Domnule, pentru a putea spune ca centrala functioneaza la capacitate maxima, inseamna sa o folosim la temperatura de 85*C cat are aceasta. Ma indoiesc ca intr-un apartament, centralele functioneaza la aceasta temperatura. Toate centralele pe care le-am vazut pana acum, au pornirea (2-3 secunde) mai violenta si apoi mers constant cu flacara mica.
In plus, nu cred ca ne trezim sa pornim sistemul de incalzire in mijlocul iernii cand temperatura exterioara este deja mult pe minus. Deasemenea ma indoiesc ca atunci cand plecam de acasa oprim de tot incalzirea (tind sa cred ca o reducem la un 18*C temperatura ambientala) si astfel la revenire avem de "recuperat".
Apoi, caloriferele se aleg in functie de 2 criterii, primul este temperatura agentului care va circula prin el (cu ecartul stabilit), iar al doilea este puterea pe care acesta trebuie sa o ofere. Debitul ce va circula prin acest calorifer tine strict de necesar si ecart, nu de marimea caloriferului.
Sa presupunem ca avem o camera cu un necesar de 2.5 kw si ecartul de 10K. Fie ca vom avea un calorifer de 1 metru si o temperatura de 80/70 , fie ca vom avea unul de 3 metri si o temperatura 40/30, prin ambele vom fi nevoiti sa circulam acelasi debit de 215 litri/ora, adica 0.215 mc/h.
Caloriferul mai mare se pune atat in incapere cu necesar termic mare, dar si in incapere cu necesar termic mic dar si temperatura agentului termic mica.