Schimbare siguranta de catre furnizor
Adună
X
-
-
Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor
Doar incalzire
am postat pt am un cunoscut care ( in Predeal ) iarna incalzeste o suprafata de 30x8 m cu o centrala 24 kw electrica , fara probleme
banuiesc ca ar face fata si la 1 consumator de acmUltima editare de coby; 22.iun.2013, 14:49.Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor
Daca sunt dimensionate corect caloriferele se poate face caldura si cu instantul respectiv.
Daca nu ma insel, temperatura maxima furnizata de un instant electric este de 50-60*C. Asta inseamna ca radiatorul respectiv trebuie sa asigure puterea necesara la maxim 60*C.
O problema ar reprezenta insa conexiunile mici ale instantului (1/2") si nu stiu daca se poate circula debitul necesar prin el (la 5 kw si un ecart 20K avem nevoie de un debit de 215 litri/secunda <=> 0.215 mc/h).
Apartamentul meu spre exemplu (~50-55mp) neizolat are nevoie de 5 kw (pentru 25*C interior si -15*C exterior). Dupa termoizolare si ventilatia cu recuperare de caldura, necesarul scade la ~1.3 kw. Caz in care voi apela pentru incalzire si racire la AC multi split (3 unitati interioare).Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor
Am impresia ca colegul nostru se inspira si calculeaza dupa programul OVPlan. Este un program pt calculul puterii calorice, dar nu tine cont de pierderi si de ACM. Cere doar dimensiunile spatiului si in functie de volum calculeaza necesarul de caldura. Este un program freeware si nu-l consider deloc eficient. Din cauza asta pt mine e neinteresant.
Necesarul pentru apa calda se calculeaza separat in functie de necesitati si tipul acesteia (instant sau acumulare).
Din pacate eu am facut instalatii pentru P+1 100mp cu puteri instalate de 7kw. Si tot din pacate au facut fata cu brio. Atat ACM cat si incalzire.
Modificare ulterioara:
Din intamplare cunoasteti cat a fost cea mai mare factura pe o luna de iarna a uneia din locuintele la care ati facut bransament pentru centrala? Si ce tip de tarif folosea?Ultima editare de cheluakame; 22.iun.2013, 15:21.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor
Nu maestre, ma inspir dupa metodologia de calcul oferita de STAS 1907.
Necesarul pentru apa calda se calculeaza separat in functie de necesitati si tipul acesteia (instant sau acumulare).
Atunci care mai este rostul discutiei?
Din pacate eu am facut instalatii pentru P+1 100mp cu puteri instalate de 7kw. Si tot din pacate au facut fata cu brio. Atat ACM cat si incalzire.Ultima editare de GeorgeTrisina; 22.iun.2013, 15:01.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor
Ia in calcul totul si dupa aceea posteaza pt ca nu faci altceva decat sa induci in eroare userii si sa nu te mai agreeze nimeni.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor
Daca nu va deranjeaza imi puteti raspunde si mie la intrebare?Ultima editare de cheluakame; 22.iun.2013, 15:21.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Schimbare sig
Majoritatea centralelor electrice nu produc şi ACM.
Dvs. sînteţi cel care a adus discuţia pe acest făgaş. Acum, dacă aţi văzut că aţi fost corectat, încercaţi să scăpaţi cu ajutorul lui Big Brother?Ultima editare de RaduCA; 22.iun.2013, 16:40.De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Schimbare sig
Intr-adevar, dar se leaga boiler cu serpentina pentru productia de ACM si atunci trebuie luat in calcul si acest aspect.
Despre puteri ... exista de la 6 kw pana pe la 60 daca nu ma insel.
Iar diferenta de pret dintre una de 18 kw si una de 24 kw intr-adevar nu prea este de luat in calcul. Problema apare atunci cand se poate utiliza CT cu bransament monofazat si instalatorul recomanda una care necesita trifazat ...Ultima editare de cheluakame; 22.iun.2013, 16:38.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: S
Poţi să-mi spui ce mărci de centrale electrice comercializate la noi fac ACM şi AT în acelaşi timp?De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: R
Orice tip ce centrala caruia ii atasam boiler in serie cu instalatia de incalzire. Ce-i drept nu-i cel mai stralucit montaj, dar este se poate.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: S
Centralele electrice nu au doar o singură putere. Valoarea pe care o vede toată lumea este cea maximă, pentru că, în general, o astfel de centrală are 2-3 rezistenţe pe care le pune la treabă în funcţie de ceea ce i se cere (adică modulează în trepte).
Majoritatea centralelor electrice nu produc şi ACM.
Dvs. sînteţi cel care a adus discuţia pe acest făgaş. Acum, dacă aţi văzut că aţi fost corectat, încercaţi să scăpaţi cu ajutorul lui Big Brother?
Iti cer scuze daca te-am deranjat.Comentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor
Ca la orice masina, amplificator, utilaj etc este bine sa lucrezi cu o rezerva de putere, atat pentru situatii unde ai nevoie sa faci caldura mai repede cat si pentru fiabilitatea in timp a instalatiei de incalzit. Zicea cineva mai devreme referitor la comparatia facuta de mine ca prin acel instant de 5kw nu ai debit destul pentru incalzire - daca ar fi debitul mai mare nu are face fata sa mai incalzeasca si ar veni apa calaie. Acum eu realizez ca agentul termic pe intrare incepe sa aibe o temperatura din ce in ce mai mare ca este recirculat, insa problema o pun la 5kW in cat timp scoti din inertie o garsoniera neincalzita iarna cand vii si pornesti centrala cu puterea asta mica?
Ne-am cam indepartat de subiectul nostru dar daca tot discutam cu atata interes eu zic sa lamurim pana la capat.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Schimbare siguranta de catre furnizor
Io spun sa mai cititi o data cu atentie ce am postat cu tot cu citatul dvs in care nu specificati nimic de acm de vreu boiler sau ceva de genu ! Nu va mai dati rotund ca nu va ridica nimeni statuie ...Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
Comentariu