4 sigurante pentru toata casa

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • gsaplontai
    Incepator
    • 11.mai.2014
    • 2

    4 sigurante pentru toata casa

    Salutare,

    Am o mare problema/dilema. In primul rand vreau sa stiti ca nu sunt un cunoscator in domeniu dar as avea nevoie de niste lamuriri.
    Locuiesc intr-o casa cu 5 camere, initial (prin anii 90) casa era doar cu 3 camere dar a mai fost ridicat un etaj. Problema mea e cu partea electrica, exista doar un panou cu 4 sigurante, doua pentru prize, doua pentru becuri plus siguranta principala.
    De vreo cateva saptamani am chemat un electrician care mi-a schimbat panoul electric cu unul nou cu sigurante automate monopolare de 25A si din cand in cand mai sar sigurantele.

    In scurt timp voi achizitiona un cuptor electric de 3.8kw care sigur nu o sa mearga cu instalatia actuala.

    Electricianul mi-a spus ca o sa-mi schimbe sigurantele pentru prize cu unele de 32A si n-o sa am probleme. Mi se pare cam nesigur sa fie doar 2 sigurante pentru toate aparatele din casa dar casa fiind veche nu stiu daca se pot trage fire noi in instalatie. Ce sugerati?

    Va multumesc,
    Gabi
  • FilipT
    Membru marcant
    • 15.feb.2009
    • 673

    #2
    Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

    Schimbati electricianul!

    Comentariu

    • georgel
      Membru
      • 12.sep.2009
      • 234

      #3
      Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

      Postat în original de FilipT
      Schimbati electricianul!
      corect trebuie vazut de ce sare sigurantele nu pus altele mai mari atunci nu mai sare dar ia foc pt cuptor e recomandat circuit separat chiar si pozat aparent

      Comentariu

      • Cherubino
        Living Legend
        • 10.iul.2006
        • 1688

        #4
        Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

        "Specialistul" ala e orice, numai electrician NU !!
        Presupunand ca distributia circuitului de prize este realizata cu cupru de 2,5 mmp, aveti voie sa-l protejati cu sigurante de MAXIMUM 16 A (ideal ar fi de 10 A). Schimband aceste sigurante cu unele de 25 sau chiar de 32 A pentru a "scapa de probleme", exista un risc extrem de mare sa va ia foc conductoarele din pereti (de obicei acest fenomen se initiaza la punctele cele mai slabe ale instalatiei-conexiunile din doze si de la bornele aparatajului). Rezultatul va fi ca veti scapa definitiv de problema numita "casa" si va veti nenoroci pentru tot restul vietii.
        Din pacate, vestile sunt proaste pentru dvs. : instalatia pe care o aveti este subdimensionata grav in raport cu nevoile de consum pe care le aveti si, din pacate, singura solutie pe care o puteti aplica este refacerea ei, fie ingropat, fie aparent, prin adaugarea de circuite suplimentare separate pentru toti consumatorii de puteri mari pe care-i aveti (cuptor electric, boiler, masina de spalat, etc.).
        Pentru cuptorul cu puterea de 3,8 KW aveti nevoie de un circuit separat realizat cu conductoare din cupru cu sectiunea de 4 mmp si protejat in tablou cu o sigurante de 20 A, iar cuptorul trebuie conectat prin bransament fix, nu prin priza, deoarece prizele de utilizare generala nu suporta curenti mai mari de 16 A.

        PS. Faceti-va un bine si apelati la un electrician adevarat, unul care sa va poata prezenta si niste referinte sau lucrari realizate anterior, si renuntati la electrorigipsari, electrofaiantari, sau alte soiuri asemanatoare de electronemernici care se pricep la toate, dar cel mai bine se pricep sa distruga destine si vieti prin incendiile provocate de lucrarile lor.
        Ultima editare de Cherubino; 11.mai.2014, 10:02.
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu

        • Consultant electrice
          Moderator
          • 08.nov.2005
          • 3240

          #5
          Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

          Solutia asa cum au afirmat si colegii forumisti nu este o siguranta mai mare. Ce inseamna ca mai sar din cand in cand? Ati sesizat cu ce coincide? Aveti consumatori mari in prezent?
          2 sigurante banuiesc ca este una pe faza si una pe nul, nu doua circuite de prize. Instalatia trebuie regandita si actionat in consecinta cu trasee noi daca doriti sa mergeti pe consumatori electrici mari. Daca la lumina sursele actuale va permit consumuri semnificativ mai mici si nu este nici o problema, la prize veti avea nevoie in mod cert de trasee noi.

          Electrician trebuie sa fie cu diploma nu verbal cel care va regandi si realiza instalatia.
          Curentul nu iarta!

          Comentariu

          • gsaplontai
            Incepator
            • 11.mai.2014
            • 2

            #6
            Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

            Va mutumesc frumos de lamuriri. Am tinut cont de ele si pentru cuptorul nou am tras doua prize separate cu cablu de 2,5 direct din panou cu doua sigurante(una pt nul si una pt faza) de 25A.
            Mi-am dat seama si eu acum ca trebuie schimbata toata instalatia dar inca n-am un buget pentru asta.

            Cele bune,
            Gabi

            Comentariu

            • Cherubino
              Living Legend
              • 10.iul.2006
              • 1688

              #7
              Răspuns la: Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

              Postat în original de gsaplontai
              Va mutumesc frumos de lamuriri. Am tinut cont de ele si pentru cuptorul nou am tras doua prize separate cu cablu de 2,5 direct din panou cu doua sigurante(una pt nul si una pt faza) de 25A.
              Mi-am dat seama si eu acum ca trebuie schimbata toata instalatia dar inca n-am un buget pentru asta.

              Cele bune,
              Gabi
              Pai observ ca n-ati tinut cont deloc de sfaturi. Tocmai v-am scris mai sus ca un circuit executat cu conductoare din cupru de 2,5 mmp trebuie protejat cu maxim 16 A. Punand 25 A dvs. va incapatanati sa ascultati de "electronemernicul" de serviciu si, in opinia mea, daca o sa vi se intample ceva rau din cauza instalatiei electrice, va meritati soarta. Va doresc sincer sa va deschideti ochii si mintea in ceasul al 12-lea, ca sa nu ajungeti urmatorul subiect al stirilor de la ora 5, la rubrica "Ce frumos ard casele patriei".
              LARGO AL FACTOTUM

              Comentariu

              • RaspoElectric
                Membru Marcant
                • 17.feb.2009
                • 707

                #8
                Răspuns la: Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

                Si ahhhh.
                Nu se pun sigurante separate pe faza si pe nul.
                Se pune siguranta bipolara sau 1P+N,care intrerupe complet circuitul.
                Sa presupunem ca pica siguranta de nul la o suprasarcina/scurtcircuit.
                Faza nu are voie sa ramana intr-un circuit cand lucreaza protectia.
                Cu respect ... Ovi
                Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                Comentariu

                • GeorgeTrisina
                  Membru marcant
                  • 27.sep.2012
                  • 748

                  #9
                  Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

                  Postat în original de gsaplontai
                  Salutare,

                  Am o mare problema/dilema. In primul rand vreau sa stiti ca nu sunt un cunoscator in domeniu dar as avea nevoie de niste lamuriri.
                  Locuiesc intr-o casa cu 5 camere, initial (prin anii 90) casa era doar cu 3 camere dar a mai fost ridicat un etaj. Problema mea e cu partea electrica, exista doar un panou cu 4 sigurante, doua pentru prize, doua pentru becuri plus siguranta principala.
                  De vreo cateva saptamani am chemat un electrician care mi-a schimbat panoul electric cu unul nou cu sigurante automate monopolare de 25A si din cand in cand mai sar sigurantele.

                  In scurt timp voi achizitiona un cuptor electric de 3.8kw care sigur nu o sa mearga cu instalatia actuala.

                  Electricianul mi-a spus ca o sa-mi schimbe sigurantele pentru prize cu unele de 32A si n-o sa am probleme. Mi se pare cam nesigur sa fie doar 2 sigurante pentru toate aparatele din casa dar casa fiind veche nu stiu daca se pot trage fire noi in instalatie. Ce sugerati?

                  Va multumesc,
                  Gabi
                  N-o sa ai probleme cu declansatul, dar in schimb ai probleme cu focul. Bine ca n-a zis sa-ti puna ceva sarma ghimpata.

                  Comentariu

                  • bogdanfnf`
                    Membru marcant
                    • 26.dec.2007
                    • 623

                    #10
                    Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

                    Tipic electricianului roman , sa fie siguranta mare ca sa tina , sa nu sara !!! Vai mama lor de circuite .

                    Ca idee , se gasesc si pe net calculatoare , o siguranta de 25 A va tine pe un circuit o putere absorbita de 5750 watii !!! Problema va fi ca aceasta siguranta pusa de dvs nu va declansa la solicitare termica , doar la scurt circuit .

                    Personal am acasa un cuptor cu putere maxima de 2600 watti pus pe o siguranta de 16A !

                    Comentariu

                    • Temelye
                      Living Legend
                      • 23.apr.2014
                      • 1395

                      #11
                      Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

                      Apropo de sigurante, cred ca ar fi util de specificat ce marci de sig.aut.cu probleme din fabricatie am intilnit. Eu unul spre ex. nu mai montez Tracon pentru ca am intilnit ceva cazuri in care faceau figuri si am renuntat sa le mai cumpar. Asta nu inseamna ca firma Tracon nu are si produse bune dar la capitolul disjunctoare nu stau prea bine
                      Legrandul (modelul vechi) erau ok, nu am intilnit nici una cu probleme.Acum am inteles ca au scos un model nou de sigurante aut. nu stiu cit sunt de reusite,timpul o va spune. La capitolul prize normale, simple, Valena de la ei spre ex. mi-a dus amperaje la care Gewis-ul sau alte firme de renume au cedat in timp, Valena merge si azi de ceva ani. Intr-o lume in care totul tinde sa fie de consum, am respect pt lucruri pe care aproape ca te poti baza o viata

                      Spor la lucru de calitate
                      Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

                      Comentariu

                      • Turb0
                        Incepator
                        • 01.iul.2012
                        • 8

                        #12
                        Răspuns la: 4 sigurante pentru toata casa

                        Pune cele 2 circuite trase in paralel; 3800W inseamna in jur 17A deci cumpara o siguranta 1P+N de 20A.Conexiunea cuptorului se face direct, nu cu priza!!!

                        Comentariu

                        Procesare...