    Se pot folosi si 6 intrerupatoare cu revenire insa nu veti putea actiona decat un bec- (sau mai multe legate in paralel) = pasul1- on; pasul2- off
    Nu stiu exact ce va imaginati cand spuneti:
    Postat în original de dan_alin2003
    ...astfel pe fiecare inrerupator sa pot stinge si aprinde exact becul care il doresc...
    insa o rezolvare ati putea gasi in schita urmatoare


    Iluminat 2 zone:

    Releu pas cu pas Finder- vizualizare 3D:


    Domnule Consultant electrice, daca a-ti lipi acest mesaj cu cel de sus, ar fi excelent.
    Va multumesc!
    Ultima editare de Consultant electrice; 01.dec.2015, 12:54.

    Lasă un comentariu:


  • dan_alin2003
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Salut!La schita de mai sus pot folosi in loc de cele 3 intrerupatoare cu revenire,6 inrerupatoare(ca cele atasate) cu revenire astfel pe fiecare inrerupator sa pot stinge si aprinde exact becul care il doresc?Merci!Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	espina.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	1,6 KB 
ID:	623920

    Lasă un comentariu:


  • Jan
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Postat în original de erickson
    Care sunt cele mai recomandate relee (cap scara) pas cu pas?
    Va multumesc
    Cap scara sint comutatoare...
    Relee pas cu pas, destul de ok, gasiti la Finder:

    Lasă un comentariu:


  • erickson
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Care sunt cele mai recomandate relee cap scara pas cu pas?
    Va multumesc
    Ultima editare de erickson; 21.mar.2015, 08:17.

    Lasă un comentariu:


  • Negulescu Corneliu
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    MULTUMESC ! ACUM sunt edificat cu modul de comanda fara fir !
    Ultima editare de Negulescu Corneliu; 02.mai.2014, 08:11.

    Lasă un comentariu:


  • Jan
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Acesti receptori pot fi comandati:
    a) Doar cu ajutorul butoanelor clasice "cu fire" - exact ca in schitele de mai sus
    b) Doar cu ajutorul unor emitatoare ce pot fi amplasate oriunde in camera/casa
    c) Printr-o combinatie intre a si b

    Pentru o mai buna intelegere a punctului b va recomand sa vizualizati urmatoarele adrese:


    Urmariti si filmuletul:

    click pe simbolul"start" aflat in stanga intre cele doua foto cu emitatorul

    Traducere din manualul de utilizare cap 6 Instalarea:

    Instalarea receptorilor mai sus prezentati se face conform schemei. Alimentarea receptorilor se face prin conectarea fazei si nulului la bornele L si N….. vezi schita postata de mine mai sus.
    Pe modul nu veti gasi instalate elemente de comanda. Pentru a intra in modul de "invatare" si comunicare intre receptor si emitatori va trebui (chiar daca doar temporar) sa conectati un buton - intre faza L si borna S1. Important este sa folositi aici doar intrerupatoare cu revenire
    Dupa conectarea butonului se poate verifica, printr-o scurta apasare, daca instalatia functioneaza corect. O apasare mai lunga de 4 secunde va duce receptorul in modul de "invatare" si comunicare cu emitatorii…. Pentru programarea emitatorilor alesi se vor urma pasii descrisi in manualele propii de utilizare

    Lasă un comentariu:


  • Negulescu Corneliu
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Poate nu ma duce pe mine capul ! Ce e mai sus e cu fire bine mersi ! Eu vorbeam de comanda prin radio. In doza se introduce un receptor care poate fi comandat de un "buton", un emitator ce poate fi amplasat oriunde in camera/casa. Acesta se prezinta ca o structura portabila, astfel incat poate fi chiar mutat dupa dorinta utilizatorului, langa pat, pe birou, langa fotoliu, etc. Un releu pas cu pas radiocomandat de cateva astfel de "butoane".

    Lasă un comentariu:


  • Jan
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    In manualul de utilzare apare de asemenea, un actuator wireless homematic cu un singur contact comandat. Acesta poate inlocui fara probleme un releu pas cu pas (K1) intr-o instalatie deja existenta:

    Lasă un comentariu:


  • Jan
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Postat în original de Negulescu Corneliu
    Primul ... Sa le fi scos din productie ?
    Imi pare rau, nu cunosc ...
    Va pot insa prezenta un montaj "hybrid" -actionare clasica si wireless - care indeplineste mai exact conditiile pe care le dorea initiatorul acestui topic, si care poate va v-a interesa si pe dvs:


    Lasă un comentariu:


  • Negulescu Corneliu
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Primul link vorbeste despre "linia de date ce este intinsa in paralel cu cablurile de alimentare", deci tot cu sarme e treaba. Celelalte prezinta un concept mult prea rafistolat, prin radio intr-adevar, care include si multe alte comenzi decat lumina, deci foarte scump. Exista niste sisteme relative simple dedicate doar luminii, fara programare, care presupun comanda prin radio in locul celei prin fir. Am vorbit despre asta cu cineva de la Schneider acum vreo patru ani. Sa le fi scos din productie ?

    Lasă un comentariu:


  • Jan
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Postat în original de Negulescu Corneliu
    Rog pe cine a scormonit sau stie sa informeze cum se poate rezolva aplicatia aceasta prin radio. Schneider avea asa ceva pe site, acum nu mai vad ! Multumesc !
    Cateva informatii despre sistemele radio comandate Merten by Schneider Electric:
    In calitate de specialist mondial in managementul energiei si automatizari in peste 100 de tari, oferim solutii integrate pentru energie pentru mai multe segmente de piata.

    De exemplu brosura Merten Connect http://www.schneider-electric.ro/doc...connect-ro.pdf
    sau http://www.schneider-electric.ro/doc...ten-knx-ro.pdf
    Poate intereseaza si: http://www.schneider-electric.ro/rom...alizare_de.xml vezi InSide Control flyer

    Casa inteligenta Merten -

    Lasă un comentariu:


  • imbroserv
    a răspuns
    Răspuns la: schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Buna dimineata,
    Unde pot sa cumpar in Bucuresti un releu Finder din seria 27.05.8.230? Am Cautat in magazine gen Dedeman, Bricostore etc, dar nu am gasit.
    Multumesc!

    Lasă un comentariu:


  • Jan
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Postat în original de uceniculgica
    ori se face montajul pe circuite separate cu releu 27.01 pe fiecare circuit
    Se poate realiza deasemenea cu ajutorul a doua comutatoare cap scara duble si a doua comutatoare cruce insa ... total nerentabil:


    principiul de functionare a releului pas cu pas:

    Lasă un comentariu:


  • Negulescu Corneliu
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Rog pe cine a scormonit sau stie sa informeze cum se poate rezolva aplicatia aceasta prin radio. Schneider avea asa ceva pe site, acum nu mai vad ! Multumesc !

    Lasă un comentariu:


  • raducu_ilie
    a răspuns
    Răspuns la: Schema electrica cu 3 cap scara si 2 becuri

    Da. Se poate si asta. Dar deja se complica lucrurile. Dpdv al costurilor. Fiecare dupa gust.