    Conductor instalatie electrica apartament

    Buna, Am o intrebare, Doresc sa schimb instalatia electrica la apartament. Dar nu stiu exact ce conductorii sa aleg.

    Apartamentul este compus din 2 camere, baie, bucatarie si 2 holuri mici.
    Consumatorii vor fi: 2 TV, PC, masina de spalat, frigider, centrala, si 2 calorifere electrice(in perioadele friguroase), si normal becurile, si alte aparate fara consum mare.

    Este buna acesta alegere.

    Conductor MYF 6, de la tablou la dozele principale.

    Conductor MYF 4, de la doze la prize.

    Conductor MYF 2,5 , de la doze pentru becuri.

    Astept o parere din partea Dvs.
  • Cherubino
    Living Legend
    • 10.iul.2006
    • 1688

    #2
    Răspuns la: Recomandare conductor instalatie electrica apartament.

    Postat în original de rfc
    Buna, Am o intrebare, Doresc sa schimb instalatia electrica la apartament. Dar nu stiu exact ce conductorii sa aleg.

    Apartamentul este compus din 2 camere, baie, bucatarie si 2 holuri mici.
    Consumatorii vor fi: 2 TV, PC, masina de spalat, frigider, centrala, si 2 calorifere electrice(in perioadele friguroase), si normal becurile, si alte aparate fara consum mare.

    Este buna acesta alegere.

    Conductor MYF 6, de la tablou la dozele principale.

    Conductor MYF 4, de la doze la prize.

    Conductor MYF 2,5 , de la doze pentru becuri.

    Astept o parere din partea Dvs.
    Conductoarele sunt supradimensionate. Valorile corecte sunt 1,5 mmp pentru circuitul de iluminat si 2,5 mmp pentru circuite de prize, indiferent ca sunt tronsoane intre dozele de derivatie sau intre doze si aparataj. Degeaba puneti MYf 6 pe prize, ca nu aveti voie sa protejati un circuit de prize cu sigurante mai mari de 16 A, iar la lumina nu are ce sa caute 2,5 mmp avand in vedere ca de obicei un circuit de iluminat intr-un apartament rareori are nevoie de un curent nominal mai mare de 6 A.
    In cazul in care aveti consumatori cu puteri mai mari de 2,5 KW care necesita alimentare prin circuite dedicate, sectiunile conductoarelor se aleg in functie de puterea consumatorului respectiv.
    LARGO AL FACTOTUM

    Comentariu

    • rfc
      Incepator
      • 17.nov.2013
      • 2

      #3
      Răspuns la: Recomandare conductor instalatie electrica apartament.

      Postat în original de Cherubino
      Conductoarele sunt supradimensionate. Valorile corecte sunt 1,5 mmp pentru circuitul de iluminat si 2,5 mmp pentru circuite de prize, indiferent ca sunt tronsoane intre dozele de derivatie sau intre doze si aparataj. Degeaba puneti MYf 6 pe prize, ca nu aveti voie sa protejati un circuit de prize cu sigurante mai mari de 16 A, iar la lumina nu are ce sa caute 2,5 mmp avand in vedere ca de obicei un circuit de iluminat intr-un apartament rareori are nevoie de un curent nominal mai mare de 6 A.
      In cazul in care aveti consumatori cu puteri mai mari de 2,5 KW care necesita alimentare prin circuite dedicate, sectiunile conductoarelor se aleg in functie de puterea consumatorului respectiv.

      OK, Multumesc de raspuns.
      Atunci o sa merg pe iluminat cu 1,5, iar pe prize cu 2,5.

      Se poate face de ex. o priza in fiecare camera pentru consumatori mai mari, ex. calorifere electrice, radiatoare etc. Si in bucatarie cuptor cu microunde, masina de spalat, frigider.?

      Si cam ce conductor sa folosesc?

      Comentariu

      • raducu_ilie
        Living Legend
        • 10.apr.2008
        • 1043

        #4
        Răspuns la: Recomandare conductor instalatie electrica apartament.

        2.5 Fy sau Myf.
        Sanatate maxima si efort minim!

        Comentariu

        • Consultant electrice
          Moderator
          • 08.nov.2005
          • 3240

          #5
          Răspuns la: Recomandare conductor instalatie electrica apartament.

          Era indicat sa lecturati un pic topicurile dedicate in care s-au discutat aceste aspecte. Trebuie sa va ganditi exact la ce consumatori doriti sa alimentati si la puterile acestora. Aparatele uzuale nu depasesc 2500W, iar pentru acestea este suficient traseul de 2,5, in ideea ca nu alimentati 3 calorifere in aceeasi priza.
          Curentul nu iarta!

          Comentariu

          • Cherubino
            Living Legend
            • 10.iul.2006
            • 1688

            #6
            Răspuns la: Recomandare conductor instalatie electrica apartament.

            Va propun sa faceti cate un circuit de prize pentru fiecare camera si pentru bucatarie, iar suplimentar circuite separate pentru consumatorii de putere mai mare (gen masina de spalat, boiler, cuptor electric, aer conditionat,etc.). In felul acesta se realizeaza o impartire cat de cat judicioasa a consumatorilor pe circuite, evitandu-se supraincarcarile.Astfel si gestionarea eventualelor declansari de suprasarcina sau scurtcircuit ale disjunctoarelor este mai simpla, deoarece va ramane fara curent doar circuitul pe care s-a produs defectul, celelalte cotinuand sa functioneze normal.
            LARGO AL FACTOTUM