    Răspuns la: Răspuns la: Aparataj Electric Bun vs. Necalitativ

    Postat în original de mbostangiu
    Curba de declansare nu se refera la curentul diferential ci la curentul de scc. Ca si temporizare pentru declansarea la defect diferential sunt alte criterii (instantanee, selective si cu temporizare). Si instantanee inseamna in realitate in jur de 10 milisecunde adica o semiperioada, timp suficient sa aprinda becul.
    Sunt de acord cu ce spuneti cu exceptia timpului de reactie de 10 milisecunde. Am senzatia ca e binisor mai lung. Avind in vedere inertia unui bec cu filament metalic, ma indoiesc ca o semiperioada l-ar putea aprinde. Cu un osciloscop s-ar putea elucida misterul dar nu am asa ceva.
    Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

    Comentariu

    • Cherubino
      Living Legend
      • 10.iul.2006
      • 1687

      #77
      Răspuns la: Răspuns la: Aparataj Electric Bun vs. Necalitativ

      Postat în original de mbostangiu
      Curba de declansare nu se refera la curentul diferential ci la curentul de scc.
      Așa este. Aveți perfectă dreptate.
      LARGO AL FACTOTUM

      Comentariu

      • junghiu
        Incepator
        • 23.feb.2017
        • 1

        #78
        Răspuns la: Aparataj Electric Bun vs. Necalitativ

        Am si eu o intrebare , schneider sunt bune din ce zice lumea, dar din gamele schneider , ce alegem ?

        Poza mare disjunctoare


        Cel cu capacitatea de rupere de 6 pare sa aibe cel mai bun raport pret/specificatii .... sau imi scapa mie ceva ?
        Fișiere Atașate
        Ultima editare de junghiu; 23.feb.2017, 21:39.

        Comentariu

        • Consultant electrice
          Moderator
          • 08.nov.2005
          • 3240

          #79
          Lucrez la un tablou care va fi echipat in mare parte cu protectii ETI. Nu am avut tangenta pana acum cu aceasta marca insa am fost impresionat placut de unele module speciale disponibile. Spre exemplu voi folosi niste protectii care ofera siguranta la supracurent, protectie diferentiala si protectie la supratensiune, toate intr-un modul de 18mm.
          Ati mai lucrat cu aceasta marca? Ce parere aveti despre produse?
          Ultima editare de Consultant electrice; 18.oct.2019, 20:08.
          Curentul nu iarta!

          Comentariu

          • dmih
            Membru Marcant
            • 05.feb.2007
            • 632

            #80
            ^^ E cineva (Roman) pe YT care le lauda. Eu am vazut de curand niste fuzibile de la ei montate intr-un panou; aratau destul de OK. Referitor la protectii, daca imi amintesc bine sunt unele care au si protectie la arc tot genul all-in-one.

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #81
              Am vazut o brosura pentru aceea protectie la arc, primita impreuna cu produsele comandate, insa nu am apucat sa studiez / testez echipamentul. Inca astept de la ei niste sigurante curba B...evident, ca peste tot, nu sunt in stoc; ulterior finalizez tabloul sa vedem ce iese. O sa revin cu impresii.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                #82
                Au sosit in sfarsit si sigurantele curba B 1P+N de valori mici (6A si 10A) + clemele sir si barele de conexiune.

                Prima impresie - clemele sir de calitate foarte buna. Urmeaza pozitionarea protectiilor in tablou si legaturile in cleme.
                Fișiere Atașate
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • lmacsen
                  Membru
                  • 26.sep.2015
                  • 298

                  #83
                  Si eu lucrez la ceva similar, am comandat cleme de sir de la phoenix contact, de tip push-in, facute in germania, calitative. si sigurante Hager de tip A, curba B, 2P.

                  Uite aici a testat cineva AFDD-ul de la ETI. Cam scumpicele, in jurul la 150 euro bucata. Nu stiu daca face treaba buna doar una pusa pe general, poate o sa comand una sa testez mai incolo...

                  Comentariu

                  • Consultant electrice
                    Moderator
                    • 08.nov.2005
                    • 3240

                    #84
                    Tabloul este functional insa imi tot vin idei si mai fac modificari, plus teste cu diverse alte protectii - se pot observa cateva module si de la alti producatori.
                    Pe scurt exista un releu de monitorizare tensiuni faze + monitorizare nul care comanda un contactor neaparat normal deschis. Cele 3 faze sunt impartite pe 3 randuri fiecare cu aparatul propriu de masura care indica tensiune, curent, consum in Watt si kWh. Am folosit sigurante curba B si curba C si pe fiecare faza cate o diferentiala generala tip A 30mA, cu indicare LED a starii si a defectului care a declansat-o.

                    Am intampinat si o situatie pe care inca o investighez, respectiv diferentiala de pe faza L2 declansa la pornirea unui aspirator conectat pe unul dintre circuitele alimentate din aceasta faza. Aspiratorul este nou insa nu este vreo marca consacrata ceva marca proprie Leroy Merlin si nu are impamantare. Declansarea se producea pe cale diferentiala dupa indicatia sigurantei. Acest lucru nu se producea la fiecare pornire insa era destul de usor de reprodus. Problema apare preponderent pe acelasi circuit. Am inversat diferentialele de la fazele L2 si L3 si acum nu se mai manifesta nici pe circuitul din faza L2 nici pe alta priza din faza L3. Ori este ceva ce-mi scapa ori diferentialele sunt perturbate in vreun fel. Ca sa elimin orice posibilitate am realizat o cablare in panou in asa fel incat sa ocolesc la distanta cu conductoarele corpul acestor sigurante pentru a nu exista vreun fel de perturbatie.

                    In rest sunt multumit de calitatea protectiilor pe partea de constructie sisteme de fixare, suruburi etc, iar pe parte electrica s-au comportat bine pana acum la testele efectuate. Cel mai important este ca in general am gasit in stoc la ETi ce am avut nevoie iar ce nu a fost in stoc a venit in termen rezonabil.
                    Fișiere Atașate
                    Ultima editare de Consultant electrice; 25.mar.2020, 23:23.
                    Curentul nu iarta!

                    Comentariu

                    • Consultant electrice
                      Moderator
                      • 08.nov.2005
                      • 3240

                      #85

                      Revin cu detalii despre problema intampinata. Diferentiala prezentata ca fiind varf de gama etc, a fost defapt defecta. A fost trimisa la producator si declarata defecta de catre acesta. Cum orice produs de genul nu este in stoc am mai asteptat niste saptamani bune un produs similar pana sa il primesc sa il remontez in tablou.
                      In continure exista o problema cu releul de protectie care declanseaza cate odata si intrerupe alimentarea in toata locatia 2-3 secunde dupa care-si revine. Uneori si de 2 ori consecutiv. Am ridicat / coborat pragurile de inalta / joasa tensiune si timpul de declansare de la detectia perturbatiei insa tot asa se intampla. Lucrul asta este greu de dovedit si tind sa cred ca daca imi mai face probleme voi inlocui acest releu cu un modul Finder.

                      PS Fata de poze releul de monitorizare faze este montat distantat fata de contactor sa nu fie influentat.
                      Ultima editare de Consultant electrice; 13.iul.2020, 19:47.