Sanatate maxima si efort minim!

    Comentariu

    • Consultant electrice
      Moderator
      • 08.nov.2005
      • 3240

      #3
      Răspuns la: Alimentare electrica boiler

      30mA sau 0,03A este valoarea corecta pentru un astfel de circuit. Daca boilerul are doar 1800W puteti folosi o siguranta de 10Aminim, insa este indicat sa folositi o putere cat de cat apropiata de consumator. Boilerul cred ca are si el oricum o siguranta bipolara integrata prin electronica lui, insa fara protectie diferentiala.
      Curentul nu iarta!

      Comentariu

      • Cherubino
        Living Legend
        • 10.iul.2006
        • 1688

        #4
        Răspuns la: Răspuns la: Alimentare electrica boiler

        Postat în original de Consultant electrice
        Daca boilerul are doar 1800W puteti folosi o siguranta de 10Aminim, insa este indicat sa folositi o putere cat de cat apropiata de consumator...
        Avand in vedere ca la 1800 W curentul nominal absorbit de boiler este ce cca. 7,85 A, nu exista o valoare standardizata a protectiei mai apropiata decat cea de 10 A, asadar 10 A /10 mA sau 30 mA este corect.
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu

        • raducu_ilie
          Living Legend
          • 10.apr.2008
          • 1043

          #5
          Răspuns la: Alimentare electrica boiler

          Diferentialul de pe general este de 0,03A ... daca se pune la boiler tot de 0,03A oare nu o sa declanseze amandoua? De aceia am ales valoarea de 10 mA.
          Sanatate maxima si efort minim!

          Comentariu

          • petre_anghel
            Incepator
            • 08.nov.2010
            • 65

            #6
            Răspuns la: Răspuns la: Alimentare electrica boiler

            Am gasit pe piata una de 16 A cu prag de 10 mA. Mai scumpa decat cele de 30 mA prag dar presupun ca este mai sensibila la eventuale dansuri. Inteleg ca diferenta de praguri dintre 30 mA si 10 mA este ca valoarea mai mica restrictioneaza dansul mai rapid. As prefera-o in cazul asta, mai ales ca deocamdata locatia unde se instaleaza boilerul este o casa cam veche unde impamantarea este in aer ... Pe de alta parte, imi e teama sa nu fie prea sensibila si sa declanseze si la pornirile rezistentei boilerului.
            La putere iau varianta de 16 A, dar la prag sunt tare contrariat ...

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #7
              Răspuns la: Alimentare electrica boiler

              @raducu Daca va referiti la bransament acolo sunt 300mA respectiv 0,3A, daca va referiti la un diferential din panoul casei nu cred ca initiatorul topicului a mentionat un astfel de aparat , mai ales cand spune ca este vorba de o casa veche.

              @petre Daca apucati sa "dansati" nu e bine, deci nici la 30mA nici la 10mA nu e vorba de dans. Imi mentin parerea ca ar trebui utilizata protectia de 30mA.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • cosmintr
                Membru Marcant
                • 30.iul.2006
                • 568

                #8
                Răspuns la: Alimentare electrica boiler

                Acum aprox. 4 ani am ajuns cu un prieten acasa la el, si se auzea din baie un suierat, cand a deschis usa era un arc electric urias, s-a topit cablul, si siguranta nu a declanasat. Era supradimensionat-a, si firele erau prea subtiri. Am decuplat din tabloul general curentul si a doua zii am inlocuit conductorul de alimentare si siguranta, de asemenea am eliminat stecherul si priza de linga boiler, l-am legat direct. Este mult mai sanatos asa. Nu reglati la max incalzirea apei, undeva la jumatate un pic mai sus. Era sa ia foc casa la acel prieten, noroc ca am ajuns la timp, tot un boiler Ariston de 80l era. Ma rog, din acel an. Verificati f bine legaturile electrice.
                Ultima editare de cosmintr; 24.apr.2012, 19:54.

                Comentariu

                • Cherubino
                  Living Legend
                  • 10.iul.2006
                  • 1688

                  #9
                  Răspuns la: Răspuns la: Alimentare electrica boiler

                  Postat în original de raducu_ilie
                  Diferentialul de pe general este de 0,03A ... daca se pune la boiler tot de 0,03A oare nu o sa declanseze amandoua? De aceia am ales valoarea de 10 mA.
                  Are diferential general de 30 mA? Scuze, n-am fost atent, in acest caz da, cel de la boiler trebuie sa fie de 10 mA.
                  LARGO AL FACTOTUM

                  Comentariu

                  • raducu_ilie
                    Living Legend
                    • 10.apr.2008
                    • 1043

                    #10
                    Răspuns la: Răspuns la: Alimentare electrica boiler

                    "@raducu Daca va referiti la bransament acolo sunt 300mA respectiv 0,3A, daca va referiti la un diferential din panoul casei nu cred ca initiatorul topicului a mentionat un astfel de aparat , mai ales cand spune ca este vorba de o casa veche. "


                    Eu vorbesc din ce gasesc zi de zi in BMP-uri si anume langa siguranta generala diferentiala de 0.03A. 0.3A nu am intalnit decat la cele din BMPT-URI. Cate bordeie atatea obiceiuri. Personal, raman la idee ca cea de 10A la 0.01A ar fi suficienta dar poate merge si cea de 0.03A.
                    Sanatate maxima si efort minim!

                    Comentariu

                    • Cherubino
                      Living Legend
                      • 10.iul.2006
                      • 1688

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Alimentare electrica boiler

                      Postat în original de raducu_ilie


                      Eu vorbesc din ce gasesc zi de zi in BMP-uri si anume langa siguranta generala diferentiala de 0.03A. 0.3A nu am intalnit decat la cele din BMPT-URI.
                      Ma surprinde ceea ce spuneti. Eu nu am vazut niciun BMPM cu diferential de bransament cu sensibilitate de 30 mA. Din contra, toate pe care le-am vazut la case sunt de 300 mA, iar la blocurile de la mine din oras unde s-au scos contoarele pe casa scarii in firide de palier (echivalentul BMPM-urilor individuale de la case), ei bine, astea sunt echipate cu diferentiale cu sensibilitatea de 1 A.
                      LARGO AL FACTOTUM

                      Comentariu

                      • petre_anghel
                        Incepator
                        • 08.nov.2010
                        • 65

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Alimentare electrica boiler

                        Revin cu detalii si nu prea ... Nu stiu ce prag a fost folosit in bransament. Inclin sa zic 300 mA dar pana nu ajung la fata locului sa verific nu bag mana in priza. Cert este ca bransamentul a fost de curand refacut. Tot tacamul (cutie izolatoare, siguranta diferentiala, sigurante bipolare (cred) si un fir infipt in pamant dedesubtul bransamentului).
                        Legatura electrica a boilerului intentionez sa o fac cu fire 2 x 2,5 direct de la panoul general (circuit separat), iar conexiunea cu cablul boilerului doresc sa o fac prin intermediul unui intrerupator bipolar 16 A (gen modular de la Vimar) introdus intr-o carcasa cu protectie la apa (carcasa etansa cu o fata de plastic moale prin care se poate actiona intrerupatorul din interior fara deschiderea capacului cutiei).
                        Concluzia in cazul pragului sigurantei diferentiale este ca intre 10 mA si 30 mA nu este nici o diferenta?
                        Mai multe detalii despre boiler: PRO PLUS. Cam scump. Sper sa nu imi para rau de bani ...
                        Ultima editare de petre_anghel; 24.apr.2012, 20:50.

                        Comentariu

                        • da_n
                          Banned
                          - Exclus de pe forum -
                          • 10.mai.2009
                          • 1228

                          #13
                          Răspuns la: Răspuns la: Alimentare electrica boiler

                          Postat în original de petre_anghel
                          Legatura electrica a boilerului intentionez sa o fac cu fire 2 x 2,5
                          + impamantare

                          Comentariu

                          • raducu_ilie
                            Living Legend
                            • 10.apr.2008
                            • 1043

                            #14
                            Răspuns la: Alimentare electrica boiler

                            3*1.5 este suficient ptr ce aveti dvs. Protectia de 16A este prea sus. Dar dvs alegeti...
                            Maine o sa va fac o fotografie cu un bloc intreg de BMP-uri toate echipate cu diferentiale de 0,03A. Banuiesc ca difera de la zona la zona. De aia am si zis faza cu "cate bordeie atatea obiceiuri"
                            Sanatate maxima si efort minim!

                            Comentariu

                            • petre_anghel
                              Incepator
                              • 08.nov.2010
                              • 65

                              #15
                              Răspuns la: Răspuns la: Alimentare electrica boiler

                              Postat în original de da_n
                              + impamantare
                              O perioada pana mai adun ceva fonduri impamantarea ramane urmatoarea etapa.
                              In mod normal, diferentiala ar trebui sa poata suplini lipsa acesteia. Altfel, nu vad rostul ei. In caz contrar, mai degraba decat sa dau banii pe diferentiala ma apuc de impamantare. ..