  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #16
    Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

    Mergeti atunci pe un cablu cu trei fire de 6mm patrati si folositi o siguranta automata de 25A iar in camera respectiva intrati intr-un tablou mic si elegant cu doua sigurante, una mai mica pentru iluminat 6amp si una pentru restul aparatelor de 16A. Nu se respecta treaba cu cele doua trepte intre protectii (valabila in general la fuzibile) insa solutia este ok.
    Nici mie nu imi place ideea cu teava pentru impamantare, e mai mult asa o chestie sa ziceti ca aveti impamantare insa nu te poti baza pe o astfel de improvizatie. Folositi o siguranta generala de 25A cu protectie diferentiala de 30mA la plecarea acestui nou circuit in acest fel mai faceti un pas in plus in favoarea protectiei impotriva neplacerilor cauzate de defectele de izolatie care pot aparea in timp cat si in vederea protectiei la contactul accidental cu conductoarele aflate sub tensiune.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • master1ro
      Incepator
      • 06.apr.2012
      • 24

      #17
      Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

      Multumesc foarte mult pentru raspunsurile d-voastra.
      PS:despre ce cablu rezistent la caldura vorbesti?
      Am vorbit in primul subiect ca, respectivul cablul o sa vina prins pe peretele exterior pana la camera respectiva. Ma refeream la caldura razelor soarelui.
      Inca ceva: Unde as putea gasi acesta legislatie din domeniul electric?

      Despre impamantare este OK cum se executa in linkul de mai jos?
      Ultima editare de master1ro; 30.iul.2012, 14:41.

      Comentariu

      • Paulorossi
        Membru
        • 24.aug.2010
        • 272

        #18
        Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

        Salut.
        Cablul "rezistent la caldura",practic la radiatia UV trebuie sa fie special,cu manta de metal daca se posteaza aparent si se doreste traversarea podului alfel risti sa ti-l atace rozatoarele.De aceea am sugerat un tub metal,eventual cu manta cauciuc/pvc.
        Referitor la impamantare se pare ca nu vrei sa intelegi cat de riscant e sa o faci tu.Practic risti sa investesti bani si ea sa nu fie tehnic functionala iar in caz de defect te poti electrocuta fara ca siguranta sa declanseze.
        Ca sa intelegi mai bine in calculul impamantarii intra tipul de sol la diferite adancimi(trebuie identificat eventual de un geolog),rezistivitatea lui si umiditatea lui la o anumita adancime,sectiune platbanda.In functie de acestea se fac calcule tehnice pentru ca rezistenta prizei de pamant sa fie sub 4 ohm.In calcul se tin cont de anumiti coeficienti de umiditate sol pe tot parcursul anului asfel incat rezistenta prizei de pamant sa nu depaseasca niciodata valoarea de 4 ohm.
        Rezistenta prizei o poti masura doar cu un aparat special,pe care tu nu-l ai si doar personalul special calificat are sutoritatea sa o faca.
        Daca priza ta are rezistenta peste 4 ohm ai facut-o deageaba.Sper ca ai inteles lucrul acesta.
        In link-ul prezentat de tine apar doar detalii de constructie nicidecum calcule tehnice.

        Comentariu

        • master1ro
          Incepator
          • 06.apr.2012
          • 24

          #19
          Răspuns la: Alimentare camera cu energie electrica

          Multumesc pentru raspuns, m-ati convins in legatura cu impamantarea!
          Deci in final o sa procedez in felul urmator:
          Pun in tabloul principal siguranta de 20A, plec de acolo cu conductor de 4mm2 pana in tabloul camerei respective.
          Siguranta de 6 amperi pe lumina- cablu de 1.5mm2
          Siguranta de 16A pe prize - cablu de 2.5mm2
          Cablu de 4mm2 protejat prin copex metalic cu manta pvc.
          Impamantarea o las pe seama expertilor!