Cablu prelungire detector gaz
Adună
X
-
Cablu prelungire detector gaz
buna ziua. unde as putea gasii cablu prelungitor pentru detectorul de gaz. In cazul meu distanta dintre detector ( in bucatarie) si electrovalva este de vreo 15 metri. multumesc anticipatEtichete: Nimic -
Răspuns la: cablu prelungire detector gaz
La magazin deobicei sau la cunoscuti daca au de prisos. Recomand inlocuirea cu altul la lungimea dorita. Un 2 x 0,75 mmp este arhisuficient. -
Comentariu
-
Comentariu
-
Comentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Cablu prelungire detector gaz
Domnilor , va inselati .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Cablu prelungire detector gaz
Cea mai mare distanta la care am montat pentru o firma de instalatii gaze, cablul pentru electrovalva a fost de 20 de metri. Am facut-o folosind cablu MYYM 2x0,75 si functioneaza inca si acuma dupa 3 ani. Anul trecut am facut verificarea anuala si era ok. Este posibil sa fie nevoie de un cablul de sectiune superioara daca distanta este foarte mare de zona in care este montat. De regula, cei care fac instalatiile tin cont ca electroventilul sa nu fie montat la o distanta prea mare.Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Cablu prelungire detector gaz
La 15-20w cat are o electrovalva 2x0,75 e suficient si pt 50 m.Cel putin pt cele la 230V
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Cablu prelungire detector gaz
Asta stiam si eu, dar unele persoane tot insista ca e nevoie de sectiune mai mare de 2 x 0.75. Recomand colegului sa puna un cablu cu sectiune de 2 x 6 mm , sa fie sigurComentariu
-
Răspuns la: cablu prelungire detector gaz
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: cablu prelungire detector gaz
Va multumesc tuturor pentru pareri...m-am hotarat si cred ca pentru cativa lei in plus merita sa stai linistit,voi achizitiona un cablu 2x1,5. Parerea mea (de amator) ca este suficient....Comentariu
-
Răspuns la: Cablu prelungire detector gaz
La electrovalvele folosite in mod curent , electrovalve normal deschise , nu exista curent pe firul senzor - electrovalva . Electrovalva primeste doar un impus .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Cablu prelungire detector gaz
Corect, ea se armeaza apasand butonul, se invinge forta unui arc, iar comanda electrica doar deblocheaza acel arc - or fi si alte abordari ale sistemului insa eu asa am vazut in general. Daca imi amintesc bine in notitele tehnice de instalare se mentioneaza sectiunea necesara a conductorului.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Răspuns la: Cablu prelungire detector gaz
Pentru o electrovalva de 9-24V , care este lungimea maxima de cablu pentru care electrovalva sa mai si functioneze ? O lungime de 20 m , 2x1 mm , este ok ?Comentariu
Comentariu