    După ce am citit pe acest forum câteva ore, am găsit multe lucruri pe care nu le-am stiut şi vă mulţumesc pentru asta!
    Ca toti cei care postează am si eu nevoie de părerea dv. Este vorba despre o clădire în mijlocul unui câmp, parter şi etaj. La etaj pereti sunt pe structură de lemn şi plăci de rigips. este vorba de 8 camere, după cum o să vedeti din desen (metrajul este aproximativ).
    Momentan pe partea electrică sunt trase circuitele doar la camera 1 şi 2. În camera 1 şi 2 vor fi:
    - o masină de spălat (pe un circuit separat)
    - două lămpi(circuit separat)
    -4 prize ,2 pe o parte a camerei, 2 pe cealaltă, pentru consumatori mici gen PC,TV,veoză...etc (pe un alt circuit)

    Nu există alţi consumatori gen frigider, AC..etc
    Pentru restul camerelor 3-8 am înţeles că v-a fi câte o lampă şi cel mult 2 prize. În nici una din aceste camere nu există consumatori mari gen frigidere sau maşini de spălat.
    Vor fi 3 ieşiri.
    Pentru început mă interesează dacă circuitele pe lungimea traseului din desen sunt cu secţiunea corespunzătoare pentru consumatorii de mai sus. Dacă nu să pot modifica acum.
    Circuitele sunt trase cu FY pe copex metalic.
    Şi o altă întrebare..am aflat că mai nou se trage fir de împământare la iluminat.Este obligatoriu sau opţional?
    Fișiere Atașate
  • traiang
    Incepator
    • 10.oct.2013
    • 31

    #2
    Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

    Din 51 cititori nici unul care să ma ajute, să-mi dea răspuns?

    Comentariu

    • Cherubino
      Living Legend
      • 10.iul.2006
      • 1688

      #3
      Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

      Coloana electrica dintre tabloul de la parter si cel de la etaj e trifazata? Daca nu e trifazata, atunci 4 mmp e putin.
      In rest mi se pare a fi in regula. Conductorul de protectie ar trebui sa existe in orice circuit care are consumatori cu carcase metalice care, in mod accidental, pot ajunge sub tensiune, capatand un potential electric periculos pentru utilizatori (incluzand aici si corpurile de iluminat). Existenta acestui conductor de protectie, impreuna cu montarea unor disjunctoare diferentiale, va feresc de pericole, incluzand aici atat socurile electrice, cat si incendiile, avand in vedere ca exista acolo si o structura din lemn.
      LARGO AL FACTOTUM

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #4
        Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

        Este vorba de o pensiune? Aceeasi intrebare ca mai sus trifazic sau monofazic?
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • traiang
          Incepator
          • 10.oct.2013
          • 31

          #5
          Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

          Mulţumesc dl. "Cherubino" pentru răspuns si d-lui."Consultant electrice" pentru interesul de a ma ajuta.
          Ţin să vă spun că vă urmăresc discuţiile pe forum cu interes!

          O să trag împământarea la corpurile de iluminat, dar aş vrea să stiu dacă legea te obligă...sau e opţional?
          Coloana electrică între parter si etaj va fi trifazată, iar tabloul vreau să-l dotez cu tot ce este necesar pentru protectie şi nu numai…..
          Puterea finstalată de furnizor ar putea fi max. 20 Kw din câte am înţeles.
          Vreau să echilibrez fazele cât mai bine si am nevoie de ajutorul şi experienţa voastră, chiar dacă ştiu ca în situatia de faţă e putin dificil pentru că sunt cam putine date ce vi le pot da.
          Trebuie să ma adaptez în functie de cerintele care se tot schimba……

          Între timp sau compilicat puţin lucrurile , vor mai fi 7 camere si pe laterala cealaltă a holului. Deci 15 camere în total la etaj. 8 pe o parte si şapte pe cealaltă parte.
          Voi pune 2 tablouri la etaj , unul pe fiecare parte.
          Şi ca să fiu sigur de alte modificări pe viitor, chiar ma gândesc să trag coloana între tablouri parter-etaj fir de 6mm Cu, pentru fiecare tablou . Oare e prea mare sectiunea?
          Este ok sectiunea 2,5mm a firului pentru un circuit dedicat pentru o masină de spălat la 20m ? ..sau să trag de 4mm până la doza din hol la intrarea in cameră si de acolo cu 2,5 mm pâna la priza (ma gândeam la pierderea de tensiune si nu numai.....)
          La parter încă nu stiu ce va fi...
          Afară la o distantă de 40m faţă de tabloul principal va fi un atelier + garaj, (cu aparat de sudură, masina de gaurit, polizor, flex...) aici ma gândesc că firul cu sectiunea de 6mm pentru coloana de 40m până la tablou este insuficienta, poate de 10mm este mai adecvată.
          Iar la o altă distantă de vreo 30 m faţă de tabloul principal va fi o clădire mică unde vor fi max. 5 prize+ iluminat
          Fiecare locaţie v-a avea tabloul ei.
          O altă problema ar putea fi ca se doreşte posibilitatea alimentării de la un generator electric trifazic de putere în cazul întreruperii curentului, prin decuplarea manuală de la reteaua electrică şi cuplarea la generatorul trifazic care v-a fi pornit tot manual la nevoie. Aici vreau să nu se poată cupla accidental o reţea fără întreruperea sigură a celeilalte şi cu semnalizare optica sau chiar sonoră.
          Ştiu că exista ceva comutatoare de putere dedicate pentru astfel de situatii.
          Nu se doreşte automatizarea acestei probleme.
          Oricum lucrările vor avansa încet ……din cauza finanţelor.
          Ultima editare de traiang; 13.oct.2013, 23:17.

          Comentariu

          • bogdanfnf`
            Membru marcant
            • 26.dec.2007
            • 623

            #6
            Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

            Recomand coloanele de 6 mm ,
            Traseul pentru masina de spalat il faceti pe 4 mm pana la doza asa cum ati spus si va folositi de acest traseu si la o alta priza unde nu vor exista consumatori puternici !
            Intre cladire si atelier este suficient coloana de 6 mm !

            Exista pe net calculator pentru puterea cablurilor si pierderea pe lungime ! http://www.electro-cablu.ro/calculator-sectiune-cabluri

            Comentariu

            • traiang
              Incepator
              • 10.oct.2013
              • 31

              #7
              Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

              Mulţumesc bogdanfnf`pentru răspuns!
              O să tin cont de sfatul dv. O să revin pe parcurs , după cum vor avansa lucrările.
              Dacă mai sunt sugestii, sau alte idei le aştept cu plăcere.

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                #8
                Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

                Ne-ati multumit da nu ne-ati raspuns concret la intrebari. Nu sunteti obligat sa impamantati corpurile de iluminat. Este insa recomandat pentru bai, pivnite si alte zone cu mediu umed.
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • traiang
                  Incepator
                  • 10.oct.2013
                  • 31

                  #9
                  Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

                  Postat în original de Consultant electrice
                  Ne-ati multumit da nu ne-ati raspuns concret la intrebari. Nu sunteti obligat sa impamantati corpurile de iluminat. Este insa recomandat pentru bai, pivnite si alte zone cu mediu umed.
                  La ce anume nu v-am răspuns concret? Nu înţeleg.....

                  Comentariu

                  • Cherubino
                    Living Legend
                    • 10.iul.2006
                    • 1688

                    #10
                    Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

                    Postat în original de Consultant electrice
                    ... Nu sunteti obligat sa impamantati corpurile de iluminat...
                    @traiang
                    Fiind vorba (din cate am inteles) de o pensiune, in care vor locui probabil turisti, va invit sa faceti un exercitiu de imaginatie si sa va ganditi ce se va intampla cu proprietarul pensiunii daca un turist se va electrocuta atingand un corp de iluminat.
                    De ce nu va faceti in primul rand dvs. un bine prin legarea la pamant a tuturor corpurilor metalice ale consumatorilor electrici si prin montarea dispozitivelor diferentiale (care sunt obligatorii)?
                    LARGO AL FACTOTUM

                    Comentariu

                    • bogdan1
                      Membru
                      • 08.mai.2013
                      • 125

                      #11
                      Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

                      Referitor la cele 15 camere de la etaj,ce consumatori vor avea?De ce 2 tablouri cu cabluri de 6mm in conditiile in care aveti trifazat? Nu efectuati un calcul pe faze in raport cu puterea simultan absorbita de consumatori?

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        #12
                        Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

                        Postat în original de traiang
                        La ce anume nu v-am răspuns concret? Nu înţeleg.....
                        La intrebarea mea daca este vorba de o pensiune. Din ce am citit nu am sesizat daca ati mentionat undeva acest lucru. Vroiam sa va recomand sa trageti impamantare si la corpurile de iluminat daca este pensiune din motivele evidentiate intre timp si de Cherubino.
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • traiang
                          Incepator
                          • 10.oct.2013
                          • 31

                          #13
                          Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

                          Haideţi să fac puţină lumină. Am lucrat ca electrician la o firma care s-a construit de la “0”,câţiva ani buni, fiind calificat şi autorizat în domeniu. Deci nu sunt chiar pe “0”.
                          Dar viaţa îţi oferă şanse uneori, de care am profitat si eu şi m-am reprofilat acum 8 ani, într-un alt domeniu, care nu mai are legătură cu meseria de electrician.
                          8 ani sunt mulţi la cum avansează tehnologia şi cum se schimbă legile. Am remarcat cât de mult am rămas în urmă,…unele lucruri le-am uitat …iar agenda cu notiţe şi calcule pe care o aveam …s-a dus. Dar totul e să vrei. Chiar vreau să mă înscriu anul viitor pentru a sustine examenele pentru reînoirea autorizaţiei dacă se poate
                          Dar asta e altă problemă.
                          De aceea mi-am spus că nu strică să ma documentez puţin si chiar să port nişte discuţii cu oameni calificati în domeniu pentru a-mi împrospăta memoria.
                          Acum, vreau să ajut la rândul meu, un om care m-a ajutat foarte mult când eu am avut nevoie.
                          Pentru cei care ar putea crede că mă voi umple de bani de pe o asemenea lucrare le spun că nu o fac pe bani, o fac din inimă si cu mintea şi vreau să fac cum e cel mai bine.

                          Pt. Consultant electrice - Da

                          Cu tot respectul domnule Cherubino ….nu înţeleg motivul pentru care mă "certaţi".

                          În postarea nr 3 dv mi-aţi spus:
                          “Conductorul de protectie ar trebui sa existe in orice circuit care are consumatori cu carcase metalice care, in mod accidental, pot ajunge sub tensiune….”

                          În postarea nr 5 am fost de accord cu dv.şi am spus:
                          O să trag împământarea la corpurile de iluminat, dar aş vrea să stiu dacă legea te obligă...sau e opţional?
                          Coloana electrică între parter si etaj va fi trifazată, iar tabloul vreau să-l dotez cu tot ce este necesar pentru protectie şi nu numai…..”

                          Eu am repetat întrebarea cu împământarea pentru iluminat si la postarea aceasta deoarece nu mi-a răspuns nimeni la întrebare, iar eu nu am găsit dacă legea te obligă să faci acest lucru. Vroiam eu să ştiu!
                          Domnul Consultant electrice mi-a răspuns la postarea nr 8. Asta nu înseamnă că nu o vroiam să o trag. Dv şi dl. Consultant electrice aveţi perfectă dreptate în ceea ce aţi spus şi vă mulţumesc.

                          bogdan1 –Citiţi cu atentie postările 1,3, 5 si 6 !
                          Trebuie avut în vedere că lungimea coloanei +coborârea la taboul principal v-a avea lungimea aprox. 24m
                          Am ales să montez două tablouri din considerente tehnice şi organizatorice zic eu. Intrarea principală la etaj v-a fi pe mijloc. Distanţa dintre stâlpi de lemn din structură e mică (pereti din rigips!!!) si nu pot băga în perete un tablou mai mare şi nici unul lângă altul (pe o distanţă de 5-6m in jurul tabloului )doar unul sub altul.....credeţi-mă numai se complică treaba. Holul este îngust şi tabloul “aplicat” ar lua din spaţiu.
                          Normal,… era mai uşor unul singur încăpător…., dar uneori trebuie să te adaptezi situaţiei şi eu nu am găsit o variantă mai bună …şi la urma urmei nu e un “capăt de ţară “ să ai două tablouri la un etaj de 30 m lungime cu 15 camere (în prezent.)
                          bogdanfnf` a spus: “
                          Recomand coloanele de 6 mm ,
                          Traseul pentru masina de spalat il faceti pe 4 mm pana la doza asa cum ati spus si va folositi de acest traseu si la o alta priza unde nu vor exista consumatori puternici !
                          Intre cladire si atelier este suficient coloana de 6 mm !
                          Nu e “bătut în cuie”nu am luat încă decizia cu ce sectiune voi trage coloana, dar o mică supradimensionare a coloanei nu strică, decât să îţi pară rău mai târziu.
                          Sunt si alte variante,….
                          1. - să trag coloana principală de 6mm( în functie de consumatori finali si distanţă ) si să alimentez cele 2 tablouri,.
                          2. - cu coloane separate pentru fiecare tablou ,de 4mm.
                          3. - dacă nu vor fi consumatori mari o coloană de 4mm penru cele două tablouri.
                          Momentan sunt la nivel de discuţii, nu am tras coloanele…şi nici tablourile nu le-am montat .Lucrările pe electrică vor continua mai târziu Aştept să se avanseze cu lucrările de ridicare a pereţilor şi împărtire a camerelor, să nu se mai modifice iar…
                          Trebuie făcută împământarea, paratrăznetul, ilumimatul exterior…..mai sunt multe. Mai revin pe parcurs.

                          Vă mulţumesc pentru sfaturi! O seară frumoasă!
                          Ultima editare de traiang; 18.oct.2013, 21:15.

                          Comentariu

                          • bassu
                            Membru Marcant
                            • 25.nov.2008
                            • 475

                            #14
                            Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

                            Nu uitati de circuitele de avertizare pentru situatii de urgenta care au o baterie de rezerva in ele. Acestea se monteaza deasupra oricarei iesiri de la hol.

                            Pentru a evita sa schimbati in viitor indicatoarele ar fi bine sa montati doar indicatoare care nu contin scris - in UE se reglementeaza acest lucru argumentandu-se ca persoanele analfabete nu inteleg ce anume este scris. Noi facand parte din UE....
                            Daca aveti posibilitatea ar fi bine sa aveti si cate minim trei senzori de fum pe fiecare hol. De asemenea, fiind inca la partea de compartimentare aveti posibilitatea de a trage si poza si partea de comunicatii daca ea exista cat si cea tv. Diferentialele si bobinele MSU alaturi de descarcatoare in taboul general ar fi de asemenea indicate dar totul depinde si de buget. Spor la munca!

                            Comentariu

                            • Cherubino
                              Living Legend
                              • 10.iul.2006
                              • 1688

                              #15
                              Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrică clădire nouă

                              Postat în original de traiang

                              Cu tot respectul domnule Cherubino ….nu înţeleg motivul pentru care mă "certaţi".
                              Doamne-fereste! nici vorba sa va cert. Eu incercam sa subliniez ideea ca , indiferent daca e obligatorie sau nu, impamantarea pe circuitul de iluminat e binevenita si chiar necesara. Prin reducere la absurd, va spun cu mana pe inima ca eu as impamanta circuitele de iluminat chiar daca normativul ar interzice acest lucru.