Bransament cu puterea instalata de 200KW

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • mreg
    Incepator
    • 23.apr.2015
    • 1

    Bransament cu puterea instalata de 200KW

    La o cladire noua industriala cu puterea instalat de 200KW cu ce se recomanda a se executa bransamentul de la trafo pana la firida cladirii? Cupru sau aluminiu?
    Ce elemente trebuie avute in vedere? De ex. cum influenteaza distanta de la trafo la firida grosimea cuprului/aluminiului, si ce scadere de tensiune poate produce? Raportat si la cost bineinteles, pt ca se poate pune intotdeauna si fir mai gros dar costa.
    Liste linkuri cu calcule / standarde ar fi utile.

    Stima!
  • RaspoElectric
    Membru Marcant
    • 17.feb.2009
    • 702

    #2
    Răspuns la: Bransament cu puterea instalata de 200KW

    Distanta de la PT la firida cat este?
    E normal sa fie mai ieftin cu aluminiu,dar cuprul e mai bun.
    Caderea de tensiune e determinata de sectiunea si lungimea coloanei de alimentare.
    Cu respect ... Ovi
    Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

    Comentariu

    Procesare...