Pornire motor trifazic 5 kW
Adună
X
-
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW
de pe prima pagina s-a propus folosirea protectiei respective, eu o cunosc sub numele protectie termica/releu termic, vad ca in unele locuri are numele pompos de motorstarter si nu inteleg de ce, da nu intereseaza astaComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW
@Rapsoelectric
Aveti dreptate. Nu inteleg totusi de ce va doare capul. Am recitit posturile mele si le sustin in continuare.
@Spik
Nu inteleg ce vreti sa transmiteti. Mesajul totusi pare sa fie contrar spiritului acestui forum. De ce nu ne-ati ''curmat suferinta'' mai devreme?“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW
A fost o glumita, totusi cine nu vrea sa cumpere "de-a gata" si poate face rost de "piese", stie acum ce sa faca.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW
Subscriu !Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW
Asta e softstarterul despre care am spus eu. Nu are numai functie de protectie termica, ci si de pornire. La puteri mari asigura motorului o pornire mai usoara.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5
Softstarter=1000 lei
Motorstarter=150 lei
Sig. automata=50 lei
Fac pariu ca din toate variantele expuse pe forum a fost aleasa varianta RO (las' ca merge asa). Si daca asa stau lucrurile chiar ca suntem protagonisti intr-o telenovela.“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor trifazic 5
l-am intalnit la motoare cu cuplu foarte mare la pornire sau unde poate avea variatii bruste in timpul functionarii
protectia termica sau motorstarter, inca nu am inteles de ce-l cheama asa, este ceva normal si necesar si la un pret accesibil, cred ca toate motoarele in aplicatiile industriale au asa ceva in circuitUltima editare de uceniculgica; 28.aug.2014, 23:15.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Pornire motor
softstarterul este all in one, este bun dar este foarte scump pentru o aplicatie ca si cea in discutie, chiar si in aplicatiile industriale nu au toate motoarele asa ceva in circuit
l-am intalnit la motoare cu cuplu foarte mare la pornire sau unde poate avea variatii bruste in timpul functionarii
protectia termica sau motorstarter, inca nu am inteles de ce-l cheama asa, este ceva normal si necesar si la un pret accesibil, cred ca toate motoarele in aplicatiile industriale au asa ceva in circuitComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: P
la ce te referi?Comentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Pornire motor trifazic 5 kW
Salut prieteni,
O sa intru si eu in discutie sperand ca mai multe pareri sa faca un pic de lumina.Denumirea de motostarter este improprie,el nu porneste nimic,motostarterul de care se tot vorbeste aici este un disjunctor magneto termic cu reglaj pe domeniul termic(1,05-1,12XIn) in functie de aplicatie.Atentie,el nu porneste nimic doar asigura atat protectia impotriva scurtcircuitelor cat si impotriva suprasarcinii.Se foloseste doar pt motoare.Varianta mai veche este releul termic montat in aval/amonte de contactor pe care cu totii il stim si care incet se va retrage de pe piata.
Softstarterul este un dispozitiv care limiteaza progresiv curentul de pornire prin limitarea tensiunii de alimentare si deci limitarea haotica a cuplului.Atentie,acesta nu modifica si frecventa pastrand cuplul constant,deci motorul va fi pornit in gol sau la sarcina redusa.Tensiunea la iesire nu este sinusoidala,este deformata.Imaginativa softstarterul ca si un regulator de tensiune automat(dimmer).Singurul beneficiu este ca nu suprasolicita instalatia si motorul sau reductorul si deci poti porni direct in conexiune triunghi daca este nevoie,fara sa mai montezi echipamente suplimentare.
Convertizorul de frecventa sau inverter-ul este echipamentul inteligent care reuseste sa satisfaca toate nevoile.Regleaza atat frecventa cat si tensiunea mentinand cuplul constant.Asigura pornirea lina,poti seta rampa de pornire(timplu de pornire pana la turatia nominala),poti seta avarii depasirea curentul nominal si pt cat timp,poti seta avarii pt depasirea cuplului,poti sa schimbi sensul motului direct din el,il poti controla de la distanta digital,analogic sau prin protocoale de comunicatie si cel mai important poti regla turatia dar si multe multe altele.
Atat softstarter-ul cat si convertizorul vor fi protejate cu disjunctoare magneto-termice.
Lucrezi zi de zi cu ele,am in intretinere sute de convertizoare.
Daca mai este cazul pot furniza si alte informatii pt cei care doresc.Comentariu
-
LARGO AL FACTOTUMComentariu
Comentariu