Schimbare siguranta de catre furnizor

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • GeorgeTrisina
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Postat în original de coby
    Io spun sa mai cititi o data cu atentie ce am postat cu tot cu citatul dvs in care nu specificati nimic de acm de vreu boiler sau ceva de genu ! Nu va mai dati rotund ca nu va ridica nimeni statuie ...
    coby: Aici nu-i vorba de statuie si nici de orgoliu. Eu am spus cum e bine, iar daca nu esti de acord, nu te obliga nimeni sa-mi dai dreptate. Din partea mea.... faceti cum va duce capul fratilor.

    Lasă un comentariu:


  • cheluakame
    a răspuns
    Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Postat în original de Consultant electrice
    Ca la orice masina, amplificator, utilaj etc este bine sa lucrezi cu o rezerva de putere, atat pentru situatii unde ai nevoie sa faci caldura mai repede cat si pentru fiabilitatea in timp a instalatiei de incalzit. Zicea cineva mai devreme referitor la comparatia facuta de mine ca prin acel instant de 5kw nu ai debit destul pentru incalzire - daca ar fi debitul mai mare nu are face fata sa mai incalzeasca si ar veni apa calaie. Acum eu realizez ca agentul termic pe intrare incepe sa aibe o temperatura din ce in ce mai mare ca este recirculat, insa problema o pun la 5kW in cat timp scoti din inertie o garsoniera neincalzita iarna cand vii si pornesti centrala cu puterea asta mica?

    Ne-am cam indepartat de subiectul nostru dar daca tot discutam cu atata interes eu zic sa lamurim pana la capat.
    In acelasi timp in care incalziti locuinta si cu o centrala termica pe gaz, a carui putere este setata la 20% din total. Pentru a incalzi o incapere, nu este neaparat necesar ca sa "arda" caloriferele. Acestea pot avea o temperatura si de 40-50*C, doar ca acele calorifere sunt de vreo 2 ori mai mari decat celelalte.
    Situatia este simpla, daca puterea sursei este egala cu necesarul incaperii, restul tine doar de proiectare.

    Anterior nu am intrebat degeaba de costul facturii si tipul tarifului. Acesta este o modalitate de a afla necesarul unei case incalzite electric.
    Pretul facturii / pretul kwh = consum kwh lunari
    Nr kwh lunari / 30 zile / 24 ore = necesar termic + alti consumator (becuri, tv, calc, etc).
    Scadem aproximativ consumatorii si ne ramane doar necesarul termic.

    O centrala de 24 kw folosita intr-o casa cu un necesar de 24 kw (evident temperatura exterioara sa corespunda cu cea de calcul, lucru foarte posibil) ar atrage dupa sine un cost lunar de 6-7000 ron. Cate apartamente sau case stiti cu o astfel de factura?

    Cat despre supradimensionare sunt de acord, dar un 10-20%. Una este sa alegem o centrala de 6 kw care deja este supradimensionata, alta este sa alegem una de 15-20 kw. Consumul va fi acelasi evident, dar costul de investitie ...

    Imi cer scuze de offtopic, dar posibil sa ajunga si alti doritori/viitori utilizatori de centrale electrice si nu are rost sa le taiem craca din prima.
    Ultima editare de cheluakame; 22.iun.2013, 20:47.

    Lasă un comentariu:


  • coby
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Postat în original de GeorgeTrisina
    Ia in calcul totul si dupa aceea posteaza pt ca nu faci altceva decat sa induci in eroare userii si sa nu te mai agreeze nimeni.
    Io spun sa mai cititi o data cu atentie ce am postat cu tot cu citatul dvs in care nu specificati nimic de acm de vreu boiler sau ceva de genu ! Nu va mai dati rotund ca nu va ridica nimeni statuie ...

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Ca la orice masina, amplificator, utilaj etc este bine sa lucrezi cu o rezerva de putere, atat pentru situatii unde ai nevoie sa faci caldura mai repede cat si pentru fiabilitatea in timp a instalatiei de incalzit. Zicea cineva mai devreme referitor la comparatia facuta de mine ca prin acel instant de 5kw nu ai debit destul pentru incalzire - daca ar fi debitul mai mare nu are face fata sa mai incalzeasca si ar veni apa calaie. Acum eu realizez ca agentul termic pe intrare incepe sa aibe o temperatura din ce in ce mai mare ca este recirculat, insa problema o pun la 5kW in cat timp scoti din inertie o garsoniera neincalzita iarna cand vii si pornesti centrala cu puterea asta mica?

    Ne-am cam indepartat de subiectul nostru dar daca tot discutam cu atata interes eu zic sa lamurim pana la capat.

    Lasă un comentariu:


  • GeorgeTrisina
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: R

    Postat în original de cheluakame
    Orice tip ce centrala caruia ii atasam boiler in serie cu instalatia de incalzire. Ce-i drept nu-i cel mai stralucit montaj, dar este se poate.
    O fi si nu te contrazic.

    Lasă un comentariu:


  • GeorgeTrisina
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: S

    Postat în original de RaduCA
    Centralele electrice nu au doar o singură putere. Valoarea pe care o vede toată lumea este cea maximă, pentru că, în general, o astfel de centrală are 2-3 rezistenţe pe care le pune la treabă în funcţie de ceea ce i se cere (adică modulează în trepte).



    Majoritatea centralelor electrice nu produc şi ACM.



    Dvs. sînteţi cel care a adus discuţia pe acest făgaş. Acum, dacă aţi văzut că aţi fost corectat, încercaţi să scăpaţi cu ajutorul lui Big Brother?
    Nu e vorba de nici un Big Brother. Eu am spus doar ca nu eu calculez puterea termica pt o locatie, ci termistul, iar necesarul termic este dat de termistul nostru din firma de cativa ani incoace mai precis din 2007 si am incredere in el pt ca e atestat de MLPAT ca verificator de proiecte cu stampila si nu cred ca mi-ar furniza niste informatii aberante, asa cum zici d-ta.
    Iti cer scuze daca te-am deranjat.

    Lasă un comentariu:


  • cheluakame
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: R

    Postat în original de RaduCA
    Poţi să-mi spui ce mărci de centrale electrice comercializate la noi fac ACM şi AT în acelaşi timp?
    Orice tip ce centrala caruia ii atasam boiler in serie cu instalatia de incalzire. Ce-i drept nu-i cel mai stralucit montaj, dar este se poate.

    Lasă un comentariu:


  • RaduCA
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: S

    Postat în original de cheluakame
    Intr-adevar, dar se leaga boiler cu serpentina pentru productia de ACM si atunci trebuie luat in calcul si acest aspect. [...]
    Poţi să-mi spui ce mărci de centrale electrice comercializate la noi fac ACM şi AT în acelaşi timp?

    Lasă un comentariu:


  • cheluakame
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Schimbare sig

    Postat în original de RaduCA
    Majoritatea centralelor electrice nu produc şi ACM.
    Intr-adevar, dar se leaga boiler cu serpentina pentru productia de ACM si atunci trebuie luat in calcul si acest aspect.

    Despre puteri ... exista de la 6 kw pana pe la 60 daca nu ma insel.
    Iar diferenta de pret dintre una de 18 kw si una de 24 kw intr-adevar nu prea este de luat in calcul. Problema apare atunci cand se poate utiliza CT cu bransament monofazat si instalatorul recomanda una care necesita trifazat ...
    Ultima editare de cheluakame; 22.iun.2013, 16:38.

    Lasă un comentariu:


  • RaduCA
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Schimbare sig

    Postat în original de GeorgeTrisina
    [...] ca n-o fi 24 si o fi 18, asta nu e vina mea ca nu exista standard asa putere.
    Centralele electrice nu au doar o singură putere. Valoarea pe care o vede toată lumea este cea maximă, pentru că, în general, o astfel de centrală are 2-3 rezistenţe pe care le pune la treabă în funcţie de ceea ce i se cere (adică modulează în trepte).


    Postat în original de GeorgeTrisina
    N-ai luat in calcul si ACM?
    Majoritatea centralelor electrice nu produc şi ACM.


    Postat în original de GeorgeTrisina
    Rostul discutiei este in alta sectiune si nu la schimbarea sigurantei de catre CEZ. Sper ca m-am facut inteles. Deja esti off topic. Rog moderatorul sa mute postul.
    Dvs. sînteţi cel care a adus discuţia pe acest făgaş. Acum, dacă aţi văzut că aţi fost corectat, încercaţi să scăpaţi cu ajutorul lui Big Brother?
    Ultima editare de RaduCA; 22.iun.2013, 16:40.

    Lasă un comentariu:


  • cheluakame
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Postat în original de cheluakame
    Modificare ulterioara:
    Din intamplare cunoasteti cat a fost cea mai mare factura pe o luna de iarna a uneia din locuintele la care ati facut bransament pentru centrala? Si ce tip de tarif folosea?
    Daca nu va deranjeaza imi puteti raspunde si mie la intrebare?
    Ultima editare de cheluakame; 22.iun.2013, 15:21.

    Lasă un comentariu:


  • GeorgeTrisina
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Postat în original de coby
    Doar incalzire
    am postat pt am un cunoscut care ( in Predeal ) iarna incalzeste o suprafata de 30x8 m cu o centrala 24 kw electrica , fara probleme
    banuiesc ca ar face fata si la 1 consumator de acm
    Ia in calcul totul si dupa aceea posteaza pt ca nu faci altceva decat sa induci in eroare userii si sa nu te mai agreeze nimeni.

    Lasă un comentariu:


  • GeorgeTrisina
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Postat în original de cheluakame
    Nu maestre, ma inspir dupa metodologia de calcul oferita de STAS 1907.
    Necesarul pentru apa calda se calculeaza separat in functie de necesitati si tipul acesteia (instant sau acumulare).


    Atunci care mai este rostul discutiei?

    Din pacate eu am facut instalatii pentru P+1 100mp cu puteri instalate de 7kw. Si tot din pacate au facut fata cu brio. Atat ACM cat si incalzire.
    Rostul discutiei este in alta sectiune si nu la schimbarea sigurantei de catre CEZ. Sper ca m-am facut inteles. Deja esti off topic. Rog moderatorul sa mute postul.
    Ultima editare de GeorgeTrisina; 22.iun.2013, 15:01.

    Lasă un comentariu:


  • cheluakame
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Postat în original de GeorgeTrisina
    Am impresia ca colegul nostru se inspira si calculeaza dupa programul OVPlan. Este un program pt calculul puterii calorice, dar nu tine cont de pierderi si de ACM. Cere doar dimensiunile spatiului si in functie de volum calculeaza necesarul de caldura. Este un program freeware si nu-l consider deloc eficient. Din cauza asta pt mine e neinteresant.
    Nu maestre, ma inspir dupa metodologia de calcul oferita de STAS 1907.
    Necesarul pentru apa calda se calculeaza separat in functie de necesitati si tipul acesteia (instant sau acumulare).

    Postat în original de GeorgeTrisina
    Eu nu-s termist de meserie ci, energetician, dar de catva ani incoace am avut asemenea instalatii pt a dimensiona alimentarea centralelor termice electrice.
    Atunci care mai este rostul discutiei?

    Din pacate eu am facut instalatii pentru P+1 100mp cu puteri instalate de 7kw. Si tot din pacate au facut fata cu brio. Atat ACM cat si incalzire.

    Modificare ulterioara:
    Din intamplare cunoasteti cat a fost cea mai mare factura pe o luna de iarna a uneia din locuintele la care ati facut bransament pentru centrala? Si ce tip de tarif folosea?
    Ultima editare de cheluakame; 22.iun.2013, 15:21.

    Lasă un comentariu:


  • GeorgeTrisina
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    Postat în original de cheluakame
    Daca sunt dimensionate corect caloriferele se poate face caldura si cu instantul respectiv.

    Daca nu ma insel, temperatura maxima furnizata de un instant electric este de 50-60*C. Asta inseamna ca radiatorul respectiv trebuie sa asigure puterea necesara la maxim 60*C.
    O problema ar reprezenta insa conexiunile mici ale instantului (1/2") si nu stiu daca se poate circula debitul necesar prin el (la 5 kw si un ecart 20K avem nevoie de un debit de 215 litri/secunda <=> 0.215 mc/h).

    Apartamentul meu spre exemplu (~50-55mp) neizolat are nevoie de 5 kw (pentru 25*C interior si -15*C exterior). Dupa termoizolare si ventilatia cu recuperare de caldura, necesarul scade la ~1.3 kw. Caz in care voi apela pentru incalzire si racire la AC multi split (3 unitati interioare).
    Prietene: fa tu asa ceva la tine si nu da ocazie sa te injure altii dupa aia. Prefer intai sa ma injure pe mine ca e calculul supraestimat si dupa aia sa te injure pe tine ca nu le ajunge puterea. Eu nu-s termist de meserie ci, energetician, dar de catva ani incoace am avut asemenea instalatii pt a dimensiona alimentarea centralelor termice electrice. Deci: stiu si eu tot din experienta.

    Lasă un comentariu: