    Am urmatoarea problema.

    Am cumparat o casa incalzita de o centrala electrica trifazata de 24kW.
    De curand CEZ a schimbat siguranta de la contorul electric astfel ca mi-a luat siguranta cea veche (pe care scria C40 ) si mi-a montat una pe care scrie B25, caci asa ar reiesi din avizul tehnic de racordare. La un banal test am constatat ca centrala nu mai functioneaza, deoarece puterea curentului a fost limitata de acesta siguranta. Culmea, mai am un monofazic si aici am o siguranta C32 deci practic la monofazic as putea avea mai mult curent ca la trifazic !!?

    Imi puteti spune ce valori ale curentului trece prin aceste sigurante B25, C32, C40 (m-ar interesa un tabel daca exista cu cati kW trec prin fiecare), si care ar fi cea mai mica siguranta care sa-mi permita functionarea centralei de 24 kW?

    Multumesc.
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

    La o astfel de centrala curentul maxim absorbit de la retea pe faza este undeva la 36A. In functie de solicitarea de incalzire probabil in functionare exista un minim de 12kW. B25 = 25A calibru de curent asta inseamna vreo 5700W.

    Ati incercat sa porniti centrala si nu a functionat ca a declansat siguranta de la BMP si a oprit curentul in toata locatia sau cum s-a intamplat?
    Cand ati cumparat casa ati trecut contractul de la electricitate pe numele dvs? Aveti ceva acte in acest sens?
    Ultima editare de Consultant electrice; 10.iun.2013, 23:09.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • aeryus1
      Incepator
      • 10.iun.2013
      • 14

      #3
      Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

      Problema provine din faptul ca am cumparat casa de la un "dezvoltator mioritic", care si-a folosit "relatiile" la CEZ ca sa faca mai pe rapid instalatiile si bransamentele, s-a ocupat de toate fara ca noi cumparatorii sa avem habar de asa ceva, s-a "ocupat" si de transferul pe numele nostru.
      Recent s-a facut "curatenie" la cez si acum se regleaza treburile pe zona, asa ca schimba sigurantele conform ATR existente, si nu prea mai acorda marire de putere pt ca nu mai face fata transformatorul.

      Referitor la centrala, cand i-am dat drumul a mers putin apoi a sarit siguranta (cred ca mai erau pornite si ceva becuri, dar fara mare consum).Mai am vecini care au centrala de 8kW pe o siguranta monofazica B25, ei ar putea avea probleme?

      E vreo diferenta de putere intre B25 monofazic si B25 trifazic? Cat curent trece prin fiecare?
      Ultima editare de aeryus1; 11.iun.2013, 07:07.

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #4
        Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

        25 reprezinta numarul de amperi - curentul. Exista diferenta pentru ca la monofazic toata puterea este trasa dintr-o faza, la trifazic daca vorbim de aceeasi putere a unui consumator aceasta se imparte pe cele trei faze, bineinteles dpdv tehnic consumatorul trebuie sa fie pregatit pentru alimentare trifazica.

        Furnizorul de energie in momentul in care branseaza un nou client oficial studiaza cerintele clientului si necesarul de energie declarat si ii propune sau impune o solutie compatibila cu reteaua si incarcarea din aceea zona. Daca reteaua nu suporta aceasta incarcare nici centrala dvs. nu va avea randamentul necesar si nici transformatorul din care va alimentati nu va avea viata lunga.
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • Mircea G
          Living Legend
          • 14.ian.2007
          • 12085

          #5
          Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

          Asta seamana a compex de vile izolate , la care s-a tras o alimentare slab dimensionata , dupa cerinta dezvoltatorului . Deoarece nu putea sa plateasca " ca nebunul " a ales aceasta varianta , cu o mica teapa . Posibil sa nu puteti creste puterea decit daca veti plati redimensionarea bransamentului " cartierului , eventual si a instalatiilor aferente ( traf ) ....adica niste costuri mari sau ...stati in frig la iarna .
          Instalatii verificari-revizii gaze

          Comentariu

          • aeryus1
            Incepator
            • 10.iun.2013
            • 14

            #6
            Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

            Transformatorul face fata la consumul actual, bransamentele sunt facute sa duca centrale de 24 kW, ideea e ca dezvoltatorul extinde cartierul si nu ar prea vrea sa mareasca transformatorul sau sa aduca inca unul ...

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #7
              Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

              Cum ati ajuns la concluzia ca face fata? Lucrul acesta il hotaraste Electrica,sau este bransament de medie si transformatorul este al dezvoltatorului?
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • aeryus1
                Incepator
                • 10.iun.2013
                • 14

                #8
                Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

                Postat în original de Consultant electrice
                Cum ati ajuns la concluzia ca face fata? Lucrul acesta il hotaraste Electrica,sau este bransament de medie si transformatorul este al dezvoltatorului?
                Transformatorul a fost al dezvoltatorului, acum nu mai e (ori l-a dat la CEZ ori au trecut cei 5 ani si a devenit automat al CEZ-ului).

                Pana acum nu s-a pus problema puterii, acum daca vrea sa extinda, ne limiteaza puterea noua ca sa ramana si pt noile locuite.

                Comentariu

                • Mircea G
                  Living Legend
                  • 14.ian.2007
                  • 12085

                  #9
                  Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

                  Postat în original de aeryus1
                  Transformatorul a fost al dezvoltatorului, acum nu mai e (ori l-a dat la CEZ ori au trecut cei 5 ani si a devenit automat al CEZ-ului).

                  Pana acum nu s-a pus problema puterii, acum daca vrea sa extinda, ne limiteaza puterea noua ca sa ramana si pt noile locuite.
                  Din pacate ei nu va limiteaza nimic , va dau ce aveti trecut in contract .
                  Instalatii verificari-revizii gaze

                  Comentariu

                  • Consultant electrice
                    Moderator
                    • 08.nov.2005
                    • 3240

                    #10
                    Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

                    Este ambiguu ceea ce spuneti, dvs. daca aveti contract cu o societate de furnizare a energiei pe numele dvs. cu ei trebuie sa luati legatura si sa faceti o cerere in care sa le solicitati o solutie la problema existenta si sa vedeti ce raspuns dau ei. Daca exista bransament de medie si transformatorul este pe proprietatea dezvoltatorului si este gestionat si intretinut de acesta nu are cum sa devina al electrica peste niste ani. Daca electrica nu avea in plan extinderea retelei in aceea zona, insa furnizorul a acceptat costurile, electrica vine cu stalpi transformator si ce mai trebuie pe banii celui care a solicitat, dezvolta reteaua dar aceasta ramane in proprietatea companiei pana la limita proprietatii - cam asa stiu ca sta treaba insa ne poate ajuta cineva daca cunoaste mai bine situatiile acestea.
                    Curentul nu iarta!

                    Comentariu

                    • GeorgeTrisina
                      Membru marcant
                      • 27.sep.2012
                      • 748

                      #11
                      Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

                      Postat în original de Consultant electrice
                      Este ambiguu ceea ce spuneti, dvs. daca aveti contract cu o societate de furnizare a energiei pe numele dvs. cu ei trebuie sa luati legatura si sa faceti o cerere in care sa le solicitati o solutie la problema existenta si sa vedeti ce raspuns dau ei. Daca exista bransament de medie si transformatorul este pe proprietatea dezvoltatorului si este gestionat si intretinut de acesta nu are cum sa devina al electrica peste niste ani. Daca electrica nu avea in plan extinderea retelei in aceea zona, insa furnizorul a acceptat costurile, electrica vine cu stalpi transformator si ce mai trebuie pe banii celui care a solicitat, dezvolta reteaua dar aceasta ramane in proprietatea companiei pana la limita proprietatii - cam asa stiu ca sta treaba insa ne poate ajuta cineva daca cunoaste mai bine situatiile acestea.
                      Orice consumator cu putere absorbita mai mare de 100KW necesita post trafo. Postul trafo se achizitioneaza de catre proprietarul consumatorului respectiv. Nu este proprietatea furnizorului, decat compartimentul de masura a postului. Intretinerea postului trafo se face de catre proprietar, nu de catre furnizor.
                      In acest caz, daca postul trafo apartine dezvoltatorului si acesta vrea sa alimenteze mai multe locatii, trebuie sa se limiteze la 70-80% din puterea postului pentru a preveni imbatranirea izolatiei (ma refer la transformatoarele uscate care au aparut mai recent). Nu are cum sa restrictioneze pe nimeni, deoarece ar insemna ca in doi ani sa arunce transformatorul la fier vechi.

                      Comentariu

                      • Mircea G
                        Living Legend
                        • 14.ian.2007
                        • 12085

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

                        Postat în original de GeorgeTrisina
                        Orice consumator cu putere absorbita mai mare de 100KW necesita post trafo. Postul trafo se achizitioneaza de catre proprietarul consumatorului respectiv. Nu este proprietatea furnizorului, decat compartimentul de masura a postului. Intretinerea postului trafo se face de catre proprietar, nu de catre furnizor.
                        In acest caz, daca postul trafo apartine dezvoltatorului si acesta vrea sa alimenteze mai multe locatii, trebuie sa se limiteze la 70-80% din puterea postului pentru a preveni imbatranirea izolatiei (ma refer la transformatoarele uscate care au aparut mai recent). Nu are cum sa restrictioneze pe nimeni, deoarece ar insemna ca in doi ani sa arunce transformatorul la fier vechi.
                        Desi pare logic ,modul de actiune este aberant !
                        Logic ar fi ca la o putere asa mare te poti ocupa singur de postul trafo , deoarece ai un compartiment electric , dar aici nu vorbim de fabrici si uzine ci de rezidential . La rezidential , de ce trebuie sa angajeze proprietarii pe cineva , cind furnizorul se poate ocupa de asta , avind si oameni si materiale ?????
                        Daca furnizorul se ocupa pina in traf , ce cauta si ce treaba are el cum se imparte consumul de dupa ????
                        ................
                        Cazul in discutie si faptul ca furnizorul a venit sa schimbe siguranta , imi spune ca TOATA instalatia este a lui ( a furnizorului ) .

                        Deci ???
                        Instalatii verificari-revizii gaze

                        Comentariu

                        • GeorgeTrisina
                          Membru marcant
                          • 27.sep.2012
                          • 748

                          #13
                          Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

                          Postat în original de Mircea G
                          Desi pare logic ,modul de actiune este aberant !
                          Logic ar fi ca la o putere asa mare te poti ocupa singur de postul trafo , deoarece ai un compartiment electric , dar aici nu vorbim de fabrici si uzine ci de rezidential . La rezidential , de ce trebuie sa angajeze proprietarii pe cineva , cind furnizorul se poate ocupa de asta , avind si oameni si materiale ?????
                          Daca furnizorul se ocupa pina in traf , ce cauta si ce treaba are el cum se imparte consumul de dupa ????
                          ................
                          Cazul in discutie si faptul ca furnizorul a venit sa schimbe siguranta , imi spune ca TOATA instalatia este a lui ( a furnizorului ) .

                          Deci ???
                          Dupa cate mi-am dat seama, din cele povestite, am inteles ca dezvoltatorul a solicitat racordarea si nu locatarii blocului respectiv, probabil ca are in constructie si alte blocuri care pot depasi lejer 100KW, deci... a trebuit sa achizitioneze postul trafo.
                          Daca n-am inteles eu bine povestea, atunci va cer scuze tuturor.

                          Comentariu

                          • Consultant electrice
                            Moderator
                            • 08.nov.2005
                            • 3240

                            #14
                            Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

                            Pana la urma au venit cei de la electrica sau oamenii dezvoltatorului sa schimbe sigurantele? Trebuie facuta diferenta ca daca pe ei nu ii intereseaza decat pana in postul de transformare oamenii inseamna ca erau ai dezvoltatorului.
                            Curentul nu iarta!

                            Comentariu

                            • aeryus1
                              Incepator
                              • 10.iun.2013
                              • 14

                              #15
                              Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor

                              Postat în original de Consultant electrice
                              Pana la urma au venit cei de la electrica sau oamenii dezvoltatorului sa schimbe sigurantele? Trebuie facuta diferenta ca daca pe ei nu ii intereseaza decat pana in postul de transformare oamenii inseamna ca erau ai dezvoltatorului.
                              Siguranta a fost schimbata de cei de la CEZ Distributie, asta e clar.

                              Ce stiu eu: desi a fost achizitionat de dezvoltator transformatorul acum este al CEZ, zic asta pentru ca ei vin si se ocupa de el, si-au inscriptionat stalpii, contoarele, vine NTL in control, etc.

                              Dezvoltatorul ne-a pacalit la modul ca desi pentru incalzirea caselor este nevoie de centrale de 24 kW, in actele pe cere le-a facut pt trifazice a trecut putere maxima absorbita cate 8 kW la fiecare, banuiesc ca sa plateasca mai putin (am inteles ca ar fi fost unele taxe per kW). Acum ca au cazut de la putere acolitii lui din CEZ cu ajutorul carora a reusit ca contrar ATR de 8 Kw sa aiba sigurante mult mai mari, CEZ-ul isi ia in serios treaba si pun sigurante conform ATR existente.

                              Am facut cerere de spor de putere, am platit si taxa de emitere Aviz Tehnic de Racordare nou, sper sa se aprobe. Am emotii pentru ca pe la colturi se vorbeste ca s-a facut cerere de catre dezvoltator sa extinda reteaua (la noile blocuri si vile) si nu s-ar mari puterea la clientii existenti, cei de la CEZ fiind mai "interesati" de clienti noi.

                              Comentariu

                              Procesare...