Pornire motor trifazic 5 kW

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Patrui Paul
    Incepator
    • 09.aug.2014
    • 19

    Pornire motor trifazic 5 kW

    Va salut cu respect si bine v-am gasit!
    Am o casa la tara unde am bransament trifazic .am renovat putin casuta si am facut eu toata instalatia monofazica,care de altfel functioneaza ireprosabil(am habar intr-o oarecare masura ,deoarece am terminat profesionala in domeniu,apoi liceul ) 220-ul l-am luat de pe una din faze si nulul de lucru.acum problema este ca in pivnita este un circular cu moara de cereale .motorul e baban are 5 kw si are au automat de pornire cum era pe vremuri cu ulei.cablul care vine de la sigurante e gros ,nu stiu sa zic sectiunea ca nu l-am vazut pe interior dar oricum cel putin 5 mm,iar pe trifazic sunt 3 sigurante fuzibile care nu am umblat la ele.motorul a mers bine mersi pana acum ceva timp,dar intr-o zi cand un vecin a venit sa macine la moara a facut scurt langa stecher deoarece izolatia era crapata.apoi am incercat sa tai din cablu si sa montez stecherul dar toata izolatia pe cablul lui de alimentare e imbatranita si crapata si la un moment dat dupa ce se mai misca face scurt.

    Acum vreau sa-i schimb cablul si nu stiu ce sectiune sa cumpar sa fie in regula,stiind ca motoarele astea iau la pornire de 6pana la 10 ori mai mult curent decat valoarea nominala a lor.Si inca ceva ce parere aveti sa schimb si automatul de pornire care e antic si cu ulei,dsesi functioneaza bine sau sa-l las.unele persoane mi-au spus ca acele automate sunt foarte reusite si nu prea au moarte.si pana o sa schimb si sigurantele fuzibile cu unele automate de cati amperi imi recomandati sigurante fuzibile pentru acest motor?

    Multumiri anticipate
    Ultima editare de Consultant electrice; 10.aug.2014, 21:46.
  • mbostangiu
    Membru Marcant
    • 31.dec.2011
    • 594

    #2
    Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

    La instalatia de la casa ar fi fost bine sa echilibrati pe cat posibil consumul (circuitele) pe cele 3 faze in loc sa mergeti cu toate pe o singura faza.
    La motor trebuie un cablu de minim 5x2.5, flexibil (MCG).
    Despre automatul de pornire cu ulei nu stiu la ce va referiti, banuiesc ca e doar o denumire pompoasa pentru un disjunctor vechi dar poate fi si un ansamblu contactor de pornire inseriat cu releu termic.
    Pentru motor va sfatuiesc sa renuntati la fuzibile si sa montati o siguranta automata de 10A cu caracteristica de declansare "D" (D10)
    “Quality means doing it right when no one is looking.”

    Comentariu

    • cotycla
      Membru
      • 01.nov.2012
      • 130

      #3
      Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

      Inlocuiti automatul cu ceva de genu asta

      DEDEMAN - cel mai expansiv retailer de materiale de constructii dezvolta cel mai complet site DIY, comunicand esentialul despre: ofertele de produse, servicii si companie

      Comentariu

      • uceniculgica
        Membru Marcant
        • 10.ian.2013
        • 573

        #4
        Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

        Ar trebui mai multe detalii de pe placa motorului, curent nominal, cos fi, pentru un calcul cat mai exact

        Fara aceste date, dupa parerea mea ai nevoie de un intrerupator automat de cel putin 25A pentru protejarea circuitului motorului, de asemenea ai nevoie pentru protectia motorului de un releu termic de protectie

        Daca contactorul actual este bun, parerea mea este sa nu-l schimbi
        Ultima editare de Consultant electrice; 10.aug.2014, 21:46.

        Comentariu

        • Patrui Paul
          Incepator
          • 09.aug.2014
          • 19

          #5
          Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

          In primul rand va multumesc pentru raspunsurile prompte.da ,este vorba de un bloc de comanda,care sigur contine un contactor ,deoarece se aude bazaitul cand o cuplezi,bloc de relee termice nu stiu daca are ca mi-a fost frica sa o desfac ca o sa curga uleiul.luni o sa dau o fuga pana la tara si o sa fac cateva poze.as vrea sa o inlocuiesc cu ceva asemanator,daca gasesc un bloc nou de comanda cu contactor +bloc de relee termice.am studiat si posibilitatea pornirii stea triunghi,dar cica pana la 7,5 kw merge pornire directa+ca a functionat muulti ani asa si nu au fost probleme cu topitul conductorilor sau supraincalzire.la cablu ma gandeam la unul cu 4 fire,mai gros de 2,5.deoarece alimentarea motorului se face pe trei faze si atat,fara nul de lucru.de fapt motoarele astea oricum le-ai lega nu au nevoie de nul de lucru.impamantarea e sudata de masa motorului si e bagata in pamant.tatal meu spune ca e facuta serios,8 metri de platband zincat + teava,etc.daca e functionala nu ma deranjeaza ,nu o sa misc masa circularului de pe loc,sasa e prea grea).asa ca ma gandesc ca alimentarea as putea s-o fac si pe un cablu cu 3 fire potrivit.

          Daca execut un asemenea montaj poate fi periculos?asta urmaresc,sa-l fac cat mai sigur posibil.cand voi schimba sigurantele ma gandesc sa-i pun si un diferential.mai astept sfaturi de la voi .multumesc!
          Ultima editare de Consultant electrice; 10.aug.2014, 21:46.

          Comentariu

          • uceniculgica
            Membru Marcant
            • 10.ian.2013
            • 573

            #6
            Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

            Daca folosesti cablu cu conductor de 2,5mm2 trebuie protejat cu intrerupator 20A, contactor + releu termic de protectie

            Alegerea valorii protectiei circuitului cat si sectiunea conductorului depind de valoarea curentului de pornire pe care doar o putem presupune acum
            Ultima editare de Consultant electrice; 10.aug.2014, 21:47.

            Comentariu

            • Patrui Paul
              Incepator
              • 09.aug.2014
              • 19

              #7
              Luni o sa vad daca motorul are pe el placuta pe care sunt trecute aceste valori!

              Pana schimb sigurantele fuzibile cu unele automate,ce sigurante fuzibile mi-ati recomanda?patroanele din interior sau cum le spune...mentionez ca exista cate o siguranta fuzibila pe fiecare dintre cele 3 fazeR,S,T,DAR SUNT FACUTE CU LITA!daca ma iau dupa regula ca :5 kw = un consum de aprox. 10 A,ar fi indicat sa pun sigurante de 10 a pe fiecare faza?nu stiu daca rezista la pornire.ce spuneti?.mentionez ca pe monofazic am sigurante separat automate pentru circuitul de prize 16A iar pentru iluminat 10A .pentru colegul care spunea ca trebuie echilibrate fazele,da sunt de acord,dar momentan nu am decat 4 prize si 5 becuri ,pe o faza.o sa mai urmeze inca o mica constructie ,la care voi pleca cu alta faza,apoi un mic atelier unde la fel va fi alta(ultima) faza
              Ultima editare de Consultant electrice; 10.aug.2014, 21:47.

              Comentariu

              • uceniculgica
                Membru Marcant
                • 10.ian.2013
                • 573

                #8
                Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

                10A nu vor rezista la pornire

                daca circuitul este de 2,5mm2 pune de 20A

                Comentariu

                • mbostangiu
                  Membru Marcant
                  • 31.dec.2011
                  • 594

                  #9
                  Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

                  Postat în original de uceniculgica
                  10A nu vor rezista la pornire
                  Ati facut ceva socoteli in spatele acestei afirmatii? Sau e din experienta?
                  “Quality means doing it right when no one is looking.”

                  Comentariu

                  • GeorgeTrisina
                    Membru marcant
                    • 27.sep.2012
                    • 748

                    #10
                    Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

                    Postat în original de uceniculgica
                    daca folosesti cablu cu conductor de 2,5mm2 trebuie protejat cu intrerupator 20A, contactor + releu termic de protectie

                    alegerea valorii protectiei circuitului cat si sectiunea conductorului depind de valoarea curentului de pornire pe care doar o putem presupune acum
                    Pentru 5KW, cam subtire cablul de 4x2,5. Trebuie un 4x4 si il poti porni direct.

                    Comentariu

                    • GeorgeTrisina
                      Membru marcant
                      • 27.sep.2012
                      • 748

                      #11
                      Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

                      Inlocuieste automatul in ulei cu un softstarter de 5,5KW, inlocuieste cablul cu un cablu litat de 4x4

                      Comentariu

                      • uceniculgica
                        Membru Marcant
                        • 10.ian.2013
                        • 573

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

                        Postat în original de GeorgeTrisina
                        Pentru 5KW, cam subtire cablul de 4x2,5. Trebuie un 4x4 si il poti porni direct.
                        Neavand toate datele tehnice si pentru o buna functionare in timp, asa este, in acest caz protectia cu valoare de 25A cred ca este mai adecvata
                        Ultima editare de Consultant electrice; 10.aug.2014, 21:45.

                        Comentariu

                        • Patrui Paul
                          Incepator
                          • 09.aug.2014
                          • 19

                          #13
                          Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

                          Domnul george multumesc de ajutor,ma gandeam si eu ca 2,5 e cam subtire. Am vazut la cineva in iarna la un instant electric care avea tot 5 kw cablu de 2,5 si se incalzea ca naiba. Oricum o sa folosesc doar 3 fire,deoarece am spus mai sus ca impamantarea e sudata direct de masa circularului,pana o sa-i schimb si blocul de comanda si atunci ma leg la platbanda de impamantare cu o piesa de separatie apoi conductor pana la priza de 380.sigurante ma gandesc si eu ca nu rezista de 10A deoarece cam atata cred ca consuma el dupa ce se porneste,la pornire ia de cel putin 6 ori mai mult,pentru o perioada scurta ce-i drept. Sper sa reziste si de 20.
                          Ultima editare de Consultant electrice; 10.aug.2014, 23:44.

                          Comentariu

                          • Patrui Paul
                            Incepator
                            • 09.aug.2014
                            • 19

                            #14
                            Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

                            Am dat acum o cautare pe google sa aflu ce e acela un softstarter si am aflat! Cred ca asta ar fi cea mai profi solutie,dar pretul e cam mare. Ramane de vazut cat o sa folosesc acel motor si in functie de asta sa investesc intr-un starter,daca nu o sa merg pe o comanda simpla cu contactor si relee termice.
                            Ultima editare de Consultant electrice; 10.aug.2014, 23:42.

                            Comentariu

                            • Patrui Paul
                              Incepator
                              • 09.aug.2014
                              • 19

                              #15
                              Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW

                              va salut!astazi am lucrat cu tata la circular!am facut niste laturi de 5pe 5 cm din bile de brad.asta dupa ce i-am montat un cablu de alimentare 4x3(doar asa am avut acasa),l-am scos din pivnita,am lucrat afara si am fost nevoit sa tai impamantarea de pe masa de fier(stiu,e riscant sa lucrezi cu asemenea echipamente fara impamantare)dar,in cel mai scurt timp o voi rezolva.s-a comportat excelent cu sigurante de 25A,parca parca s-au incalzit nitel sigurantele dar foarte slab.ce m-a uimit e consumul mic al acestui motor desi are 5 kw,contorul se invartea destul de incet.multumesc pentru sfaturi!in curand o sa i schimb contactorul,deoarece are fix 47 de ani,e facut de electroputere.
                              o sa pun o poza cu placuta motorului,unde se vad exact valorile,poate ma ajutati in alegerea unui contactor+bloc de relee termice potrivit

                              Comentariu