    Alimentare camera cu energie electrica

    Buna ziua,
    Doresc sa trag curent la o camera recent facuta(bucatarie de vara) si ma intrebam daca este o idee buna sa folosesc cablu CYY?
    Vreau sa plec cu acesc cablu de la tabloul electric, printr-o siguranta bipolara de 20A in pod si pe urma pe peretele exterior al casei pana la camera respectiva, bineinteles cablul prins in cleme.
    As avea urmatoarele intrebari:
    1. Cablu o sa il introduc in copex sau il las asa?
    2. Siguranta de 20A este recomandata in acest caz, mentionand ca in camera respectiva o sa fie 2 prize si doua becuri pe un singur circuit?
    3. Ce diametru este recomandat sa aibe cablu CYY cu care doresc sa aimentez camera respectiva?

    Astept parerile d-voastra.
  • gmtiby
    Living Legend
    • 24.oct.2008
    • 1042

    #2
    Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

    Salut,
    In primul rand depinde ce vei alimenta din cele 2 prize.... Cuptor electric, sau vreun gratar electric ? Daca nu ai consumatori mari, un cablu de 2.5, ti-ar ajunge....
    Era de preferat sa pui becurile pe sig separata... Siguranta de 20 A, este cam mare, ti-ar recomanda max 10 A, dar asta in functie de ce consumatori vei baga in prizele aferente...

    Bafta !

    Comentariu

    • Consultant electrice
      Moderator
      • 08.nov.2005
      • 3240

      #3
      Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

      Este bine sa il protejezi si intr-un copex pe toata lungimea traseului. Cam cati metri o sa aiba acest cablu?
      Curentul nu iarta!

      Comentariu

      • master1ro
        Incepator
        • 06.apr.2012
        • 24

        #4
        Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

        Cablul o sa aiba maxim 20metri.
        M-am gandit sa pun o siguranta de 20A deoarece doresc ca pe viitor sa alimentez de la acele prize un motor, un aparat de sudura si ce mai este nevoie intr-o gospodarie.
        Daca ma gandesc mai bine pot face in felul urmator:
        Cumpar un cablu CYY de 2.5 cu 4 fire, 2 le folosesc pentru iluminat impreuna cu o siguranta de 10 amperi, iar celelalte 2 pe prize cu o siguranta de 20 sau 25 amperi.
        Copex trebuie din acela metalic, sau se poate si copex simplu din PVC?

        Comentariu

        • Consultant electrice
          Moderator
          • 08.nov.2005
          • 3240

          #5
          Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

          La 4 conductoare intr-un tub puteti merge cu curent maxim admisibil in regim permanent 18A conform regulilor, insa consider ca folosind un cablu CYY cu 4 conductoare si manta exterioara rezistenta inclusiv la radiatii solare il puteti folosi pentru alimentarea acestei incaperi tehnice. Pe iluminat probabil valorile curentilor sunt neglijabile si va sfatuiesc sa mergeti cu o protectie mica 6A.
          Acum cand spunem motor si aparat de sudura ne punem problema si de simultaneitate, care probabil nu va exista. Deasemenea putem vorbi de un motor mic de 800W de bormasina si un aparat de sudura in comutatie sau de un motor electric de aspirator de 2kW si un aparat improvizat de sudura cu transformator unde consumul este mult mai mare.

          In orice caz acordati atentie prizelor si calitatii acestora pentru ca in mod uzual la aparate de sudura si consumatori mari acolo apar problemele de contact slab pentru curentul solicitat.
          Curentul nu iarta!

          Comentariu

          • bmcatalin
            Incepator
            • 29.apr.2012
            • 29

            #6
            Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

            un cablu CYY cu patru fire nu este suficient. lipseste conductorul de protectie (5 fire)!
            trecerea prin pod este bine sa se protejeze in tub metalic. pentru montajul pe exterior ar fi bine protejarea tot in tub metalic. se poate alege si un copex, dar ceva mai dur.
            circuitele de iluminat se separa de cele de prize. la fel si circuitele de forta. ideal ar fi tragerea unei coloane secundare pana in locul de alimentat si apoi diferentierea pe circuite intr-un tablou secundar.
            tinand cont si de alte considerente, cred ca ar fi bine asa:
            instalarea unei coloane secundare pentru circuitul de iluminat si prize, cu o protectie de 25A in tabloul principal, Fy de 4 mmp. diferentierea in locul de alimentat, intr-un tablou secundar, cu 6-10A pentru iluminat, 2xFy1,5 si 16A pentru prize, 3xFy2,5.
            instalarea in paralel cu coloana secundara a unui circuit de forta, 3xFy2,5-4(recomandat pentru aparate de sudura)mmp, cu o protectie in tabloul principal de 25A.
            toate cele bune!

            Comentariu

            • Paulorossi
              Membru
              • 24.aug.2010
              • 272

              #7
              Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

              Atentie!!!!
              Nu poti monta o siguranta de 25 A decat pe un conductor de sectiune minim 6 mm2,nicidecum 2,5 mm2 sau 4 mm2(Vezi I7/2011)
              Succes!

              Comentariu

              • bmcatalin
                Incepator
                • 29.apr.2012
                • 29

                #8
                Răspuns la: Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

                anexa 5.10 da pentru conductorul de 4 mmp, in tub pe perete sau in perete (mod pozare B1), 2 conductoare active, un Iz=32A. tinand cont de factorul de grupare, ajungem mai jos, dar peste 25A (25,6A). multumesc paulorossi pentru observatie: se poate monta un disjunctor de 25A, o siguranta necesita un fir de 6 mmp.
                de asemenea, 2,5 mmp este prea mic, am gresit: merge folosit cu un disjunctor de 25A doar daca se alege modul de pozare B1, 2 conductoare active (Iz=24A), se asigura o temperatura ambianta mai mica de 30 grdC si nu se grupeaza cu un alt circuit (coloana secundara).
                asa cred eu, va rog daca am gresit sa ma corectati.
                multumesc.

                Comentariu

                • master1ro
                  Incepator
                  • 06.apr.2012
                  • 24

                  #9
                  Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

                  Deci sa inteleg ca ar fi mai sigur sa plec cu un conductor de 4mmp(sau 6mmp) din tabloul electric principal pana in camera respectiva impreuna cu o siguranta de 25A, iar in camera respectiva sa pun un tablou suplimentar cu o siguranta de 20A pe prize, respectiv 6Amperi(o sa gasesc c-am greu, 10A sigur gasesc) pe iluminat,iar camera respectiva sa am conductor de 2.5mmp pe prize si pe iluminat conductor de 1.5mmp.
                  In acest caz nu prea o sa am nevoie de cablu CYY, ci doar de cablu FY.
                  Instalatia de protectie(legatura la pamant) o sa o fac separat pe pe camera respectiva.Presupun ca ar fi suficient o teava zincata la 1.50 - 2.00metri adancime tinand cont ca o sa am doar 2 prize.
                  Copexul metalic cauciucat ar fi indicat pentru treaba respectiva, atat prin traversarea podului cat si pentru protectia impotriva soarelui?

                  Comentariu

                  • bmcatalin
                    Incepator
                    • 29.apr.2012
                    • 29

                    #10
                    Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

                    nu se pot monta disjunctoare de 25A si de 20A unul dupa altul (cf I7). trebuie sa fie cel putin doua trepte diferenta intre ele. 25A cu 16A ar mai merge.
                    eu in cazul similar am facut asa:
                    am tras un circuit 3Fy4mmp pt prize si iluminat (coloana secundara), plus inca unul 2xFy4mmp pentru atelier (aparat sudura, polizor, etc).
                    pentru circuitul de forta am montat un disjunctor de 25A.
                    pentru coloana secundara, 25A. in plus am instalat un tablou secundar la celalalt capat, cu 10A - iluminat, 2xFy1,5mmp, 16A - prize 3xFy2,5mmp.
                    Coloana secundara + circuitul de forta le-am tras pe traseu comun. de aceea conductorul de protectie este comun. in total am avut 5 fire. sunt trase printr-o teava zincata de 3/4". cam asta e tot.
                    despre impamantare, informatii se gasesc la http://www.misiuneacasa.ro/forum/sho...tare-casa-noua

                    Comentariu

                    • Paulorossi
                      Membru
                      • 24.aug.2010
                      • 272

                      #11
                      Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica.

                      Postat în original de master1ro
                      Deci sa inteleg ca ar fi mai sigur sa plec cu un conductor de 4mmp(sau 6mmp) din tabloul electric principal pana in camera respectiva impreuna cu o siguranta de 25A, iar in camera respectiva sa pun un tablou suplimentar cu o siguranta de 20A pe prize, respectiv 6Amperi(o sa gasesc c-am greu, 10A sigur gasesc) pe iluminat,iar camera respectiva sa am conductor de 2.5mmp pe prize si pe iluminat conductor de 1.5mmp.
                      In acest caz nu prea o sa am nevoie de cablu CYY, ci doar de cablu FY.
                      Instalatia de protectie(legatura la pamant) o sa o fac separat pe pe camera respectiva.Presupun ca ar fi suficient o teava zincata la 1.50 - 2.00metri adancime tinand cont ca o sa am doar 2 prize.
                      Copexul metalic cauciucat ar fi indicat pentru treaba respectiva, atat prin traversarea podului cat si pentru protectia impotriva soarelui?
                      Salut.
                      Atasez o varianta de schema pe care poti sa o folosesti.
                      O sa folosesti conductor de sectiune 2,5 mm2 pt aparatele alimentate din siguranta de 16A,respectiv sectiune 1,5 mm2 pt circuitul de lumina(siguranta de 6 A)
                      Folosesc conductor de sectiune 6mm2 pt siguranta de 25 A deoarece siguranta are curba de declansare C(de obicei pt uz casnic) asta insemnand,spre exemplu, ca la o sarcina de 40 A siguranta declanseaza dupa cca 40-60 min,deci conductorul trebuie sa satisfaca conditia de stabilitate termica si la aceasta valoare a amperajului.
                      Poti folosi copex metalic cauciucat.
                      Executatrea impamantarii e un lucru dificil,impamantarea nu inseamna o teava infipta in pamant.Ea trebuie sa aibe o anumita valoare a rezistentei,detalii de executie:cunoasterea tipului de sol,dimensionarea benzii,adancime de montare,modul de sudare si protejare impotriva coroziunii,aparat special de masurare a rezistentei,etc.De aceea recomand un specialist pt proiectare sau legarea impamantarii la conductorul de PEN disponibil in BMP.
                      Succes
                      Fișiere Atașate
                      Ultima editare de Paulorossi; 27.iul.2012, 11:10. Motiv: Am uitat cateva detalii

                      Comentariu

                      • master1ro
                        Incepator
                        • 06.apr.2012
                        • 24

                        #12
                        Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

                        Legatura la pamant stiu ca trebuie sa aibe rezistenta mai mica de 4ohmi si sa fie facuta intr-o zona unde pamantul este umed.
                        Legatura la pamant vreau sa o fac special pentru masina de spalat, de aceea am spus ca este suficient o singura teava zincata la 2m adancime.
                        Aparat de sudura si motor o sa le folosesc pe prizele respective foarte rar si nu pentru mult timp, conductorul de 6mmp il pot modela prin tub, mi se pare prea gros.
                        Daca folosesc conductor de 4mmp ce probleme ar putea sa apara?

                        Comentariu

                        • Consultant electrice
                          Moderator
                          • 08.nov.2005
                          • 3240

                          #13
                          Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

                          Din ce povestiti dvs. consider ca cel mai frecvent o sa folositi acolo lumina si masina de spalat. Nu cred ca pentru lungimea respectiva este nevoie de 6mm2. Daca aveti si o masina de spalat cu bule care nu incalzeste apa cu atat mai bine, consumul va fi si mai mic.
                          Curentul nu iarta!

                          Comentariu

                          • master1ro
                            Incepator
                            • 06.apr.2012
                            • 24

                            #14
                            Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

                            Exact acest lucru doresc sa fac, cel mai probabil va fi alimentat si un aragaz pe gaz cu aprindere electrica.
                            Deci cum ar fi cel mai corect sa procedez?
                            Chiar sunt indiferent daca folosesc cablu de sectiunea de 4mmp sau de 6mmp, diferenta de pret fiind de 0.40lei.
                            Eu doream sa scap mai repede cu partea de alimentare cu un singur cablu rezistent la caldura si posibil impotriva rozatoarelor(traversarea podului).
                            Deci ce imi recomandati?

                            Comentariu

                            • Paulorossi
                              Membru
                              • 24.aug.2010
                              • 272

                              #15
                              Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

                              In functie de puterea consumatori pe care iti propui sa ai acolo vei folosi conductor de 4 sau 6 mm2.Daca vei folosi conductor de 4 mm2 atunci siguranta generala va fi de 20 A.Daca folosesti conductor de 6 mm2 atunci pui siguranta de 25 A chiar daca iti cumperi tub mai mare.Pt traversarea podului recomand tub flexibil de metal,daca se poate cu manta PVC/cauciuc.
                              O teava zincata de 2 m nu reprezinta o in nici un caz instalatia de impamantare chiar si pt masian de spalat.
                              Am mai povestit ce presupune inst. de impamantare.

                              PS:despre ce cablu rezistent la caldura vorbesti?
                              Ultima editare de Paulorossi; 30.iul.2012, 11:03.