Robinetul de la dus curenteaza

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • zeppelyn20
    Incepator
    • 27.feb.2015
    • 63

    Robinetul de la dus curenteaza

    Locuiesc la casa iar apa calda este furnizata de la o centrală pe gaz. Teava de gaz care intra in casa curenteaza , la fel si apa de robinet atunci cand o folosesc. Am pus creionul de tensiune pe teava de gaz, pe tevile de la centrala, pe robinet iar acesta se aprinde,
    Mentionez ca am împământare ( 3 tevi de cate 2 m legate intre ele cu platband tot galvanizat si care este legat de un fir ce intra in casa ) la casa.
    Este posibil ca legaturile sa nu fie facute corect astfel încât sa nu am împământare la prize?
    Va rog dati-mi soluții, explicații
    Ultima editare de Consultant electrice; 29.apr.2016, 19:30.
  • uceniculgica
    Membru Marcant
    • 10.ian.2013
    • 573

    #2
    Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

    deconecteaza intrerupatorul general din tablou si vezi daca mai ai tensiune pe tevi (se mai aprinde creionul de tensiune)

    ai protectie diferentiala in tablou?

    Comentariu

    • Mircea_G
      Living Legend
      • 14.ian.2007
      • 12229

      #3
      Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

      Postat în original de zeppelyn20
      Locuiesc la casa iar apa calda este furnizata de la o centrală pe gaz. Teava de gaz care intra in casa curenteaza ..........
      Pt a fi sigur ca teava de gaz curenteaza , trebuie desfacuta de la centrala , ca prim pas , apoi te uiti pe ea , sa nu fie cabluri electrice , antene pe ea , cablul de la o electrovalva defecta , un colier care strapunge un cablu electric .....
      Cel mai sigur ar fi niste poze , pt a spune daca este de la teava " lor " sau de la tine .
      Daca ai o poza cu bransamentul , sa vedem daca este vechi din OL sau nou din PEHD .
      Instalatii verificari-revizii gaze

      Comentariu

      • Temelye
        Living Legend
        • 23.apr.2014
        • 1343

        #4
        Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

        Pune creionul de faza si pe acel fir care spui ca e de impmintare. E posibil ca pamintarea sa aiba peste 4 Ohmi si sa nu fie in stare sa dea afara circuitul cu problema. Eu am mai intilnit cazuri cind omul avea pamintare dar nu era legata. Poate e si la tine ceva de acest gen.Diferentiala pe circuitul cu problema sau pe general nu ai,altfel sarea. Pina una alta cheama un electrician care stie ce face. nu e chiar interesant sa ai faza pe tevile de apa,mai ales cind faci dus.
        Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

        Comentariu

        • zeppelyn20
          Incepator
          • 27.feb.2015
          • 63

          #5
          Răspuns la: Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

          Am pus creionul pe pamantare dar nu s-a aprins.

          Comentariu

          • Temelye
            Living Legend
            • 23.apr.2014
            • 1343

            #6
            Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

            Verifica sa ai centrala legata la pamintare.
            Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

            Comentariu

            • GeorgeTrisina
              Membru Marcant
              • 27.sep.2012
              • 747

              #7
              Răspuns la: Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

              Postat în original de Temelye
              Verifica sa ai centrala legata la pamintare.
              Nu cumva ai impamantarea legata impreuna cu nulul? daca ai pus stecherul centralei in priza invers... asa se intampla.

              Comentariu

              • zeppelyn20
                Incepator
                • 27.feb.2015
                • 63

                #8
                Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

                Va multmesc pentru raspunsuri.
                Am depistat care era problema. Se desprinsese sau nu fusese legat de cel care a pus centrala in functiune firul de la impamantare din stecher. L-am legat in strcher iar acum nu mai am probleme.

                Comentariu

                • spik1
                  Living Legend
                  • 20.apr.2012
                  • 2342

                  #9
                  Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

                  Totusi impamantarea are rol de protectie, nu?
                  Este normal ca centrala sa curenteze fara ca acest lucru sa fie considerat un defect?

                  Comentariu

                  • Temelye
                    Living Legend
                    • 23.apr.2014
                    • 1343

                    #10
                    Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

                    Impamintarea are treaba cu protectia omului, centrala poate functiona tehnic fara ea. Poate in viitor se vor fabrica unele atit de destepte incit sa sesizeze diferenta de potential si sa dea alarma. Daca benficiarul are montata diferentiala, evita asfel de probleme,daca nu are isi asuma riscul.
                    Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

                    Comentariu

                    • Mircea_G
                      Living Legend
                      • 14.ian.2007
                      • 12229

                      #11
                      Răspuns la: URGENT !!! Robinetul de la dus curenteaza

                      Postat în original de zeppelyn20
                      Va multmesc pentru raspunsuri.
                      Am depistat care era problema. Se desprinsese sau nu fusese legat de cel care a pus centrala in functiune firul de la impamantare din stecher. L-am legat in strcher iar acum nu mai am probleme.
                      Cred ca nu cred asta ! Se poate doar sa fi " acoperit " problema , dar nu remediat .
                      Ceva " da " la masa , si asta este un defect . Trebuie descoperit CE !
                      Instalatii verificari-revizii gaze

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        #12
                        Răspuns la: Robinetul de la dus curenteaza

                        Dar tensiunea aceea care este capabila sa aprinda creionul de control exista, chiar daca acum se scurge catre pamant. Undeva inca exista o problema.
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        Procesare...