Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
@Cherubino multumesc pentru raspuns.
Credeti ca ar fi destul sa folosesc o siguranta diferentiala din care sa fie alimentate celelalte sigurante respectiv circuite, eventual 2 (una pe iluminat si una pe prize)? La toate circuitele sa folosesc sigurante bipolare?
@Cherubino multumesc pentru raspuns.
Credeti ca ar fi destul sa folosesc o siguranta diferentiala din care sa fie alimentate celelalte sigurante respectiv circuite, eventual 2 (una pe iluminat si una pe prize)? La toate circuitele sa folosesc sigurante bipolare?
Cu placere.
1. Parerea mea este ca doua diferentiale "principale", una pentru prize si alta pentru iluminat, este OK.
2. Da, de tipul 1P+N.
Mai intai de toate, o mica precizare in legatura cu primul dvs. mesaj: ati scris acolo ca la masina de spalat vase puneti conductoare de 4 mmp si disjunctor de 25A. Masina de spalat vase are cumva puterea de 5 KW. Daca raspunsul e nu, atunci n-au ce sa caute valorile astea acolo. Daca puterea este pana in 2 KW, traseul il faceti cu 2,5 mmp iar disjunctorul trebuie sa fie de 10 A (da, nu este greseala : 10 A).
Legat de curentii nominali ai celor 2 diferentiale principale: pe iluminat 10 A. La prize, e un pic mai "cu cantec" problema: avand in vedere ca aveti niste disjunctoare de 25A pentru protectia circuitelor separate ale consumatorilor de putere mare, pentru a respecta cerinta de selectivitate a protectiei ar trebui pusa o diferentiala principala cu doua trepte mai mare decat acele disjunctoare de 25A, adica de 40A. Aceasta valoare insa este mai mare decat valoarea disjunctorului de bransament (care presupun ca este de 32A, tipica pentru un bransament monofazat "standard"), ceea ce nu este corect. Asadar, puneti un diferential de 32 A ca "principal" la prize, cu mentiunea ca nu veti avea selectivitate a protectiei in caz de defect.
Multumesc pentru raspuns.
Peste tot unde am citit pana acum scria ca masina de spalat vase ar trebui sa aiba circuit separata si disjuncor diferential, dar daca folosesc tot 2.5 si o siguranta de 10 atunci nu as putea folosi deja circuitul normal de bucatarie(care e tot de 2.5 si 16A)?
Multumesc pentru raspuns.
Peste tot unde am citit pana acum scria ca masina de spalat vase ar trebui sa aiba circuit separata si disjuncor diferential, dar daca folosesc tot 2.5 si o siguranta de 10 atunci nu as putea folosi deja circuitul normal de bucatarie(care e tot de 2.5 si 16A)?
Ba da, se poate, dar atunci nu mai puteti conecta niciun alt receptor in circuitul respectiv atata timp cat masina de spalat functioneaza.
Este recomandat ca acesti consumatori ficsi de puteri mari sa aiba circuite dedicate.
Ba da, se poate, dar atunci nu mai puteti conecta niciun alt receptor in circuitul respectiv atata timp cat masina de spalat functioneaza.
Este recomandat ca acesti consumatori ficsi de puteri mari sa aiba circuite dedicate.
Am inteles bine,in acest caz planul se schimba asa? Ms pt sfaturi.
iluminat:
siguranta principala diferentiala de 10A de unde se ramifica pentru fiecare o siguranta bipolara de 3A, cu fir de 1.5
prize: siguranta principala diferentiala de 32A de unde se ramifica
dormitor1+hol mic: fir de 2.5 siguranta bipolara de 16A
baie, pentru masina de spalat +inca o priza: fir de 2.5 siguranta bipolara de 16A
camera de zi: fir de 2.5 siguranta bipolara de 16A
bucatarie1: fir de 2.5 siguranta bipolara de 16A
bucatarie2 pentru plita cu inductie si cuptor electic: fir de 4 siguranta bipolara de 25A
bucatarie3 pentru masina de spalat vase: fir de 2.5 siguranta bipolara de 10A
hol, priza de forta: fir de 4 siguranta bipolara de 25A
dormitor2: fir de 2.5 siguranta bipolara de 16A
Din punctul meu de vedere, e bine asa. Aveti grija cu prizele din baie, atat cea pentru masina de spalat, cat si cea de-a doua pomenita, cu utilizare nespecificata: sa nu fie montate in volumele 0, 1 sau 2 (mai pe "romaneste", sa le puneti cat mai departe de cada de baie/dus sau chiuveta, avand grija sa nu existe posibilitatea de a fi stropite cu jet de apa). Prizele sa fie de tipul cu protectie pentru copii (nu doar cele din baie, ar fi bine sa fie toate asa).
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.