Reducerea curentului de pornire

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • GeorgeTrisina
    Membru marcant
    • 27.sep.2012
    • 748

    #16
    Răspuns la: Reducerea curentului de pornire

    Postat în original de Consultant electrice
    Un ambreiaj de compresor de AC auto? Sau este prea slab pentru cuplul care trebuie transmis?
    N-am idee cat de puternic este, dar trebuie sa incerc pt ca singura solutie este pornirea in gol.

    Comentariu

    • spik1
      Living Legend
      • 20.apr.2012
      • 2343

      #17
      Răspuns la: Răspuns la: Reducerea curentului de pornire

      Postat în original de IancuMIC
      Conditiile in care porneste acel electromotor sunt de vina, pentru declansarea intreruptorului; un 2.2 e un motor uzual in godpodarii (betoniere, moara pentru urluiala; cazul meu).
      Pai, in conditiile date, nici nu stii daca motorul poate invinge forta oponenta la pornire ! Raman la parerea ca trebuie redusa presiunea din pompa !

      Comentariu

      • GeorgeTrisina
        Membru marcant
        • 27.sep.2012
        • 748

        #18
        Răspuns la: Răspuns la: Reducerea curentului de pornire

        Postat în original de spik1
        Pai, in conditiile date, nici nu stii daca motorul poate invinge forta oponenta la pornire ! Raman la parerea ca trebuie redusa presiunea din pompa !
        Am rezolvat-o pana la urma cu o bobina primar de trafo sudura in serie cu motorul si un releu de timp.

        Comentariu

        Procesare...