Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Buna seara.
Am de executat o instalatie de alimentare ptr un consumator la care am intalnit acesti termeni:
- maximuum operating curent FLA - 52A;
- starting curent LRA - 221A.
Exista relatie de calcul prin care sa pot estima de cat ar trebui sa fie protectia?
Va multumesc!
Va multumesc pentru postare. Asa am crezut si eu. Dar pe o pagina din caietul dispozitivului scrie ca trebuie o siguranta trifazata de 80A. Eu nu inteleg logic de ce?
Fiind vorba si de un motor electric, trebuie instalat si o protectie termica. Sigurantele sunt pentru protectia la scurtcircuit iar releul termic pentru suprasarcina.
Pentru alegerea releului termic nu exista nici o formula. Daca motorul are curent nominal de 15A (exemplu) atunci releul termic se seteaza la 15A.
Pentru alegerea valorii sigurantelor. Aproximativ de 2 ori curentul nominal al motorului. Pentru ca: sigurantele nu trebuie sa se arda la pornirea motorului (pana la 6-8 ori daca este pornire directa). Daca e sa respectam ad-literam procedura, se calculeaza curentul de scurt-circuit in locatia sigurantelor pentru a sti ce valoare minima de kA trebuie sa fie capabile sa intrerupa, se scoate din catalog curba de protectie a sigurantei si se adauga curba de pornire a motorului. Ele nu trebuie sa se intersecteze, curba motorului trebuie sa fie la stanga.
La exemplul dat, 80A ar trebui sa fie de ajuns pentru sigurante. Cu conditia sa nu fie model ultrarapid.
Dle liviu, eu ma gandeam ca dat fiind ca dvs ati lucrat sau inca lucrati afara in bransa, ati intalnit aceste notiuni si ati lucrat cu ele. Ptr mine au fost o noutate. Pe unde am citit (si asta pe forumurile din afara) se spune undeva ca ar fi FLA x 6 = LRA iar pe altele FLA x 3,5 = LRA. La asta ma refeream eu atunci cand v-am cerut ajutorul .... care formula este cea corecta? Va multumesc!
Factorul de multiplicare la curentul de pornire depinde de tipul de pornire:
- pornire directa 6-8 ori (Direct On Line DOL);
- pornire stea triunghi ~3 ori;
- softstarter/convertozor de frecventa 1~1.5 ori.
Un compresor de chiller nu are pornirea prea lunga, cateva secunde. Din schema va puteti da seama ce fel de pornire are.
Nu inteleg de ce intrerupatoarele automate sunt de 2x50A.
Intrerupatorul general e de 100A, e mai mult decat ok.
Releul termic e prea mic, de la 2.5 la 4A, trebuie neaparat vazuta schema.
Pentru relatia LRA si FLA, revin.
edit: Nu gasesc nici eu o formula, cred ca depinde de constructia fiecarui tip de motor (rezistenta statorului in prima faza). In general producatorii fac astfel de teste si le includ in raportul lor.
Revenind la primul post, eu as folosi:
- ABB OT100 e foarte bun pentru intrerupator ON-OFF;
- un C120N-C80A (daca N este de ajuns, altfel ceva mai sus pentru kA);
- un releu termic LRD3359 (48-65A);
- un contactor LC1-D65
si alte auxiliare de care mai e nevoie prin schema.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.