Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Buna, Am o intrebare, Doresc sa schimb instalatia electrica la apartament. Dar nu stiu exact ce conductorii sa aleg.
Apartamentul este compus din 2 camere, baie, bucatarie si 2 holuri mici.
Consumatorii vor fi: 2 TV, PC, masina de spalat, frigider, centrala, si 2 calorifere electrice(in perioadele friguroase), si normal becurile, si alte aparate fara consum mare.
Este buna acesta alegere.
Conductor MYF 6, de la tablou la dozele principale.
Buna, Am o intrebare, Doresc sa schimb instalatia electrica la apartament. Dar nu stiu exact ce conductorii sa aleg.
Apartamentul este compus din 2 camere, baie, bucatarie si 2 holuri mici.
Consumatorii vor fi: 2 TV, PC, masina de spalat, frigider, centrala, si 2 calorifere electrice(in perioadele friguroase), si normal becurile, si alte aparate fara consum mare.
Este buna acesta alegere.
Conductor MYF 6, de la tablou la dozele principale.
Conductor MYF 4, de la doze la prize.
Conductor MYF 2,5 , de la doze pentru becuri.
Astept o parere din partea Dvs.
Conductoarele sunt supradimensionate. Valorile corecte sunt 1,5 mmp pentru circuitul de iluminat si 2,5 mmp pentru circuite de prize, indiferent ca sunt tronsoane intre dozele de derivatie sau intre doze si aparataj. Degeaba puneti MYf 6 pe prize, ca nu aveti voie sa protejati un circuit de prize cu sigurante mai mari de 16 A, iar la lumina nu are ce sa caute 2,5 mmp avand in vedere ca de obicei un circuit de iluminat intr-un apartament rareori are nevoie de un curent nominal mai mare de 6 A.
In cazul in care aveti consumatori cu puteri mai mari de 2,5 KW care necesita alimentare prin circuite dedicate, sectiunile conductoarelor se aleg in functie de puterea consumatorului respectiv.
Conductoarele sunt supradimensionate. Valorile corecte sunt 1,5 mmp pentru circuitul de iluminat si 2,5 mmp pentru circuite de prize, indiferent ca sunt tronsoane intre dozele de derivatie sau intre doze si aparataj. Degeaba puneti MYf 6 pe prize, ca nu aveti voie sa protejati un circuit de prize cu sigurante mai mari de 16 A, iar la lumina nu are ce sa caute 2,5 mmp avand in vedere ca de obicei un circuit de iluminat intr-un apartament rareori are nevoie de un curent nominal mai mare de 6 A.
In cazul in care aveti consumatori cu puteri mai mari de 2,5 KW care necesita alimentare prin circuite dedicate, sectiunile conductoarelor se aleg in functie de puterea consumatorului respectiv.
OK, Multumesc de raspuns.
Atunci o sa merg pe iluminat cu 1,5, iar pe prize cu 2,5.
Se poate face de ex. o priza in fiecare camera pentru consumatori mai mari, ex. calorifere electrice, radiatoare etc. Si in bucatarie cuptor cu microunde, masina de spalat, frigider.?
Era indicat sa lecturati un pic topicurile dedicate in care s-au discutat aceste aspecte. Trebuie sa va ganditi exact la ce consumatori doriti sa alimentati si la puterile acestora. Aparatele uzuale nu depasesc 2500W, iar pentru acestea este suficient traseul de 2,5, in ideea ca nu alimentati 3 calorifere in aceeasi priza.
Va propun sa faceti cate un circuit de prize pentru fiecare camera si pentru bucatarie, iar suplimentar circuite separate pentru consumatorii de putere mai mare (gen masina de spalat, boiler, cuptor electric, aer conditionat,etc.). In felul acesta se realizeaza o impartire cat de cat judicioasa a consumatorilor pe circuite, evitandu-se supraincarcarile.Astfel si gestionarea eventualelor declansari de suprasarcina sau scurtcircuit ale disjunctoarelor este mai simpla, deoarece va ramane fara curent doar circuitul pe care s-a produs defectul, celelalte cotinuand sa functioneze normal.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.