Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • fabricadegheata
    Incepator
    • 29.iun.2015
    • 3

    Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

    Imi poate spune cineva cam ce grosime trebuie sa aiba firele unui cablu din Aluminiu, curent trifazat cu o lungime de 300m pentru o putere instalata de 180 Kw?

    Multumesc!
  • mbostangiu
    Membru Marcant
    • 31.dec.2011
    • 594

    #2
    Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

    Cum pozați cablul?
    Îngropat, îngropat în tub, aerian, prin interior, ...
    Despre ce fel de cablu vorbim: armat sau nu, izolația pvc, sau altceva
    Care este factorul de putere la care va funcționa și ce fel de consumatori: motoare, iluminat, ...
    Vorbiți de o putere mare, va sfătuiesc sa lucrați după un proiect.
    “Quality means doing it right when no one is looking.”

    Comentariu

    • fabricadegheata
      Incepator
      • 29.iun.2015
      • 3

      #3
      Răspuns la: Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

      Cablul va fi aerian, nu stiu exact ce tip de cablu ar fi mai bun.
      Consumatorii sunt motoare trifazice industriale, puterea instalata insumata a utilajelor este de 170 Kw
      Voi lucra bineinteles dupa un proiect, cu o firma autorizata, dar vroiam sa stiu orientativ cam ce cablu mi-ar trebui, sa-mi pot face nishte calcule de fezabilitate initiale.

      Multumesc mult!

      Postat în original de mbostangiu
      Cum pozați cablul?
      Îngropat, îngropat în tub, aerian, prin interior, ...
      Despre ce fel de cablu vorbim: armat sau nu, izolația pvc, sau altceva
      Care este factorul de putere la care va funcționa și ce fel de consumatori: motoare, iluminat, ...
      Vorbiți de o putere mare, va sfătuiesc sa lucrați după un proiect.

      Comentariu

      • Cherubino
        Living Legend
        • 10.iul.2006
        • 1687

        #4
        Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

        Daca ziceti ca veti lucra dupa un proiect cu o firma autorizata, proiectantul este cel care, pe baza datelor tehnice, dar si a cerintelor dumneavoastra (legate, printre altele, si de pret), va stabili tipul de cablu adecvat, asa ca aici nu facem altceva decat sa vorbim discutii, intrucat proiectantul nu are obligatia sa respecte niste sfaturi date "in orb" pe un forum.
        Sunteti sigur ca acest asa-zis "proiect" nu e cumva o tema didactica, adica pur teoretica?
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu

        • fabricadegheata
          Incepator
          • 29.iun.2015
          • 3

          #5
          Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

          Postat în original de Cherubino
          Daca ziceti ca veti lucra dupa un proiect cu o firma autorizata, proiectantul este cel care, pe baza datelor tehnice, dar si a cerintelor dumneavoastra (legate, printre altele, si de pret), va stabili tipul de cablu adecvat, asa ca aici nu facem altceva decat sa vorbim discutii, intrucat proiectantul nu are obligatia sa respecte niste sfaturi date "in orb" pe un forum.
          Sunteti sigur ca acest asa-zis "proiect" nu e cumva o tema didactica, adica pur teoretica?
          Momentan este o problema strict teoretica pentru ca incerc sa aflu de ce cablu am nevoie, sa vad cat costa si daca se justifica aceasta achizitie, sau trebuie sa analizez alta optiune cum ar fi relocarea fabricii si utilajelor.

          Intrebarea am pus-o aici pentru a-mi face o parere la ce sa ma astept. Bineinteles ca firma autorizata va avea cuvantul final de spus in privinta cablului dar asta nu inseamna ca nu imi mai sunt necesare cateva opinii ale unor terti.

          Multumesc,

          Comentariu

          • coby
            Living Legend
            • 21.feb.2012
            • 6865

            #6
            Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

            La asa mare putere nu trebuie montat un transformator ?
            Si din nimicuri poti face ceva bun .

            Comentariu

            • intransingentul
              Living Legend
              • 26.iul.2012
              • 1006

              #7
              Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

              Postat în original de coby
              La asa mare putere nu trebuie montat un transformator ?
              Acel transformator va trebui sa transforme ce in ce?
              380v in 220v sau in altceva?
              Sau puterea trebuie transformata intr-una mai mica?
              De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

              Comentariu

              • mbostangiu
                Membru Marcant
                • 31.dec.2011
                • 594

                #8
                Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

                Suma puterilor instalate 170 kW înseamnă o putere maxim absorbita estimată de 102 kW (am luat în calcul un coeficient de simultaneitate de 0.6 dar asta depinde foarte mult de fluxul tehnologic). La 102 kW și un factor de putere 0.92 aveți aproximativ 160A. Pentru a "duce" 160A pe 300m trebuie sa folosiți un cablu torsadat de aluminiu TYIR50OlAl3x95. Pe cei 300m veți avea o cădere de tensiune de aproape 5% (20V). Proiectantul va trebui sa verifice cablul și la pornirea motoarelor, sa calculeze pierderile, metodele de compensare a energiei reactive, detalii de instalare și o gramada de "nimicuri" de acest gen.
                “Quality means doing it right when no one is looking.”

                Comentariu

                • intransingentul
                  Living Legend
                  • 26.iul.2012
                  • 1006

                  #9
                  Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

                  Postat în original de mbostangiu
                  Suma puterilor instalate 170 kW înseamnă o putere maxim absorbita estimată de 102 kW (am luat în calcul un coeficient de simultaneitate de 0.6 dar asta depinde foarte mult de fluxul tehnologic). La 102 kW și un factor de putere 0.92 aveți aproximativ 160A. Pentru a "duce" 160A pe 300m trebuie sa folosiți un cablu torsadat de aluminiu TYIR50OlAl3x95. Pe cei 300m veți avea o cădere de tensiune de aproape 5% (20V). Proiectantul va trebui sa verifice cablul și la pornirea motoarelor, sa calculeze pierderile, metodele de compensare a energiei reactive, detalii de instalare și o gramada de "nimicuri" de acest gen.
                  Deci. este nevoie de un transformator, cum a spus @COBY ?
                  De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

                  Comentariu

                  • mbostangiu
                    Membru Marcant
                    • 31.dec.2011
                    • 594

                    #10
                    Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

                    Postat în original de intransingentul
                    Deci. este nevoie de un transformator, cum a spus @COBY ?
                    Depinde de rețeaua de distribuție și de disponibilitatea de putere din punctul de racord. Dacă de exemplu transformatorul este aproape și permite încărcarea cu sarcina suplimentara atunci e posibil sa nu fie nevoie de transformator funcție desigur și de politica operatorului de distribuție.
                    Acesta este motivul pentru care tot pomenesc despre proiect, de cele mai multe ori lucrurile nu sunt simple și răspunsul punctual la o întrebare nu reprezintă și soluția problemei.
                    Soluția problemei costa relativ puțin (taxa pentru obținerea avizului de racordare) durează ceva timp însă rezultatul raspunde exact la problema.
                    “Quality means doing it right when no one is looking.”

                    Comentariu

                    • GeorgeTrisina
                      Membru marcant
                      • 27.sep.2012
                      • 748

                      #11
                      Răspuns la: Grosime conductor aluminiu curent trifazic?

                      Postat în original de fabricadegheata
                      Momentan este o problema strict teoretica pentru ca incerc sa aflu de ce cablu am nevoie, sa vad cat costa si daca se justifica aceasta achizitie, sau trebuie sa analizez alta optiune cum ar fi relocarea fabricii si utilajelor.

                      Intrebarea am pus-o aici pentru a-mi face o parere la ce sa ma astept. Bineinteles ca firma autorizata va avea cuvantul final de spus in privinta cablului dar asta nu inseamna ca nu imi mai sunt necesare cateva opinii ale unor terti.

                      Multumesc,
                      Daca e sa ai coeficient de simultaneitate = 1 adica sa mergi cu toate motoarele deodata, iti trebuie un ACYY 3x240+120 mmp si iti trebuie post trafo macar de 250kva si aici te omoara cu banii, sub 100000 lei nu scapi. Daca puterea simultan absorbita este sub 100 kw (99KW) iti trebuie un ACYY 3x95+50 mmp.

                      Comentariu

                      Procesare...